Занялся расчетом воздухораспределения для конических диффузоров типа 4АПН 600х600(в подвесном потолке)
Приток от канального фанкойла, поэтому разницу температур в струе и в помещении принимаю dt0 = 10 С
Расход воздуха на 1 диффузор 850 м3/ч
Высота помещение 3,5 м
Помещение квадратное
Размер "ячейки" предварительно 6х6 м
Диффузоры притока и вытяжка располагаем по потолку параллельными чередующимися рядами(по схеме В-П-В-П). Расстояние между рядами 6м.

Интересует прежде всего дальнобойность струи, а именно на каком расстоянии от диффузора будет происходить отрыв струи от потолка и ее дальнешее затухание в верхней и рабочей зоне.

По книги Каменева П.Н. "Вентиляция" известно что расстояние до точки отрыва определяется геометрической характеристикой струи H.
Там же приводится ф-ла для вычисления этого параметра: H = (5,45*2,2*V0*(0,192^0,25))/((1,6*10)^0,5). Ф-лу вставляю в формате для exel.

При моих исходных данных параметр H получается около 2,4. Это около 1,2 м расстояние до точки отрыва. Очень мало, фактически настилание на потолок отсутствует. Для того, чтобы получить нужную геометрическую хар-ку расход воздуха через 1 диффузор должен быть более 2000 м3/ч(типоразмер диффузора уменьшать нельзя в связи с тем, что он подобран под размер ячейки потолка)

Для сравнения посчитал воздухораспределение в программе Halton HIT Desighn. Диффузоры вроде бы такие же.
При аналогичных исходных данных расстояние до точки отрыва получается 4-5 м.
Возможно сравнивать результаты расчета диффузоров от совершенно разных производителей не совсем корректной, но разница все равно получается слишком значительной





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 15:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных