Залили в чиллер который живёт на крыше)) пропиленгликоль, так было по тех заданию. температура на нем написана -30 начало кристализации. В общем залили 60л гликоля и 50л воды. Первый раз работаю с этим веществом. Что будет при таком соотношении если на улице будет допустим -30? У меня почти 1:1 с водой получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- JohnV   пропиленгликоль и температура замерзания   3.9.2014, 20:37
- - LordN   Превратится в кашу. Если рб мал, то порвет ченить....   3.9.2014, 20:45
|- - JohnV   Цитата(LordN @ 3.9.2014, 21:45) Превратит...   3.9.2014, 20:49
- - DDAVID   Расширительный бак... распухающий бочонок... **кий...   3.9.2014, 22:26
|- - LordN   Цитата(DDAVID @ 4.9.2014, 2:26) Расширите...   4.9.2014, 5:40
- - JohnV   Так его в системе вообще нет. Давление сейчас на о...   4.9.2014, 5:50
- - LordN   чтож, поздравляю. ждите порывов, готовьте запчасти...   4.9.2014, 6:01
- - JohnV   Тогда сольём нахрен все это) А если б в системе т...   4.9.2014, 6:44
- - DDAVID   Цитатабез бака аккум все равно порвет? Лучше 1 раз...   4.9.2014, 9:39
|- - Ernestas   Цитата(DDAVID @ 4.9.2014, 9:39) Лучше 1 р...   4.9.2014, 9:45
- - JohnV   где ж мне всё это увидеть? один объект такой за не...   4.9.2014, 10:32
- - emin699   Можно и на одном объекте научиться не делать глупо...   5.9.2014, 19:18
- - JohnV   Поэтому я у Вас и спрашиваю совета, для чего нужен...   5.9.2014, 19:32
- - Vik   Посмотрите на таблицу. Если у Вас антифриз (пропил...   6.9.2014, 9:10
- - JohnV   насчёт таблиц спасибо. Но дело как я думаю немног...   6.9.2014, 9:16
- - Vik   Ну, Вы,блин, даете! Вы смонтировали систему, т...   6.9.2014, 9:22
- - JohnV   Монтаж делали не мы, нас позвали провести сервис п...   6.9.2014, 9:53
- - Vik   Ну, проект делали не вы, монтаж делали тоже не вы....   6.9.2014, 10:01
- - JohnV   Скажу так, что проекта нет и не было. Монтаж сдела...   6.9.2014, 10:26
- - DDAVID   Цитата(JohnV @ 6.9.2014, 10:16) И всё рав...   6.9.2014, 20:53
- - JohnV   нету в чиллере встроенного рб, вот схема его внутр...   6.9.2014, 21:06
- - DDAVID   Итальяно верро Фильтр после помпы, хорошо что ест...   6.9.2014, 21:19
- - aerodyn   Мы используем много лет пропиленгликоль на разных ...   30.4.2015, 6:47
- - daddym   Собственно здесь несколько вопросов. 1 Любой глико...   13.5.2015, 18:16
- - Aleksandr D   А если испаритель чиллера заполнен 70% трубак а ос...   3.7.2015, 17:56
- - JohnV   Цитата(Aleksandr D @ 3.7.2015, 17:56) А е...   3.7.2015, 19:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 0:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных