Добрый день!
Подскажите пожалуйста, имея необходимую интенсивность орошения 0,14л/(с*мкв). Как определить расход спринклерной установки? Группа помещений 2.
У меня получилось 15,12 л/с, что меньше нормативной (я поступил следующим образом: начертил прямоугольник 12х10 м, расположил оросители с шагом 4х3,
получил 9 оросителей на расчетную площадь. Зная интенсивность 0,14л/(с*мкв) и защищаемую площадь оросителя 12мкв, получил расход одного оросителя 1,68л/с.
Далее 1,68*9=15,12 л/с. Верно? Ороситель Tyco модель TY3651; К = 80.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alewa43   ненормативная интенсивность орошения   23.9.2014, 17:49
- - Alex_nightmare   Рекомендую взять оросители с К=115, 0,14 л/с*м- э...   23.9.2014, 18:01
|- - Alewa43   Цитата(Alex_nightmare @ 23.9.2014, 19:01)...   24.9.2014, 9:52
|- - BTS   Цитата(Alewa43 @ 24.9.2014, 10:52) Т.е. в...   24.9.2014, 11:58
- - BTS   Цитата(Alewa43 @ 23.9.2014, 18:49) Добрый...   23.9.2014, 18:31
- - Young   шаг 4х3 смущает.   24.9.2014, 9:59
|- - Alewa43   Цитата(Young @ 24.9.2014, 10:59) шаг 4х3 ...   24.9.2014, 10:06
|- - Young   Цитата(Alewa43 @ 24.9.2014, 11:06) А како...   24.9.2014, 10:28
- - Sindarkon   Alewa43 Вам минимальный нормативный расход или фак...   24.9.2014, 10:33
|- - Alewa43   Цитата(Sindarkon @ 24.9.2014, 11:33) Alew...   24.9.2014, 10:41
|- - Alewa43   Цитата(Sindarkon @ 24.9.2014, 11:33) Alew...   24.9.2014, 10:41
- - Young   раз уж тут пошел разговор за оросители тайко и инт...   24.9.2014, 10:51
|- - BTS   Цитата(Young @ 24.9.2014, 11:51) раз уж т...   24.9.2014, 12:11
- - Sindarkon   Young ЦитатаТ.е. выходит, чтобы один ороситель дал...   24.9.2014, 12:05
|- - Young   Цитата(Sindarkon @ 24.9.2014, 13:05) Youn...   24.9.2014, 13:01
|- - BTS   Цитата(Young @ 24.9.2014, 14:01) А вы как...   24.9.2014, 13:33
|- - Young   Цитата(BTS @ 24.9.2014, 14:33) Я условно ...   24.9.2014, 13:45
- - Sindarkon   BTS У тех же Бийских в 12 м2 попадает только 65-70...   24.9.2014, 12:54
- - Alewa43   У меня получилось 21 ороситель на защищаемую площа...   24.9.2014, 14:34
- - Sindarkon   Young ЦитатаТак если идет сработка всех оросителей...   24.9.2014, 16:00
|- - Alewa43   Цитата(Sindarkon @ 24.9.2014, 17:00) Youn...   24.9.2014, 17:18
- - Sindarkon   На расчётной площади.   25.9.2014, 20:49
- - BTS   Цитата(BTS @ 23.9.2014, 19:31) С импортны...   25.9.2014, 21:18
- - дмитрий01   чето уже голова кругом идет от этими расчетами, у ...   26.9.2014, 23:11
- - Sindarkon   Я бы увеличил напор, а BTS бы взял для расчёта бОл...   29.9.2014, 7:23
- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 29.9.2014, 8:23) Я бы ...   29.9.2014, 11:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 3:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных