> Испытания внутренней канализации К1 наполнением?!
hak971
сообщение 11.9.2014, 1:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244431



Смонтировали канализацию - обычная ПВХ с раструбами и резинками (К1) в 3 эт индивидуальном жилом доме. Зак требует испытать по правилам. Пролили. Не принимает, ссылается на СНИПы (в которых я признаться плаваю) дескать просуммируй все мои сантехприборы и пролей хотя бы 70% от этой суммы. Просуммировал (там с десяток смесителей, 5 унитазов ванна и 2 стиралки с неведомым макс сбросом) взял 70% итог - более 8 л/сек.
Я бы и пролил это на 8 л/сек, знаю ведь что все качественно собрано, только водоснабжение у дома от скважины и насос по расчету должен подавать макс 2000 л/час - 0,55 л/сек. А ЛОС Астра - 5, в которой это все завершается так и вовсе способна принять залпом не более 250 л. И все это домовладение расчитано на 3 - 5 проживающих. Отделки пока нет, соответственно нет и сантехприборов.
Объяснил заказчику, что негде мне взять 8 л/сек и некуда девать пол куба воды которая образуется за 60 секунд таких испытаний. Так он и вовсе потребовал испытать заполнением!
Пытаюсь доказать, что безнапорная ПВХ канализация внутри дома заполнением не испытывается, но нигде не могу этого найти (в нормативах все сплошь про наружные сети и километры) . То, что она называется безнапорной, а у меня на первом этаже напор будет почти 7 метров для заказчика не аргумент. Нужны ссылки на СНИПы.
Вся эта история кажется полным идиотизмом, но поверьте это не мой идиотизм.
Уважемые проектировщики, помогите неграмотному монтажнику helpsmilie.gif или уж скажите что мой зак действительно прав, и качественно собранная канашка должна таки выдержать такие измывательства!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- hak971   Испытания внутренней канализации К1 наполнением?!   11.9.2014, 1:29
- - nikolaev_arc   СНиП 3.05.01-85 (СП 73.13330.2012) 4.13. Испытания...   11.9.2014, 8:31
|- - hak971   Цитата(nikolaev_arc @ 11.9.2014, 9:31) СН...   11.9.2014, 12:45
|- - Fatik   Цитата(hak971 @ 11.9.2014, 12:45) Мы как ...   11.9.2014, 13:09
- - Serg Ivanov   Русским по белому написаноЦитатапутем одновременно...   11.9.2014, 13:01
- - hak971   Проверяемый участок это елинственный стояк Д110 к ...   11.9.2014, 13:45
|- - Fatik   Цитата(hak971 @ 11.9.2014, 13:45) Кстати ...   11.9.2014, 15:14
- - hak971   С такой скоростью поступления стоков не проскочит,...   11.9.2014, 16:48
|- - Fatik   Цитата(hak971 @ 11.9.2014, 16:48) я не со...   12.9.2014, 7:53
|- - Serg Ivanov   Цитата(Fatik @ 12.9.2014, 7:53) Дело Ваше...   12.9.2014, 8:23
- - Хоттабыч   А что Вы заполнением не хотите проверить? 0,7атм к...   12.9.2014, 10:17
|- - Serg Ivanov   Цитата(Хоттабыч @ 12.9.2014, 10:17) А что...   12.9.2014, 10:52
- - Хоттабыч   В трехэтажном. Ставим заглушки во все раструбы пер...   12.9.2014, 12:15
|- - Serg Ivanov   Цитата(Хоттабыч @ 12.9.2014, 12:15) Налив...   3.11.2014, 9:33
- - hak971   Неподвижки у каждого раструба? - Там местами на си...   13.9.2014, 10:55
- - MEX-74   Наполнением тестировать безнапорную раструбную тру...   3.11.2014, 16:39
- - nick2   Бедные коммунальщики, ведь им приходится обеспечив...   4.11.2014, 5:32
|- - Serg Ivanov   Цитата(nick2 @ 4.11.2014, 5:32) Бедные ко...   4.11.2014, 9:22
- - ТГСВ   СНиП 3.05.01-85-Основной документ "монтажника...   5.11.2014, 10:41
- - hak971   Ясен перец стебётся! Не надо мной а над всей м...   17.11.2014, 15:07
|- - ТГСВ   Цитата(hak971 @ 17.11.2014, 18:07) Ясен п...   20.11.2014, 8:22
- - l-nikolaev   А, в этом случае 20 МПЛ -маловато....   18.11.2014, 18:19
- - hak971   Участники помогли, спасибо. Теперь проблемы уже пе...   20.11.2014, 11:13
- - Dima_UA   Цитата(hak971 @ 20.11.2014, 11:13) А поск...   20.11.2014, 15:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных