Здравствуйте уважаемые специалисты.
Появилась такая задача, спроектировать систему вентиляции в отеле типа хостел.

Сразу скажу, я не проектировщик, это первая работа.

Условия:
1) приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором и водяным калорифером;
2) воздухообмен по кратности 1.

Нарисовал схемку.

Затем произвел аэродинамический расчет:
Для каждого ответвления в помещения задавался воздухообменом по кратности 1 и скоростью 3 м/с.
Для каждого участка магистрали задавался производительностью в конкретной точке и скоростью 5 м/с.
В итоге получилось вот это

Главный вопрос к Вам, уважаемые специалисты, правильно ли был выполнен расчет и выбраны сечения воздуховодов?
Стоит ли продолжать в этом направлении?

Благодарю.

Сообщение отредактировал AlexandrKlim - 7.10.2014, 9:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 109,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 118,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AlexandrKlim   Ищу совета по вентиляции.   7.10.2014, 9:12
- - Skaramush   Вопрос первый, на каком основании взято "крат...   7.10.2014, 9:17
- - AlexandrKlim   в данном случае хотят использовать установку SAVE ...   7.10.2014, 9:25
- - Skaramush   Ещё раз повторяю вопрос, на чём основан выбор ...   7.10.2014, 9:35
- - AlexandrKlim   Грубо говоря наверное так и было. Мне лишь сказал...   7.10.2014, 9:39
- - Skaramush   Если это Ваш первый проект, а не первый "прое...   7.10.2014, 9:44
- - AlexandrKlim   Конечно хочется, что бы он стал Проектом с большой...   7.10.2014, 10:05
- - Skaramush   А каким образом Вы для гибких получали упомянутые ...   7.10.2014, 11:06
- - AlexandrKlim   Спасибо Вам большое, буду пытаться делать так, как...   7.10.2014, 11:17
- - Skaramush   Для того, чтобы что-то советовать, для начала отве...   7.10.2014, 11:21
- - AlexandrKlim   Окнончил энерго университет в 2012г. Инженер по сп...   7.10.2014, 11:32
- - Skaramush   То есть, с техлитературой работать уметь должны. Т...   7.10.2014, 11:41
- - AlexandrKlim   Благодарю. Буду изучать.   7.10.2014, 11:51
- - MD_   Доброго дня участникам! Помогите разобраться ...   7.2.2015, 20:26
- - MD_   Добавлю. Вышеописанный воздуховод состоит из трех ...   8.2.2015, 17:43
- - killovat   Подскажите как правильно сделать вентиляцию в небо...   22.2.2015, 12:32
- - killovat   И тишина... Но я все еще жду ответа)   24.10.2015, 19:32
- - vsklokoch   Цитата(killovat @ 24.10.2015, 20:32) И ти...   24.10.2015, 23:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных