> Падение давления насоса при повышении рабочей частоты частотного преобразователя, Нужен совет
rek1817
сообщение 26.8.2014, 10:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Ситуация следующая...
Имеется система охлаждения технологического оборудования. В качестве раб.жижкости используется этилегликоль 50%, параметры теплоносителя 65/72
При монтаже на верхнем участке трубопроводов не установили автоматич.воздухоотвод., стоят только шаровые краны. В будущем установим.

Произвели плавный запуск насосов (частотник выставлен на 30 Гц), стравили через краны воздух... операцию повторили несколько раз, до тех пор пока весь воздух не вышел.
Далее при постепенном повышении частоты насоса производительность плавно увеличивалась (увеличивался перепад давления). При достижении частоты 48-50Гц перепад давления достигал максимального значения 2,2 бара и затем плавно опускался до 1,5 бар.

Наша задача обеспечить перепад на насосе 2 бара. Максимальный стабильный перепад был при частоте 45 Гц - 1,8 бар.

Собственно хотелось бы узнать в чем может быть причина плавного снижения давления при частоте 50Гц? Может ли это происходить из-за воздуха в системе?
Какие могут быть причины такого поведения насоса?

Сообщение отредактировал rek1817 - 26.8.2014, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rek1817   Падение давления насоса при повышении рабочей частоты частотного преобразователя   26.8.2014, 10:20
- - KYV86   Какой насос? Производительность, давление? Возможн...   26.8.2014, 10:49
|- - rek1817   Цитата(KYV86 @ 26.8.2014, 11:49) ... Возм...   26.8.2014, 13:39
|- - tiptop   Цитата(rek1817 @ 26.8.2014, 14:39) Давлен...   26.8.2014, 15:35
- - v-david   довольно странное явление, мне не встречалось. Как...   26.8.2014, 11:57
- - tiptop   Цитата(rek1817 @ 26.8.2014, 11:20) при по...   26.8.2014, 13:22
- - azar   Модель насоса предоставьте. И схемы, фото обвязки ...   26.8.2014, 17:54
|- - RusBuka   Цитата(azar @ 26.8.2014, 18:54) Модель на...   27.8.2014, 1:07
- - emin699   Цитата(rek1817 @ 26.8.2014, 12:20) ...Мож...   26.8.2014, 18:34
- - rek1817   Модель насоса TP 80-330/2 11 кВт, 2940 Ток низкий ...   27.8.2014, 12:59
- - phisik   Каким внешним сигналом регулируется частотник? От ...   27.8.2014, 16:39
|- - rek1817   Цитата(phisik @ 27.8.2014, 17:39) Каким в...   28.8.2014, 8:06
- - ЮрийБ   Проверьте может стоит регулятор давления (автомат...   27.8.2014, 20:32
- - zavhoz777   Похоже, что пенится эта "гадость" от выс...   12.9.2014, 15:48
|- - rek1817   Цитата(zavhoz777 @ 12.9.2014, 16:48) Похо...   17.10.2014, 8:32
- - Skaramush   Этиленгликоль не просто пенится, а сильно пенится....   12.9.2014, 16:09
- - daddym   Спасибо за информацию.   17.10.2014, 11:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных