QUOTE (Alex21rus @ 11.9.2014, 16:32)

Ув. Alex21rus, Вы (и Ваш Заказчик, тем более) не понимаете принципов организации воздушного отопления.
Я же написал что сталкиваюсь в первые с таким способом отпления. И все таки надеюсь на помощь.
-наружная температура tн = -32
-температура помещения tв = +10
-температура подачи tг = +55 К
-температура в камере смешения (при 50% где tн =-32 tв=10) tн = -11
-теплопотери помещения Qп = 1900 000 Вт(Дж/с)
Расчет:
Нахожу расход воздуха при определенных выше условиях
G = Qп / (с * (tг-tв)) = 1900000 / (1005 * (55 - 10)) = 42012 кг/с = 141349м3/ч
кг/с = (Дж/с) / (Дж/(кг*К) * (К - К)) = (Дж/с) / (Дж/кг) = кг/с
Нахожу расход тепла на нагрев данного воздуха
Qн = G * c * (tг - tн) = 42012 * 1005 * (55 - (-11)) = 2 786 665 Вт(Дж/с)
Дж/с = кг/с * Дж/(кг*К) * (К - К) = кг/с * Дж/кг = Дж/с
Уважаемый Alex21rus, как заметил вежливый высококласный специалист Skaramush, привязка именно к
тому чтобы была 50 % рециркуляция ошибочна.
Скорей всего ваш заказчик сам в теме воздушного отопления не более вашего. Просто где-то видел проект
такой системы и из объяснений другого конечного пользователя запомнил эту цифру 50% взятую из потолка скорей всего.
Вам и вашему заказчику) для вашего проекта / заказа нужно решить две задачи.
1) чтобы клиент был доволен (было тепло на складе с минимальными затратами).
2) пройти экспертизу / согласование проекта.
Выскажу свою точку зрения как вам нужно работать по данному проекту.
Очень грубо, в общем виде. Надеюсь помогу по сути.
Вам нужно определиться с правильными теплопотерями здания и затратами на вентиляцию вашего склада.
Они состоят (насколько я манагер в курсе после 10 лет работы в теме, посещений ряда курсов и семинаров, сдачи десятков подобных объектов).
Теплопотери здания грубо это : теплопотери через ограждающие конструкции + инфильтрация от окон, ворот и т.п.
+
Вентиляция - расход свежего приточного воздуха подаваемого в помещение - величина нормируемая (технологами, нормами по контролем Сан. Инспекции).
Как уже писали тут, расход приточного воздуха можно считать по разному.
1 крат (это перебор), 0,7 и 0,5 крата от объёма помещения - тоже думаю перебор.
Как 60 м3/ч на человека.
В общем случае, я манагер (директор фирмы поставляющей газовые воздухонагреватели).
Вы уж сами определитесь со своим техноголом, ГИПом, инспектором) какой объём вентиляции должен быть.
Если считать по 60 м3/ч, то скорей всего объём инфильтруемого воздуха через ворота и т.п. даже по нормам будет перекрывать требуемую величину, тогда
даже в проекте не нужно будет показывать тепловую нагрузку отдельно на вентиляцию.
Если же вентиляция нужно более размера инфальтрации, то тепловая мощность всех газовых воздухонагревателей
должна быть : теплопотери здания + нагрузка на вентиляцию.
Даже после этого вентиляция может быть прописана в проекте по разному.
Если объём приточного воздуха сверх инфильтрации невелик, можно сделать/заложить в проект - естественную вентиляцию.
Сделать вытяжку, а приток дополнительный через доп. вент.решётки (жалюзи).
Требуемая мощность на нагрев поступающего через приточные решётки воздуха передаётся просто на газовые воздухонагреватели
которые даже по проекту работают в режиме 100 % рециркуляции.
Если же по проекту нужна механическая вентиляция с нагревом.
Как ранее уже приводил пример - прописываем эти цифры за счет расхода и мощности воздухонагревателей.
По факту ваш конечный заказчик в морозы никогда не будет делать не то что 50 % рециркуляции, а даже 10 % притока.
Будет в морозы сделать рециркуляцию 100 %.
По факту зимой периоды времени с - 20 будут интервалами по неделю, две, но не месяцами!
Средняя температура за отопительный период в вашем регионе не знаю, но она всегда существенно ниже расчетной.
Пример подбора оборудования я уже проводил.
Можно так же легко сделать расчет температуры воздуха на выходе из установок.
Можно будет заказать установки с повышенным расходом, если вдруг вам захочется
минимизировать dT (минимизировать температуру на выходе из воздухонагревателей).
Но все заказные установки существенно дороже стандартных.
Как уже писал на стандартных воздухонагревателях можно легко сделать меньшее dT за счет использования горелок
с плавной регулировкой мощности (что потребует использовать теплообменники воздухонагревателей полностью из нержавеющей
стали с выводом конденсата продуктов сгорания).
Горелки с плавной регулировкой, теплообменники из нержавеющей стали со сливом конденсата это более дорогие кап.затраты.
Вряд ли это так уж нужно вашему заказчику...
Гораздо проще и лучше заложить в проект дополнительные потолочные вентиляторы (дестратификаторы).
Вообще извините тут нет возможности все описать и разжевать.
У нас на сайте есть раздел Информация.
Там есть целый ряд статей-ликбезов на тему, вот список :
- "Воздушное отопление" (780 Кб)
- "Особенности использования газовых воздушных теплогенераторов" (290 Кб)
- "Минимизация затрат при создании системы воздушного отопления" (410 Кб)
- "Приточные установки с газовым нагревом" (910 Кб)
- "Монтаж теплообменных модулей с приточными установками" (600 Кб)
- "Эффективность рекуперации теплоты в системах вентиляции при низких температурах (70 кБ)"
- 'Riello. Подбор вентиляторной горелки' (352 Кб)
- "Нормативная база. Рекомендации по установке газовых теплогенераторов" (970 Кб)
- "Потолочные вентиляторы - дестратификаторы" (330 Кб)
- "Лучистое vs Воздушное отопления" (560 Кб)
- "Анализ и сравнение различных видов отопительного оборудования" (567 Кб)
- "Стандарт АВОК. Системы отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями (4 Мб)
- "СТО Газпром РД 1.2-137-2005" (0,6 Мб)
- "Особенности проектирования систем лучистого отопления с использованием газа" (906 Кб)
- "Каким должен быть правильный газоход (дымоход)" (95 Кб)
Зайдите пожалуйста сами и почитайте что вам больше нужно (вдруг не догадаетесь сами - сайт указан в моём профиле).