Alex21rus
Коллеги помогите пожалуйста, впервые столкнулся и запутался капитально((((
Необходимо сделать воздушное отопление склада с 50% рециркуляцией.
tn=-32C tв=+10С,
Q=3000000 Вт (теплопотери),
L=180000м3/ч расход воздуха.
Считаю по формуле L=3,6Qnp/(cp(tв-tн)) следовательно tв=3.6Q/cpL+tн, р=1,35 при tn=-11C, т.к. 50% рециркуляции (tn=-32C tв=+10С)
tв=3.6*3000000/ 1,005*1,35*180000-11=33,2С
Подскажите правильно ли я Думаю, и как правильно если я ошибаюсь.
ИОВ
А что за склад такой - теплопотери гигантские, разрешается рециркуляция? Почему нельзя использовать другие решения по отоплению?
Alex21rus
Склад готовой продукции сан фаянса. Размеры здания 120х108х13,7(h) оттуда и потери. Подсккажите как правильно считать.
ИОВ
Цитата(Alex21rus @ 5.9.2014, 15:02) *
Необходимо сделать воздушное отопление склада с 50% рециркуляцией.
tn=-32C tв=+10С,
Q=3000000 Вт (теплопотери),
L=180000м3/ч расход воздуха.


Цитата(Alex21rus @ 8.9.2014, 7:28) *
Склад готовой продукции сан фаянса. Размеры здания 120х108х13,7(h) оттуда и потери. Подсккажите как правильно считать.

Извините, но это бред какой-то. Что написано в задании технолога про вентиляцию? Судя по температуре, постоянных рабочих мест нет. Технолог не мог написать кратность более 1 крата, а по-хорошему, более 0,5 крата. Не забывайте, что для высоких помещений расчёт делается на 6-ти-метровую зону. По Вашим цифрам в помещении воздухообмен по полному объёму 1 крат. Осуществить воздушное отопление однократным воздухообменом физически невозможно (по старым рекомендациям порядка 5 крат). В таком складе делать воздушное отопление с рециркуляцией - это деньги на ветер. Что написано про отопление в ТЗ? Рассмотрите варианты отопления воздушно-отопительными агрегатами, лучистое отопление.
Проверьте расчёт теплопотерь, соответствуют ли нормам сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций - уж очень большие цифры
Alex21rus
В ТЗ требуют воздушное отопление, перегретой воды в здании нет, но есть газ. Они хотят нагревать воздух газоконвекторами. И все таки как найти tг- температуру подаваемого воздуха. Как правильно сделать расчет в моей ситуации?
Skaramush
Есть газовые установки лучистого тепла. Подумайте о таких.
Alex21rus
я бы с удовольствием рассмотрел такой вариант, но требование заказчика воздушное отопление. КАК ГОВОРИТЬСЯ ХОЗЯИН БАРИН. Кто-нибудь скиньте пожалуйста пример расчета на воздушное отопление.
Странная Белка
Не самый большой склад, а теплопотери просто гигантские. Прежде чем залезать в расчеты воздушного отопления, теплотехнический расчет кто-нибудь делал? Rтр. проверяли, или толщина утеплителя от балды была взята? Если у вас по Rтр. здание не проходит, вам проект в экспертизе завернут.

Alex21rus
Изменили параметры ограждающих конструкций и теплопотери стали Q=1,9МВт.
Далее по формуле tг=1900х3600/(180000*1,247*1,005)+10=41С
V=180000м3/ч - по сан нормам 1 объем, требует технолог, т.к. там в течении рабочей смены находятся грузчики.
Поправьте если что не так.
Losev
QUOTE (Странная Белка @ 8.9.2014, 16:48) *
Не самый большой склад, а теплопотери просто гигантские. Прежде чем залезать в расчеты воздушного отопления, теплотехнический расчет кто-нибудь делал? Rтр. проверяли, или толщина утеплителя от балды была взята? Если у вас по Rтр. здание не проходит, вам проект в экспертизе завернут.

Извините, а можно манагерский вопрос ?
Что значит "расчет воздушного отопления "?
В смысле чем отличается от теплотехнического расчета?
Нужно посчитать теплопотери + затраты на вентиляцию.
Будет цифра в КВт по частям и итого. Будет расход на вентиляцию.
И зачем вам нужна температура "tг- температуру подаваемого воздуха."?
Речь я так понимаю идёт о воздушном отоплении на основе газовых воздухонагревателях.
Теплопотери 1,9 МВт, для нагрева V=180000м3/ч с - 32 до + 10 нужно 2,6 МВт.
Один крат для склада это перебор. Ну да не беда нарисуют в проекте 1 крат а по факту при эксплуатации
сделают рециркуляцию 0 ( к бабке не ходи). Кстати часто в складах есть такое понятие как наполнение, тогда с учетом
что весь склад будет заставлен можно сделать кратность 0,7 например. smile.gif
Ладно фантазий, пусть как у вас написано. Итого 4,5 Вт.
Внутрь насколько я в курсе ставить газовые воздухонагреватели "геммарой". Если вы не бывший облгаз, поэтому вопрос с применением навесных отпадает. Остаются напольные воздухонагреватели /теплогенераторы. У которых типоряд от 40 до 1000 кВт.
4,5 МВт Это может быть 5 напольных по 900 кВт (каждый с расходом 55200 м3/ч) Итого 55200 х 5 = 276 000 м3/ч, заявленные 180000 м3/ч. Пусть технолог радуется.
По факту никто не то что в - 32 , а и в - 20 свежий воздух на воздухонагреватели подавать не будет.
Там другая беда будет - это бороться со сквозняками от открытых ворот при погрузке выгрузке.
Вот как-то так в первом приближении и реально к жизни... wink.gif
Странная Белка
Цитата(Alex21rus @ 9.9.2014, 16:48) *
Изменили параметры ограждающих конструкций и теплопотери стали Q=1,9МВт.
Далее по формуле tг=1900х3600/(180000*1,247*1,005)+10=41С
V=180000м3/ч - по сан нормам 1 объем, требует технолог, т.к. там в течении рабочей смены находятся грузчики.
Поправьте если что не так.

Грузчикам столько свежего воздуха ведь не надо. Достаточно 60 м3/ч на человека, остальное на рециркуляцию. 41 градус многовато, на пределе. Нужно еще немного увеличить кол-во воздуха, чтобы получить градусов 35. Воздух можно подавать специальными ВР, которые на колонны устанавливаются, чтобы до рабочей зоны долетало. Применяли такие в производственных цехах высотой 12-14 м с постоянными рабочими местами. Как вариант http://www.lindab.com/ru/pro/products/pages/hld.aspx


Цитата(Losev @ 9.9.2014, 17:22) *
Извините, а можно манагерский вопрос ?
Что значит "расчет воздушного отопления "?
В смысле чем отличается от теплотехнического расчета?

Манагерский - эт точно.
Теплотехнический расчет - это прежде всего расчет ограждающих конструкций по СНиП (или теперь СП) Тепловая защита зданий. Коэффициенты теплопроводности, сопротивление теплопередачe и проч.
Расчет же воздушного отопления сводится к определению требуемой температуры приточного воздуха для компенсации теплопотерь здания при известном расходе воздуха. С вариацией расхода в бОльшую сторону, если температура воздуха слишком высокая.
Losev
[/quote]
Манагерский - эт точно.
Теплотехнический расчет - это прежде всего расчет ограждающих конструкций по СНиП (или теперь СП) Тепловая защита зданий. Коэффициенты теплопроводности, сопротивление теплопередачe и проч.
Расчет же воздушного отопления сводится к определению требуемой температуры приточного воздуха для компенсации теплопотерь здания при известном расходе воздуха. С вариацией расхода в бОльшую сторону, если температура воздуха слишком высокая.
[/quote]
О какой " требуемой температуры приточного воздуха" идёт речь?
О температуре воздуха после нагрева рециркулируемого и приточного воздуха?
И что даёт эта температура? Что она характеризует/ как влияет на работоспособность системы отопления?
Я уже молчу о том что по факту ни один человек в здравом уме не будет делать на складе при - 20 кратность воздухообменна = 1 , если
это не склад каких-то вредностей и т.п.
Пусть будет ваш расчет на грузчиком по вентиляции 60 м3/ч на человека.
Тогда о чем и для чего эта температура воздуха на выходе? Чтобы заказать супер пупер особенные газовые ПВУ и проектировщику щеки
дуть какой он вумный?
Есть стандартный типоряд у всех производителей газовых воздухонагревателей/теплогенераторов и
можно легко почти любой склад выполнить на стандартном типоряде.
Заложив, чуть более мощный или меньший расход воздуха, главное чтобы тепловая мощность системы соответствовала теплопотерям.
И тут самое важно разобраться с теплопотерями через ворота / с инфильтрацией.
По факту инфильтрация от открываемых ворот как уже писал перекроет , как минимум, 60 м3/ч на грузчиков, кладовщиков и т.п.,
если склад часто используемый и нет системы борьбы со сквозняками (технические средства - пандусы, завесы..; организационые - открытие зимой ворот только с одной стороны склада), то инфильтрация может быть сопоставима с кратной вентиляцией.
Поясните пожалуйста, а зачем привязываться к определённому/"известному" расходу воздуха?
И что нам даёт это?
ИОВ
Цитата(Alex21rus @ 9.9.2014, 15:48) *
Изменили параметры ограждающих конструкций и теплопотери стали Q=1,9МВт.
Далее по формуле tг=1900х3600/(180000*1,247*1,005)+10=41С
V=180000м3/ч - по сан нормам 1 объем, требует технолог, т.к. там в течении рабочей смены находятся грузчики.
Поправьте если что не так.

Давайте спорить технологами. 1 крат по СанПин требуется в складах пищевых продуктов, и то не во всех (там перечень приводится0. Представить себе саннорму для фаянса 1 крат можно только в дурдоме. Технолог обязан написать максимальное количество работающих в максимальную смену. Умножаете количество работающих на 60 кубов (склад глубокий, вся центральная часть будет без естественного проветривания) - это и будет количество наружного воздуха, которое надо подавать, остальное, это рециркуляция.
Давайте уточнять у Заказчика, что он понимает под фразой в ТЗ "воздушное отопление". Возможно, совсем не то, что Вы. А когда узнает, сколько будет стоить в кап. затратах и в эксплуатации его, скорей всего, безграмотная фраза про воздушное отопление, примет другой вариант отопления. Заказчик не обязан знать то, что должен знать и уметь нанятый им проектировщик. Это Вы должны предлагать Заку удобоваримые варианты отопления этого склада, желательно с прикидкой по стоимости.
И ещё: У Вас неоправданно высокие теплопотери. Это Вы должны объяснить Заку и архитекторам, что намного выгоднее сделать ограждающие конструкции чуть теплее, чем разрешает формула в СНиП (но один раз при строительстве!), а потом при эксплуатации это окупится очень быстро, т.к. энергоресурсы только дорожают.
Извините, конечно, но надо уметь работать и с Заказчиком и со смежниками, иначе глупость получится в итоге.
Странная Белка
Цитата(Losev @ 9.9.2014, 18:08) *
О какой " требуемой температуры приточного воздуха" идёт речь?
О температуре воздуха после нагрева рециркулируемого и приточного воздуха?
И что даёт эта температура? Что она характеризует/ как влияет на работоспособность системы отопления?
Я уже молчу о том что по факту ни один человек в здравом уме не будет делать на складе при - 20 кратность воздухообменна = 1 , если
это не склад каких-то вредностей и т.п.
Пусть будет ваш расчет на грузчиком по вентиляции 60 м3/ч на человека.
Тогда о чем и для чего эта температура воздуха на выходе? Чтобы заказать супер пупер особенные газовые ПВУ и проектировщику щеки
дуть какой он вумный?
Есть стандартный типоряд у всех производителей газовых воздухонагревателей/теплогенераторов и
можно легко почти любой склад выполнить на стандартном типоряде.
Заложив, чуть более мощный или меньший расход воздуха, главное чтобы тепловая мощность системы соответствовала теплопотерям.
И тут самое важно разобраться с теплопотерями через ворота / с инфильтрацией.
По факту инфильтрация от открываемых ворот как уже писал перекроет , как минимум, 60 м3/ч на грузчиков, кладовщиков и т.п.,
если склад часто используемый и нет системы борьбы со сквозняками (технические средства - пандусы, завесы..; организационые - открытие зимой ворот только с одной стороны склада), то инфильтрация может быть сопоставима с кратной вентиляцией.
Поясните пожалуйста, а зачем привязываться к определённому/"известному" расходу воздуха?
И что нам даёт это?

Температура приточного воздуха - температура воздуха, выходящего из воздухораспределителя. А уж наружный вы греете или у вас частичная рециркуляция - это от требований помещения зависит. Тепловая мощность системы у вас от чего зависит-то? С какой до какой температуры вам надо нагреть приточный воздух и сколько приточного воздуха нужно нагреть. На воротах завесы должны быть, а то и тамбуры с попеременным открыванием. Иначе так проще улицу отапливать. Если на воротах завес нет, то они учитываются в расчете теплопотерь.

По сути, для расчета воздушного отопления нужно:
1. Сделать теплотехнический расчет;
2. Расчет теплопотерь;
3. Расчет требуемого воздухообмена (по людям, вредностям); Определить, сколько нужно свежего воздуха, остальное на рециркуляцию.
4. Посчитать, какая температура воздуха получается при расчетных теплопотерях и требуемом расходе. Если температура слишком высокая, добавить рециркуляционного воздуха (больше АВО установить и тп);
5. Подобрать оборудование на расчетный расход и температуру притока, и получить мощность калорифера.

А подбор тепловой мощности оборудования просто по теплопотерям в корне не верен. Нужно определять сколько воздуха какой температуры нужно, чтобы компенсировать теплопотери в помещении И поддержать требуемую внутреннюю температуру. А она может быть и +10, и +20, и +25. А уж потом получить мощность калорифера. Это тепломассообмен, если не ошибаюсь. Второй курс.

Из этой же оперы манагерская ошибка с охлаждением. Когда считают теплопоступления и по ним тупо подбирают кондиционер такой же мощности, не проверяя, а может ли этот кондиционер с его расходом воздуха и температурой притока обеспечить требуемую температуру в помещении.

Надеюсь, теперь любому манагеру понятно.
Losev
QUOTE (Странная Белка @ 9.9.2014, 18:45) *
Температура приточного воздуха - температура воздуха, выходящего из воздухораспределителя. А уж наружный вы греете или у вас частичная рециркуляция - это от требований помещения зависит. Тепловая мощность системы у вас от чего зависит-то? С какой до какой температуры вам надо нагреть приточный воздух и сколько приточного воздуха нужно нагреть. На воротах завесы должны быть, а то и тамбуры с попеременным открыванием. Иначе так проще улицу отапливать. Если на воротах завес нет, то они учитываются в расчете теплопотерь.

По сути, для расчета воздушного отопления нужно:
1. Сделать теплотехнический расчет;
2. Расчет теплопотерь;
3. Расчет требуемого воздухообмена (по людям, вредностям); Определить, сколько нужно свежего воздуха, остальное на рециркуляцию.
4. Посчитать, какая температура воздуха получается при расчетных теплопотерях и требуемом расходе. Если температура слишком высокая, добавить рециркуляционного воздуха (больше АВО установить и тп);
5. Подобрать оборудование на расчетный расход и температуру притока, и получить мощность калорифера.

А подбор тепловой мощности оборудования просто по теплопотерям в корне не верен. Нужно определять сколько воздуха какой температуры нужно, чтобы компенсировать теплопотери в помещении И поддержать требуемую внутреннюю температуру. А она может быть и +10, и +20, и +25. А уж потом получить мощность калорифера. Это тепломассообмен, если не ошибаюсь. Второй курс.

Из этой же оперы манагерская ошибка с охлаждением. Когда считают теплопоступления и по ним тупо подбирают кондиционер такой же мощности, не проверяя, а может ли этот кондиционер с его расходом воздуха и температурой притока обеспечить требуемую температуру в помещении.

Надеюсь, теперь любому манагеру понятно.

Вот прикольный ответ.
Вместо ответа на конкретные вопросы, встречные вопросы.
И повторение то что я сам до этого писал.
Вы случай родственников родом из земли обетованной или Одессы не имеете?
Теплотехнический расчет и включает в себя расчет теплопотерь и затрат на вентиляцию.
Именно так мы и получаем согласно приведенных данных, итого на систему ОВ : 4,5 МВт (конечно если убрать заказанную кратность и сделать лучше утепление, то цифра будет другая).
Вот и нужно система ОВ на указанную мощность. При чем тут фактически лимитируется, общая мощность системы, расход приточного воздуха и максимальная температура воздуха подаваемая по нормам в помещение. Остальное возможны варианты.
Предложенный мной состав оборудования абсолютно рабочий по указанным исходным данным.
Без пустого мудроствования на тему какая же температуры на выходе в крайних точках (при расчетной - 32 и бешеном притоке будет).
В общем случае можно всегда посчитать точку смеси после рециркуляции. Степень нагрева же у всех стандартных газовых воздухонагревателей (на максимальной мощности при номинальном расходе воздуха) 40 - 45 С.
Понятно что мощность можно легко уменьшать, если горелка не одноступенчатая в комплекте и с расходом воздуха тоже можно играть (лучше чтобы он был постоянный, а менять соотношение притока и рециркуляции).
Ладно какое-то хождение по кругу получается уже.
На тему воздушного отопления на складе.
Если склад высотой от 5 метров, то альтернативы воздушному отоплению для склада почти нет (если не брать дорогуший вариант по капитальным затратам - потолочные инфракрасные водяные панели).
А дальше возможны варианты на тему источника энергии.
Котельная + водяные АВО, ПВУ будет на круг минимум в 1,5 раза дороже
чем воздушное отопление на основе газовым воздухонагревателях.
Но это тоже повтор прописных истин уже не раз изложенных в других постах на данном форуме.
Skaramush
Ув. Losev, если память мне не изменяет, о температуре приточного воздуха + её допустимом отклонении с Вами речь идёт не впервые. И с постоянно повторяющимся результатом "а на кой это надо".

Предлагаю Вам с той же логикой ездить под кирпич, заплывать за буйки, хвататься за оголённые провода и так далее.
Losev
QUOTE (Skaramush @ 10.9.2014, 8:45) *
Ув. Losev, если память мне не изменяет, о температуре приточного воздуха + её допустимом отклонении с Вами речь идёт не впервые. И с постоянно повторяющимся результатом "а на кой это надо".

Предлагаю Вам с той же логикой ездить под кирпич, заплывать за буйки, хвататься за оголённые провода и так далее.


Уважаемый Skaramush, ну давайте и вы поумничаете.
Основная мысль которую я пытался тут донести.
Что нужно "прыгать" от теплотехнического расчета и стандартного типоряда агрегатов. Да температуры воздуха на выходе теплогенераторов/воздухонагревателей нужно проверить, но по факту (как ранее обсуждали) с этой температурой не будет проблем (не будет превышения норм), даже если делать 100 % рециркуляцию (как все нормальные люди делают для склада), а уж для шибко умного варианта с 1 кратной вентиляцией и подавно (т.к. на входе будет более холодный воздух и на выходе соответственно более холодный).
Skaramush
Вы хамить пытаетесь по привычке?
"плясать" надо от комплекса задач, который уж выше указан. Брать ваш вариант, а остальное "само получится" это подход известный, но к данному форуму отношения не имеющий.

P.S.
Ваше отношение к нормативам известно, но не является образцом для подражания или руководством к действию. Скорее, это шустрый спуск по спирали деградации. Про буйки, провода и прочие "ненужные запреты" я уже упомянул.

Вот только (мой стандартный вопрос) - чем виноваты люди в тех помещениях, которые "проектантствуют" манагеры?
Losev
QUOTE (Skaramush @ 10.9.2014, 9:12) *
Вы хамить пытаетесь по привычке?

Это по какой привычке? Или для суперпупер профи слово "умничать" это хамство.
Начал я вроде очень почтительно...
Я думал у вас после таких слов должна внутри подыматься самооценка на пару уровней. smile.gif
Ладно всё это суета и прах.

На тему заданного вопроса.
Вот кстати ещё раз для интересующихся пару интересных моментов, как можно сделать систему воздушного отопления склада и т.п.
на основе напольных теплогенераторов/воздухонагревателей более конкурентной по капитальным затратам и при эксплуатации
более "энергоэффективной" (модное понимаешь словечко).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как ранее упоминал, ключевой момент - ворота. Технические и организационные мероприятия для минимизации инфильтрации!
Не будет продуман этот вопрос, то хоть воздушное отопление, хоть какое другое - деньги на ветер будут.
Skaramush
"Ключевой момент - ворота" входит в расчёт теплопотерь. Что ещё "ключевое"?
Странная Белка
Нда. Та же ситуация, что с бисером и свиньями. При отсутствии у человека базовых знаний, но при этом абсолютно уверенного в своей правоте, сложно ему что-то втолковать.
Losev, вы хоть книжку какую почитайте. Каменева, Староверова..хотя они конечно для вас не авторитеты. Да и сложно там, критерии всякие, всплывание струй. Считайте, как умеете, так конечно надежнее.
Ратман
Цитата(Losev @ 10.9.2014, 8:00) *
Уважаемый Skaramush, ну давайте и вы поумничаете.
Основная мысль которую я пытался тут донести.
Что нужно "прыгать" от теплотехнического расчета и стандартного типоряда агрегатов. Да температуры воздуха на выходе теплогенераторов/воздухонагревателей нужно проверить, но по факту (как ранее обсуждали) с этой температурой не будет проблем (не будет превышения норм), даже если делать 100 % рециркуляцию (как все нормальные люди делают для склада), а уж для шибко умного варианта с 1 кратной вентиляцией и подавно (т.к. на входе будет более холодный воздух и на выходе соответственно более холодный).

Уважаемый Losev. Умничаете в данной теме больше всего вы. Доля истины в ваших предположениях есть, но "условно" она не превышает четверти. Кроме того ваша точка зрения крайне вредна для начинающих инженеров, одним из которых и является ТС, поскольку начинающий инженер плохо ощущает для себя взаимосвязь между расходом и температурой.
Поэтому не нужно тут, на профессиональном форуме, нести этого бреда!
Хороший инженер обязан знать, какая температура будет на выходе из воздухоохладителя/нагревателя и что она 100% не будет превышать предельные нормативные отклонения. Также обращаю внимание, что температура воздуха является одним из основных параметров для расчета воздухораспределения!
Иногда, опираясь на опыт, или "по лени" могу "заболтить" на не слишком ответственных объектах на эти расчеты, но при этом всегда понимаю, что работа сделана "спустя рукава" и на "троечку". Но заниматься пропагандой подобного подхода, и что делать так - правильно со стороны инженера - абсолютный бред!
Losev
QUOTE (Странная Белка @ 10.9.2014, 11:56) *
Нда. Та же ситуация, что с бисером и свиньями. При отсутствии у человека базовых знаний, но при этом абсолютно уверенного в своей правоте, сложно ему что-то втолковать.
Losev, вы хоть книжку какую почитайте. Каменева, Староверова..хотя они конечно для вас не авторитеты. Да и сложно там, критерии всякие, всплывание струй. Считайте, как умеете, так конечно надежнее.

Ну по свиньям уважаемая Странная Белка вы судя по всему большой специалист...
Как говорится оговорочка по Фрейду. И после этого кто-то тут будет говорить про хамство...
Про всплывание струй давайте по пойте. Про Каменева и Староверова.
Вот эта формула приведенная "начинающим инженером"
"Далее по формуле tг=1900х3600/(180000*1,247*1,005)+10=41С"
Это откуда и зачем?
Вы как знаток что скажите?
Как тут озвученные теплопотери в 1,9 МВт коррелируются с приточным воздухом от технологов 180000 м3\ч и потом
получается какая tг= 41 С.
Что-то вы специалисты с опытом не поправите и не объясните что-то конкретно начинающему специалисту?
Против моих раскладов что теплопотери 1,9 МВт и нагрев приточного воздуха 180000 м3/ч с -32 до +10 это отдельная цифра, что-то замечений никто не высказал из комментаторов больших инженеров.
По поводу ворот в расчете теплопотерь.
Сколько объектов знаю реальных. Складов и т.п. цехов.
Когда гладко было на бумаги, да забыли про овраги. А по факту Ж полная.
Данная Ж зачастую обусловлена жадностью заказчика на чем-то сэкономившего.
Жадностью умного специалиста монтажника, мол проектировщики эти ничего не знают, я типо сам с усами.
Но очень часто и решения заложенные в проект на основе вот таких "Далее по формуле tг=1900х3600/(180000*1,247*1,005)+10=41С" это просто Песня..
Про температуру на выходе да конечно нужно помнить и проверять.
Но как уже писал проверять нужно чуть ли не в конечной фазе подбора оборудования и определения его каких-то характеристик.
А не начинать расчет "системы воздушного отопления" с "tг=1900х3600/(180000*1,247*1,005)+10=41С".


Skaramush
Losev, свои 24 часа вы заработали честно. Поздравить не могу, но "приз" ваш.
Ратман
Цитата(Losev @ 10.9.2014, 11:57) *
Что-то вы специалисты с опытом не поправите и не объясните что-то конкретно начинающему специалисту?

1) Если честно, то не особо понял, что ТС хотел сказать в своем первом посте и мне несколько лень пытаться разобраться в его логике.
2) Мне не особо понятно, чего хочет получить заказчик.
3) Я бы для данного объекта рассматривал возможность применения воздушно отопительных агрегатов и вентустановок (возможно с рекуперацией) безо всякой рециркуляции.
Поэтому не поправляю и не объясняю. Но учить его поступать так, как поступать не нужно, тоже не следует.
Цитата(Losev @ 10.9.2014, 11:57) *
Про температуру на выходе да конечно нужно помнить и проверять.
Но как уже писал проверять нужно чуть ли не в конечной фазе подбора оборудования и определения его каких-то характеристик.
А не начинать расчет "системы воздушного отопления" с "tг=1900х3600/(180000*1,247*1,005)+10=41С".

В случае, если ведется расчет именно "центральной системы приточно-вытяжной вентиляции с рециркуляцией" начинать нужно именно с температуры приточного воздуха, поскольку именно от этого должен зависеть расход вент-установки, а не наоборот. Поэтому и проверять нужно не "потом", а "сначала"!
Представьте себе ситуацию.. Вы приходите посмотреть фильм в кинотеатре, а на вас из воздухораспределителя льется воздух с температурой +13*С. Вы долго под таким воздухораспределителем сможете сидеть? Как ни странно одно и то же количество киловатов можно подать и 15 000 кубов и 10 000 и 8 000 кубов... Только температура на выходе при этом будет разная!
Так вот необходимо сначала определить температуру, которую можно и нужно подавать, разработать процесс обработки воздуха, а уже потом заморачиваться с расходами воздуха и системой.
Skaramush
Разница температур работает и в обратную сторону. Не настолько контрастно-чувствительно, как отрицательная. Однако также с последствиями. Пусть тут допустимые температуры, но отклонения температуры в струе никто не отменял.
Опять же, если это не понятно, то обсуждение попросту беспредметно. Это сродни варианту, когда один из ... хм... пусть будет "кондишников" в Риге восторгался - "Во, какая мощная у меня установка, +9 выдаёт". И не мог понять сначала недоумения, потом вплоть до матюков в свой адрес за то, что творит сие "решение" в зоне обслуживания. И точно так же вопрос "Чем провинились люди" ничего, никакого отклика не вызвал.
Сия публика "работает" исключительно на кошелёк. И, нахватавшись "верхов" пробует "поплёвывать на анжинерОв".
Alex21rus
И все же необходимо сделать именно воздушное отопление (треб заказчика) и именно с 50% рециркул.
Расход воздуха можно подвинуть на 0,5 крат, но это предел. (говорил с технологом),
Поменяли толщины огражд. констр. и получилии Qотопл+вент=1,9МВт (больше увел. огражд. конструкции нельзя треб заказчика)
Qот=584кВт (теплопотери от огражд констр), Qвент= 0,278*1,005*1,247*90000*(10-(-32))=1316кВт
tn=-32C tв=+10С,
Q=1,9 МВт (теплопотери),
L=90000м3/ч расход воздуха.
Считаю по формуле L=3,6Qnp/(cp(tг-tн)) следовательно tг=3.6Q/cpL+tн, р=1,35 при tn=-11C, т.к. 50% рециркуляции (tn=-32C tв=+10С)
tг=3600*1900/ 1,005*1,35*90000-11=45С
Ну помогите правильно сосчитать(((((
Skaramush
"50% рециркуляция" - пардон, бред сивого мерина в лунную ночь, в Вашем случае. Вам может быть задано количество свежего воздуха, который необходимо подать. А Вы бежите по замкнутому кругу, привязываясь к 50% от необходимого воздухообмена для обогрева помещения.
Неверно поставлена задача, отсюда и невозможность верного решения.
ИОВ
Цитата(Alex21rus @ 10.9.2014, 15:57) *
И все же необходимо сделать именно воздушное отопление (треб заказчика) и именно с 50% рециркул.
Ну помогите правильно сосчитать(((((

Ув. Alex21rus, Вы (и Ваш Заказчик, тем более) не понимаете принципов организации воздушного отопления. Именно поэтому помочь Вам что-либо правильно сосчитать невозможно. Курс лекций по этому вопросу не входит в задачи Форума. Наберите в Яндексе "Расчёт воздушного отопления производственного помещения" - получите массу полезной и поучительной информации. Возможно, Ваши переговоры с Заказчиком будут после этого на совсем другом уровне. А пока его требования и ваши решения просто не соответствуют теории и здравому смыслу.
Alex21rus
Ув. Alex21rus, Вы (и Ваш Заказчик, тем более) не понимаете принципов организации воздушного отопления.
Я же написал что сталкиваюсь в первые с таким способом отпления. И все таки надеюсь на помощь.


-наружная температура tн = -32
-температура помещения tв = +10
-температура подачи tг = +55 К
-температура в камере смешения (при 50% где tн =-32 tв=10) tн = -11
-теплопотери помещения Qп = 1900 000 Вт(Дж/с)

Расчет:

Нахожу расход воздуха при определенных выше условиях
G = Qп / (с * (tг-tв)) = 1900000 / (1005 * (55 - 10)) = 42012 кг/с = 141349м3/ч
кг/с = (Дж/с) / (Дж/(кг*К) * (К - К)) = (Дж/с) / (Дж/кг) = кг/с

Нахожу расход тепла на нагрев данного воздуха
Qн = G * c * (tг - tн) = 42012 * 1005 * (55 - (-11)) = 2 786 665 Вт(Дж/с)
Дж/с = кг/с * Дж/(кг*К) * (К - К) = кг/с * Дж/кг = Дж/с
Skaramush
Вы русский язык нормально понимаете?
Ваши (и заказчика) 50% рециркуляции (то есть 50% наружного воздуха) - не просто взяты с потолка, а являются бредом сивого мерина (или двух). Количество наружного воздуха должно быть ПО РАСЧЁТУ. А при бредовых исходниках ВСЕ ваши расчёты ...

Продолжать?
Losev
Уважаемый Ратман...
Я прежде чем в какой-нибудь пост вставлять свои "пять копеек" читаю исходный вопрос/задачу.
Вот кратко самое важное (по делу).
"
...
Склад готовой продукции сан фаянса. Размеры здания 120х108х13,7(h)"
...
Необходимо сделать воздушное отопление склада.
...
Они хотят нагревать воздух газоконвекторами.
..."
С какое перепугу вы тут пример приводите про
"Вы приходите посмотреть фильм в кинотеатре, а на вас из воздухораспределителя льется воздух с температурой +13*С. "
Какой кинотеатр??!
Это склад с высотой 13,7 метра.
С какого перепугу тут уместно упоминать не верный расчет системы охлаждения (кондиционирования)
с температурой +13*С из воздухораспределителя?
Речь идёт об ОТОПЛЕНИИ!!
Как уже писал у газовых воздухонагревателей обычная dT (степерь нагрева воздуха) на максимуме 40 (45) С.
Если после смешения будет 0, то на выходе будем иметь +40.
Если после смешения будет -11, то на выходе будем иметь +29.
Если после смешения будет +10 (100% рециркуляция), то на выходе воздухонагревателя будем иметь +50.
Понятно что пока воздух доберётся до воздухораспределителя по оцинкованному (не утеплённому внутри здания воздуховоду)
то температура его будет существенно ниже.
Как изложено в прилагаемой статье, для того чтобы перемешивать воздух в объёмном помещении склада, гораздо лучше и дешевле вместо
протяжённой сети воздуховодов со всякими даже супер соплами - использовать потолочные вентиляторы.
...
Вот почти всегда так люди из темы ВК (вентиляция и кондиционирование) лезут в тему воздушного отопления со своими стериотипами.
Про воздушное отопление с газовыми воздухонагревателями ( конвекторами) они в жизни ( в ВУЗЕ точно) почти ничего не слушали вообще.
И ещё щеки при этом дуют...
Skaramush
Даю ровно три часа. Или вы, г-н Losev, находите норматив, позволяющий указанное вами отклонение температуры в струе от нормируемых параметров, или отправляетесь в ранг читателя, уже на месяц.
Losev
QUOTE (Alex21rus @ 11.9.2014, 16:32) *
Ув. Alex21rus, Вы (и Ваш Заказчик, тем более) не понимаете принципов организации воздушного отопления.
Я же написал что сталкиваюсь в первые с таким способом отпления. И все таки надеюсь на помощь.


-наружная температура tн = -32
-температура помещения tв = +10
-температура подачи tг = +55 К
-температура в камере смешения (при 50% где tн =-32 tв=10) tн = -11
-теплопотери помещения Qп = 1900 000 Вт(Дж/с)

Расчет:

Нахожу расход воздуха при определенных выше условиях
G = Qп / (с * (tг-tв)) = 1900000 / (1005 * (55 - 10)) = 42012 кг/с = 141349м3/ч
кг/с = (Дж/с) / (Дж/(кг*К) * (К - К)) = (Дж/с) / (Дж/кг) = кг/с

Нахожу расход тепла на нагрев данного воздуха
Qн = G * c * (tг - tн) = 42012 * 1005 * (55 - (-11)) = 2 786 665 Вт(Дж/с)
Дж/с = кг/с * Дж/(кг*К) * (К - К) = кг/с * Дж/кг = Дж/с

Уважаемый Alex21rus, как заметил вежливый высококласный специалист Skaramush, привязка именно к
тому чтобы была 50 % рециркуляция ошибочна.
Скорей всего ваш заказчик сам в теме воздушного отопления не более вашего. Просто где-то видел проект
такой системы и из объяснений другого конечного пользователя запомнил эту цифру 50% взятую из потолка скорей всего.

Вам и вашему заказчику) для вашего проекта / заказа нужно решить две задачи.
1) чтобы клиент был доволен (было тепло на складе с минимальными затратами).
2) пройти экспертизу / согласование проекта.

Выскажу свою точку зрения как вам нужно работать по данному проекту.
Очень грубо, в общем виде. Надеюсь помогу по сути.

Вам нужно определиться с правильными теплопотерями здания и затратами на вентиляцию вашего склада.
Они состоят (насколько я манагер в курсе после 10 лет работы в теме, посещений ряда курсов и семинаров, сдачи десятков подобных объектов).
Теплопотери здания грубо это : теплопотери через ограждающие конструкции + инфильтрация от окон, ворот и т.п.
+
Вентиляция - расход свежего приточного воздуха подаваемого в помещение - величина нормируемая (технологами, нормами по контролем Сан. Инспекции).
Как уже писали тут, расход приточного воздуха можно считать по разному.
1 крат (это перебор), 0,7 и 0,5 крата от объёма помещения - тоже думаю перебор.
Как 60 м3/ч на человека.
В общем случае, я манагер (директор фирмы поставляющей газовые воздухонагреватели).
Вы уж сами определитесь со своим техноголом, ГИПом, инспектором) какой объём вентиляции должен быть.
Если считать по 60 м3/ч, то скорей всего объём инфильтруемого воздуха через ворота и т.п. даже по нормам будет перекрывать требуемую величину, тогда
даже в проекте не нужно будет показывать тепловую нагрузку отдельно на вентиляцию.
Если же вентиляция нужно более размера инфальтрации, то тепловая мощность всех газовых воздухонагревателей
должна быть : теплопотери здания + нагрузка на вентиляцию.
Даже после этого вентиляция может быть прописана в проекте по разному.
Если объём приточного воздуха сверх инфильтрации невелик, можно сделать/заложить в проект - естественную вентиляцию.
Сделать вытяжку, а приток дополнительный через доп. вент.решётки (жалюзи).
Требуемая мощность на нагрев поступающего через приточные решётки воздуха передаётся просто на газовые воздухонагреватели
которые даже по проекту работают в режиме 100 % рециркуляции.
Если же по проекту нужна механическая вентиляция с нагревом.
Как ранее уже приводил пример - прописываем эти цифры за счет расхода и мощности воздухонагревателей.
По факту ваш конечный заказчик в морозы никогда не будет делать не то что 50 % рециркуляции, а даже 10 % притока.
Будет в морозы сделать рециркуляцию 100 %.
По факту зимой периоды времени с - 20 будут интервалами по неделю, две, но не месяцами!
Средняя температура за отопительный период в вашем регионе не знаю, но она всегда существенно ниже расчетной.

Пример подбора оборудования я уже проводил.
Можно так же легко сделать расчет температуры воздуха на выходе из установок.
Можно будет заказать установки с повышенным расходом, если вдруг вам захочется
минимизировать dT (минимизировать температуру на выходе из воздухонагревателей).
Но все заказные установки существенно дороже стандартных.
Как уже писал на стандартных воздухонагревателях можно легко сделать меньшее dT за счет использования горелок
с плавной регулировкой мощности (что потребует использовать теплообменники воздухонагревателей полностью из нержавеющей
стали с выводом конденсата продуктов сгорания).
Горелки с плавной регулировкой, теплообменники из нержавеющей стали со сливом конденсата это более дорогие кап.затраты.
Вряд ли это так уж нужно вашему заказчику...
Гораздо проще и лучше заложить в проект дополнительные потолочные вентиляторы (дестратификаторы).

Вообще извините тут нет возможности все описать и разжевать.
У нас на сайте есть раздел Информация.
Там есть целый ряд статей-ликбезов на тему, вот список :
- "Воздушное отопление" (780 Кб)
- "Особенности использования газовых воздушных теплогенераторов" (290 Кб)
- "Минимизация затрат при создании системы воздушного отопления" (410 Кб)
- "Приточные установки с газовым нагревом" (910 Кб)
- "Монтаж теплообменных модулей с приточными установками" (600 Кб)
- "Эффективность рекуперации теплоты в системах вентиляции при низких температурах (70 кБ)"
- 'Riello. Подбор вентиляторной горелки' (352 Кб)
- "Нормативная база. Рекомендации по установке газовых теплогенераторов" (970 Кб)
- "Потолочные вентиляторы - дестратификаторы" (330 Кб)
- "Лучистое vs Воздушное отопления" (560 Кб)
- "Анализ и сравнение различных видов отопительного оборудования" (567 Кб)
- "Стандарт АВОК. Системы отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями (4 Мб)
- "СТО Газпром РД 1.2-137-2005" (0,6 Мб)
- "Особенности проектирования систем лучистого отопления с использованием газа" (906 Кб)
- "Каким должен быть правильный газоход (дымоход)" (95 Кб)

Зайдите пожалуйста сами и почитайте что вам больше нужно (вдруг не догадаетесь сами - сайт указан в моём профиле).
ИОВ
Ув. Alex21rus, проектируйте вентиляцию по СНиП 41-01-2003, и ни в коем случае по рекомендациям господина Losevа! Человек, похоже, искренне хочет Вам помочь, но явно с нормами не дружит!
Losev
QUOTE (Skaramush @ 15.9.2014, 11:12) *
Даю ровно три часа. Или вы, г-н Losev, находите норматив, позволяющий указанное вами отклонение температуры в струе от нормируемых параметров, или отправляетесь в ранг читателя, уже на месяц.

Я не знаю, как в Прибалтике нормируются температура воздуха в струе. (какой струе вопрос?).
А насколько в курсе в России нормируется температура на выходе из воздуховода/ в помещение.
И эта величина - не более 60 С.
Все мои приведенные мной примеры сугубо в этих рамках, даже на выходе из сразу после нагрева, а до ближайшего воздухораспределителя/сопла в воздуховоде расположеного на высоте 13 метров, даже воздух в +50 дойдёт максимум думаю (на глаз, по опыту) не более + 40 С, а думается и может быть меньше.
А так можете переправлять куда хотите далее.
Чихать я хотел на таких умников "демократов" в статусе модератора, которым слово умничать из чужих уста - это хамство, а из своих словосочетание "сивый мерин" это пример культурной речи.
Про + 60.
Что вы скажите вообще со своим ВК-м кругозором. На применение везде (в ЕС, в Германиях и у нас). Указанных напольных теплогенераторов с dT 40 -45 cо 100 % рециркуляцией, раздающий воздух сразу через жалюзи в помещениях где температура нужно всяко больше + 10. Допустим + 15 внутри + 40 = 55 сразу в помещение с высоты 3-4 метра. Что вы скажите на применение ГИИ с температура на излучающей поверхности 800 - 1200 градусов.
Для вас это вообще наверно нонсенс... smile.gif
Примеров (фото из Германии и т.д. могу накидать вагон).
Skaramush
Losev ушёл на 30 дней изучать СП60.13330.2012 (действующий на территории России), особо - приложения "Б" и "В" (обязательные).
Когда человек не понимая вообще, о чём идёт речь, пытается изображать оскорблённую невинность, это на форум креативных личностей, а не инженеров.
qwerqus
Цитата(Alex21rus @ 10.9.2014, 17:57) *
И все же необходимо сделать именно воздушное отопление (треб заказчика) и именно с 50% рециркул.

Не подвергая сомнению исходники. Правильный расчёт (ИМХО): 90 000 м3/час надо нагреть с -32 до +10 - это затраты на вентиляцию.
Далее, ещё 90 000 м3/час добавляем рециркуляционного (с температурой помещения, т.е. те же 10гр). Эти 180 000 м3/час нагреваем 584 кВттами ещё на 10 град - для компенсации теплопотерь. Итого на выходе получаем +20гр.
Если у вас затраты на отопление и вентиляцию получились 1,9 МВт. То и оборудование надо подбирать на 1,9 МВт. Во время отсутствия людей приточка не нужна, оставляем только восполнение теплопотерь 600 кВт. Можно поставить приточные воздухонагреватели на на 1,3 МВт и 600 кВт - на 100 % рециркуляцию. Или совместить вентиляцию и отопление, поставив приточки на 1,9 МВт. Тогда посложнее будет с системой воздуховодов – дополнительная ветка на рециркуляцию – и с автоматикой. При разделении вентиляции и отопления – всё проще.
Сэкономить можно только на вентиляции (раз уж утепление сделано по максимуму): 100% рециркуляция в отсутствии людей или снижение общего количества воздуха на подаче.
Ратман
Цитата(Losev @ 15.9.2014, 9:29) *
Уважаемый Ратман...
Я прежде чем в какой-нибудь пост вставлять свои "пять копеек" читаю исходный вопрос/задачу.
Вот кратко самое важное (по делу).
"
...
Склад готовой продукции сан фаянса. Размеры здания 120х108х13,7(h)"
...
Необходимо сделать воздушное отопление склада.
...
Они хотят нагревать воздух газоконвекторами.
..."
С какое перепугу вы тут пример приводите про
"Вы приходите посмотреть фильм в кинотеатре, а на вас из воздухораспределителя льется воздух с температурой +13*С. "
Какой кинотеатр??!
Это склад с высотой 13,7 метра.
С какого перепугу тут уместно упоминать не верный расчет системы охлаждения (кондиционирования)
с температурой +13*С из воздухораспределителя?
Речь идёт об ОТОПЛЕНИИ!!
Как уже писал у газовых воздухонагревателей обычная dT (степерь нагрева воздуха) на максимуме 40 (45) С.
Если после смешения будет 0, то на выходе будем иметь +40.
Если после смешения будет -11, то на выходе будем иметь +29.
Если после смешения будет +10 (100% рециркуляция), то на выходе воздухонагревателя будем иметь +50.
Понятно что пока воздух доберётся до воздухораспределителя по оцинкованному (не утеплённому внутри здания воздуховоду)
то температура его будет существенно ниже.
Как изложено в прилагаемой статье, для того чтобы перемешивать воздух в объёмном помещении склада, гораздо лучше и дешевле вместо
протяжённой сети воздуховодов со всякими даже супер соплами - использовать потолочные вентиляторы.
...
Вот почти всегда так люди из темы ВК (вентиляция и кондиционирование) лезут в тему воздушного отопления со своими стериотипами.
Про воздушное отопление с газовыми воздухонагревателями ( конвекторами) они в жизни ( в ВУЗЕ точно) почти ничего не слушали вообще.
И ещё щеки при этом дуют...

В целом за меня Skaramush уже ответил.. Поясню лишь несколько моментов.
1) Воздушное отопление с газовыми воздухонагревателями - это всего лишь частный случай системы отопления или воздушного отопления, которые более чем подробно изучается в ВУЗах на стандартной для большинства инженеров в данной сфере специальности "Теплогазоснабжение и Вентиляция". Все ваши идеи о том, что прогресс ушел далеко - безосновательны. Основные изменения по сравнению с системам, использовавшимися еще в СССР - это уменьшение габаритов оборудования, шумности, увеличение использования оборудования с утилизацией тепла. В остальном - ничего особо нового нет.
2) Вы вообще в курсе для чего используются потолочные вентиляторы, о которых вы тут талдычите? Основных назначения у них 3:
- устранение неравномерности температуры по высоте в ХП года;
- усиление неравномерности температуры по высоте в ТП года (достигается через реверс вентилятора);
- увеличение подвижности воздуха (в зоне установки). (При увеличении подвижности воздуха при теплоизбытках повышается комфортная температура). Подвижность воздуха, кстати, тоже является нормируемым параметром.
Эффект же более равномерного распределения воздуха в объеме помещения, если и присутствует, то не предполагает отсутствия необходимости организации воздухораспределения. О том, что воздух нужно подавать в наиболее чистые места обслуживаемой зоны, а удалять из зон с наибольшим количеством вредностей, вам наверно тоже неизвестно?
qwerqus
Интересно, а Alex21rus разобрался с расчётом?
Skaramush
Там проблема не с расчётом, а с исходниками, которые заданы "с потолка". Расчёт чисто механическое действие.
qwerqus
Цитата(Alex21rus @ 8.9.2014, 9:28) *
Подсккажите как правильно считать.

Как сказано, так и понял.
Считаете 584 кВт теплопотери для такого склада много?
Насчёт 90 000 м3/час притока - тут можно порассуждать.
Ну будут другие цифры, принцип же подбора оборудования не изменится.
Kraft131
Ещё раз перечитал предложенный выше СП 60.13330.2012 и нашел интересность:
по пункту 5.7 "... При размещении воздухораспределителей в пределах обслуживаемой или рабочей зоны помещения скорость движения и температура воздуха не нормируются на расстоянии 1 м от воздухораспределителя".
а по 7.1.15 "В системах воздушного отопления температуру воздуха при выходе из воздухораспределителей следует рассчитывать с учетом 5.7, но принимать не выше 70 °С ..."
То есть, если я расположу приточный воздухораспределитель в 3х метрах над раб. местом (2х-метровый рабочий+1м запаса), то смогу нагреть приточку до 69 град.С ?
ИОВ
Открываете приложение В, читаете и делаете для себя вывод, что Ваш пример не имеет права на существование
Kraft131
А как же понять фразу "При размещении воздухораспределителей в пределах обслуживаемой или рабочей зоны помещения скорость движения и температура воздуха не нормируются на расстоянии 1 м от воздухораспределителя" ?
ИОВ
Цитата(Kraft131 @ 23.2.2015, 21:12) *
То есть, если я расположу приточный воздухораспределитель в 3х метрах над раб. местом (2х-метровый рабочий+1м запаса), то смогу нагреть приточку до 69 град.С ?


Цитата(Kraft131 @ 24.2.2015, 20:58) *
А как же понять фразу "При размещении воздухораспределителей в пределах обслуживаемой или рабочей зоны помещения скорость движения и температура воздуха не нормируются на расстоянии 1 м от воздухораспределителя" ?

1. В Вашем примере воздухораспределитель за пределами раб/обсл. зоны
Обеспечьте раздачу и подтвердите расчётом, что обеспечиваете непревышение допустимого отклонения температуры на входе струи приточного воздуха в раб/обсл зону по прилож. В
2. Если воздухораспределитель будет установлен в пределах раб. зоны, обеспечьте всё то же самое на расстоянии более 1,0 м.