Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу совета в решении следующей проблемы:
На объекте Заказчика ,в серверных,были смонтированы прецензионники Эмерсон и APC с воздушными конденсаторами.
Наладку выполняли сами с расчетами по дозаправке маслом и т.д.,не привлекая инженеров вышеупомянутых марок,т.к.и раньше запускали подобные кондиционеры.
В обычном режиме машины работают без нареканий.
А вот теперь на объекте начались работы по наладке электроснабжения(переключения на дизель-генератор и обратно) и пожарной сигнализации с отключением и повторным включением питания на все потребители кроме питания серверов. Причем это делается по 10-20 раз в день.
В результате имеем вал остановок оборудования по высокому давлению,прецензионники после снятия и подачи питания запускаются сразу без задержек.(ПОЧЕМУ)
Генподрядчик и Заказчик не хотят даже слышать о предварительном переводе оборудования в режим стенбай,
мотивируя это тем что испытания должны проводиться в реале,что кондиционеры имеют рестарт и т.д.
Но машины запускаются без задержки,перерывы в подаче питания бывают 5-20 сек.
Более того,вчера мы получили компрессор с разрушенным шатуном.
Я в панике. Выключить или запаролить включение я не могу потому что сервера работают.
Генподрядчик визжит и не слушает ни каких аргументов обвиняя нас в неправильно проведенной наладке.
Пробовали предоставлять распечатку журнала аварий-с таким же успехом можно показывать козе баян.
Требует предоставить документацию где написано что нельзя так дергать оборудование со снятием и подачей питания.
Искал но не нашел,помогите ,на какие документы можно сослаться и что вообше делать в данной ситуации.
Плохо еще и то что поставка оборудования была наша,и гарантии несем мы а не поставщики(поскольку не вызывали их на наладку) хотя повторюсь, мы монтировали анологичное оборудование и до сих пор оно работает без проблем., и денег еще нам должны достаточно много.

Вот както так. Буду рад любым советам и помощи с приведением аргументов либо ссылок на соответствующие документы.
vovanv
Что-то не понятно , как связаны между собой отключение питания и ошибка по высокому? Или сначала питание снимается с вентиляторов конденсаторов? Обычно , при аварии НР кондиционер не запускается сам , надо как минимум нажать на кнопочку.
Kagamine Len
Поставьте реле для кондиционера RСС Шнайдер Электрик
Цитата
Реле контpолиpует электpопитание кондиционеpа, пpи отключении или снижении напpяжения блокиpует немедленный повтоpный пуск компpессоpа.

Skaramush
Цитата(vovanv @ 20.8.2014, 16:19) *
Что-то не понятно , как связаны между собой отключение питания и ошибка по высокому? Или сначала питание снимается с вентиляторов конденсаторов? Обычно , при аварии НР кондиционер не запускается сам , надо как минимум нажать на кнопочку.


Как раз таки при "аварии HP" возможен авторестарт. Безусловный ручной - по низкому.

Ludvig
Чих-Пых, наладку сделали не полностью. Задержка старта в опциях не выставлена. Получите и распишитесь.
Kagamine Len
Вроде всегда наоборот было, ручной сброс кнопочкой на датчике HP и автоматический на LP
Skaramush
Только что смотрел регламент по Lennox, к примеру - HP - авторестарт. LP - ручной. В принципе - логично. HP может быть по жаре, а LP по утечке.
Kagamine Len
Высокое давление - безусловное механическое отключение с ручным сбросом в самом датчике и дублирование сигнала в контроллер. низкое давление- блокировка датчика на время пуска, автоматический сброс 3 раза , далее ручной сброс из меню.
SSA
Цитата(Ludvig @ 20.8.2014, 19:32) *
Чих-Пых, наладку сделали не полностью. Задержка старта в опциях не выставлена. Получите и распишитесь.

Стопудово. Даже не обсуждается.
Цитата(Skaramush @ 20.8.2014, 19:48) *
Только что смотрел регламент по Lennox, к примеру - HP - авторестарт. LP - ручной. В принципе - логично. HP может быть по жаре, а LP по утечке.

У LiebertHiross ручной сброс HP и автоматом LP.
Чих-Пых
Цитата(vovanv @ 20.8.2014, 16:19) *
Что-то не понятно , как связаны между собой отключение питания и ошибка по высокому? Или сначала питание снимается с вентиляторов конденсаторов? Обычно , при аварии НР кондиционер не запускается сам , надо как минимум нажать на кнопочку.

При снятии (на 5-10 сек) и подаче питания - рестарт без задержки и в четырех случаях из пяти срабатывает защита по HP.
Снятие аварии и перезапуск только вручную.

Цитата(Ludvig @ 20.8.2014, 17:32) *
Чих-Пых, наладку сделали не полностью. Задержка старта в опциях не выставлена. Получите и распишитесь.

Подскажите в каком меню искать эту функцию?

Цитата(Kagamine Len @ 20.8.2014, 16:26) *
Поставьте реле для кондиционера RСС Шнайдер Электрик


Установка реле это уже конструктор, тем более что таких мне нужно 18 шт,надеюсь на подсказку где в меню можно выставить время задержки.
azamet
Vovanv
"Что-то не понятно , как связаны между собой отключение питания и ошибка по высокому? Или сначала питание снимается с вентиляторов конденсаторов? Обычно , при аварии НР кондиционер не запускается сам , надо как минимум нажать на кнопочку."
Подозреваю что регуляторы скорости вращения вентиляторов выносных конденсаторов и на эмерсон и на apc одинаковые ( кареловские). При включении компрессоров, они, настроенные на плавную раскрутку и настроенные на определенное время выхода на полную мощность (это время явно меньше 4 секунд) не успевают сбросить давление, которое и так высокое после столь короткого перезапуска.
narkom
Для АРС это Configure Unit----Startup Delay. Можно установить разное время задержки, чтобы создать последовательный рестарт и разнести пусковые токи.
SSA
Цитата(azamet @ 21.8.2014, 0:20) *
Подозреваю что регуляторы скорости вращения вентиляторов выносных конденсаторов и на эмерсон и на apc одинаковые ( кареловские).

С каких это пор Эмерсон на свои модели начал ставить Carel? ИМХО, всегда ставят свои.
Чих-Пых
Цитата(narkom @ 21.8.2014, 0:10) *
Для АРС это Configure Unit----Startup Delay. Можно установить разное время задержки, чтобы создать последовательный рестарт и разнести пусковые токи.

Большое спасибо,на следующей неделе поедем,объект региональный и неблизкий.
Akela
Цитата(SSA @ 21.8.2014, 9:21) *
С каких это пор Эмерсон на свои модели начал ставить Carel? ...


лет 5 назад лично запускал Эмерсоновские прецизионники у которых на конденсаторах стояли кареловские регуляторы FCP.

azamet
Цитата
С каких это пор Эмерсон на свои модели начал ставить Carel? ИМХО, всегда ставят свои.

Да я своих то у них не видел даже чтобы они ставили. Раньше джонсон контрол был. Сейчас всегда вижу карел. Может быть из-за того, что только итальянские модели попадались. Может на чешском заводе свои ( как понимаю имеете ввиду алко контрол) ставят.
SSA
Алко, Джонсон, Эмерсон, Копланд - одна корпорация.
Чих-Пых

И еще вопрос-на объекте ведутся работы по диспетчеризации, мы на Эмерсоны установили платы которые шли в комплекте, но диспетчерные люди их "не видят".
Через какое меню активируются эти платы?
Cergant1982
Здравствуйте уважаемые коллеги! Столкнулся с такой же проблемой как и создателя темы. У меня кондиционер LENNOX прецизионный с микропроцессором pCO1, после кратковременного отключения электроэнергии, он выпадает в ошибку по высокому давлению и срабатывает механический датчик давления на компрессоре. Изменить время включения компрессора после восстановления питания, не получается. Дело в том, что зайдя в настройки по мануалу MANUFACTURER>CAREL EXV DRIVERS>F0 нужно перейти в раздел F9 чтобы выставить задержку, но я не могу перейти ни в один другой раздел кроме F0. Подскажите пожалуйста, какие манипуляции требуются чтобы войти в настройки.
327
Цитата(Cergant1982 @ 6.12.2022, 3:39) *
Подскажите пожалуйста, какие манипуляции требуются чтобы войти в настройки.

Здравствуйте.
1. Прочитать мануал видимо про уровни меню и доступ в них.
2. Искать пароль для доступа в нужное меню. (У меня нет).
3. Привлечь стороннего специалиста.
4. Колхозинг.
SSA
Не, тут уровень доступа не при чем. Тут нужен другой уровень знаний.
Тут чел берется за то,о чем понятия не имеет.
Сработывсние датчика НР никак не связано с задержкой включения компрессоров.
Ведь,просто при включении кондиционера - те же самые задержки и НР не срабатывает.
RusBuka
Сергей. там могут быть траблы с фазорезкой на крыше после скачков. Ну или насосы курят, в случае водяных кондеров.
yawin
не там копаете.Настройки контроллера тут не причем.Трабл в железе самого контроллера.
SSA
Del.