Коллеги помогите пожалуйста, впервые столкнулся и запутался капитально((((
Необходимо сделать воздушное отопление склада с 50% рециркуляцией.
tn=-32C tв=+10С,
Q=3000000 Вт (теплопотери),
L=180000м3/ч расход воздуха.
Считаю по формуле L=3,6Qnp/(cp(tв-tн)) следовательно tв=3.6Q/cpL+tн, р=1,35 при tn=-11C, т.к. 50% рециркуляции (tn=-32C tв=+10С)
tв=3.6*3000000/ 1,005*1,35*180000-11=33,2С
Подскажите правильно ли я Думаю, и как правильно если я ошибаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex21rus   воздушное отопление   5.9.2014, 15:02
- - ИОВ   А что за склад такой - теплопотери гигантские, раз...   5.9.2014, 16:18
- - Alex21rus   Склад готовой продукции сан фаянса. Размеры здания...   8.9.2014, 7:28
|- - qwerqus   Цитата(Alex21rus @ 8.9.2014, 9:28) Подскк...   23.9.2014, 9:32
- - ИОВ   Цитата(Alex21rus @ 5.9.2014, 15:02) Необх...   8.9.2014, 11:01
- - Alex21rus   В ТЗ требуют воздушное отопление, перегретой воды ...   8.9.2014, 12:24
- - Skaramush   Есть газовые установки лучистого тепла. Подумайте ...   8.9.2014, 12:40
- - Alex21rus   я бы с удовольствием рассмотрел такой вариант, но ...   8.9.2014, 12:51
- - Странная Белка   Не самый большой склад, а теплопотери просто гиган...   8.9.2014, 15:48
- - Alex21rus   Изменили параметры ограждающих конструкций и тепло...   9.9.2014, 15:48
|- - ИОВ   Цитата(Alex21rus @ 9.9.2014, 15:48) Измен...   9.9.2014, 17:17
- - Losev   QUOTE (Странная Белка @ 8.9.2014, 16:48) ...   9.9.2014, 16:22
- - Странная Белка   Цитата(Alex21rus @ 9.9.2014, 16:48) Измен...   9.9.2014, 16:37
- - Losev   [/quote] Манагерский - эт точно. Теплотехнический...   9.9.2014, 17:08
- - Странная Белка   Цитата(Losev @ 9.9.2014, 18:08) О какой ...   9.9.2014, 17:45
- - Losev   QUOTE (Странная Белка @ 9.9.2014, 18:45) ...   9.9.2014, 20:00
- - Skaramush   Ув. Losev, если память мне не изменяет, о температ...   10.9.2014, 7:45
- - Losev   QUOTE (Skaramush @ 10.9.2014, 8:45) Ув. L...   10.9.2014, 8:00
|- - Ратман   Цитата(Losev @ 10.9.2014, 8:00) Уважаемый...   10.9.2014, 11:08
- - Skaramush   Вы хамить пытаетесь по привычке? "плясать...   10.9.2014, 8:12
- - Losev   QUOTE (Skaramush @ 10.9.2014, 9:12) Вы ха...   10.9.2014, 8:34
- - Skaramush   "Ключевой момент - ворота" входит в расч...   10.9.2014, 8:57
- - Странная Белка   Нда. Та же ситуация, что с бисером и свиньями. При...   10.9.2014, 10:56
- - Losev   QUOTE (Странная Белка @ 10.9.2014, 11:56)...   10.9.2014, 11:57
|- - Ратман   Цитата(Losev @ 10.9.2014, 11:57) Что-то в...   10.9.2014, 12:23
- - Skaramush   Losev, свои 24 часа вы заработали честно. Поздрави...   10.9.2014, 12:00
- - Skaramush   Разница температур работает и в обратную сторону. ...   10.9.2014, 12:33
- - Alex21rus   И все же необходимо сделать именно воздушное отопл...   10.9.2014, 15:57
|- - ИОВ   Цитата(Alex21rus @ 10.9.2014, 15:57) И вс...   10.9.2014, 17:14
|- - Alex21rus   Ув. Alex21rus, Вы (и Ваш Заказчик, тем более) не п...   11.9.2014, 15:32
- - Skaramush   "50% рециркуляция" - пардон, бред сивого...   10.9.2014, 16:23
- - Skaramush   Вы русский язык нормально понимаете? Ваши (и зака...   11.9.2014, 15:37
- - Losev   Уважаемый Ратман... Я прежде чем в какой-нибудь по...   15.9.2014, 9:29
|- - Ратман   Цитата(Losev @ 15.9.2014, 9:29) Уважаемый...   17.9.2014, 9:38
- - Skaramush   Даю ровно три часа. Или вы, г-н Losev, находите но...   15.9.2014, 10:12
- - Losev   QUOTE (Alex21rus @ 11.9.2014, 16:32) Ув. ...   15.9.2014, 10:24
- - ИОВ   Ув. Alex21rus, проектируйте вентиляцию по СНиП 41-...   15.9.2014, 11:00
- - Losev   QUOTE (Skaramush @ 15.9.2014, 11:12) Даю ...   15.9.2014, 13:01
- - Skaramush   Losev ушёл на 30 дней изучать СП60.13330.2012 (дей...   15.9.2014, 13:18
- - qwerqus   Цитата(Alex21rus @ 10.9.2014, 17:57) И вс...   17.9.2014, 6:46
- - qwerqus   Интересно, а Alex21rus разобрался с расчётом?   22.9.2014, 7:46
- - Skaramush   Там проблема не с расчётом, а с исходниками, котор...   22.9.2014, 8:30
- - Kraft131   Ещё раз перечитал предложенный выше СП 60.13330.20...   23.2.2015, 21:12
- - ИОВ   Открываете приложение В, читаете и делаете для себ...   23.2.2015, 22:49
- - Kraft131   А как же понять фразу "При размещении воздухо...   24.2.2015, 20:58
- - ИОВ   Цитата(Kraft131 @ 23.2.2015, 21:12) То ес...   24.2.2015, 22:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 7:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных