dima_dima
сообщение 14.10.2014, 17:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668



прошу помощи в запуске насоса от пч altivar61.насос используется для повышения давления в системе. макроконфигурация насосы/вентиляторы,2проводное управление.автоподстройку проходит нормально в верхнем левом углу высвечивается RUN и потом замолкает.никаких ошибок не высвечивает.помогите советом в каком направлении копать.все раньше работало но после кз на силовых клеммниках вне пч все встало.сейчас работает в режиме задания скорости с терминала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dima_dima   Altivar61   14.10.2014, 17:50
- - Pawel   У вас скорее всего силовой модулль вышел из строя...   14.10.2014, 18:22
|- - spectrum48k   Цитата(Pawel @ 14.10.2014, 18:22) У вас с...   15.10.2014, 10:53
- - dima_dima   37кВт. господа если можно растолкуйте я не програм...   15.10.2014, 4:02
- - Pawel   А что растолковывать, вскрывать надо частотник и с...   15.10.2014, 8:31
- - dima_dima   я не специалист в этой области но тоже думаю если ...   15.10.2014, 15:43
- - poludenny   Меню [1.10 ДИАГНОСТИКА], выбираете Тест транзистор...   15.10.2014, 16:06
- - dima_dima   диагностику делал везде ок   15.10.2014, 16:42
- - poludenny   а какое высвечивается задание частоты в Герцах в в...   15.10.2014, 16:45
- - dima_dima   если запускать в режиме управления с клемников то ...   15.10.2014, 17:06
- - poludenny   там должно быть заданное значение частоты больше 0...   15.10.2014, 17:09
- - dima_dima   при управлении с терминала выставляю вручную часто...   15.10.2014, 17:28
- - Pawel   Если вы перевели управление на клеммник и задание ...   17.10.2014, 11:42
- - dima_dima   ЭТО Я УЖЕ ПОНЯЛ.СПАСИБО.ТЕПЕРЬ РАЗБИРАЮСЬ КАК НАСТ...   17.10.2014, 16:27
- - dima_dima   толкните в нужном направлении.в каком меню настраи...   19.10.2014, 8:00
- - poludenny   Меню Прикладные функции --> ПИД-регулятор Там...   19.10.2014, 11:52
- - dima_dima   спасибо.хотел уточнить у меня макроконфигурация на...   19.10.2014, 12:33
- - poludenny   ПИД настраивать нужно в любом случае. Какая там в...   19.10.2014, 12:48
- - dima_dima   я попробую настроить.прочитал пока инструкцию по п...   19.10.2014, 16:17
|- - spectrum48k   Цитата(dima_dima @ 19.10.2014, 16:17) я п...   19.10.2014, 18:57
- - poludenny   да, в макроконфигурации активизируется автоматичес...   19.10.2014, 16:30
- - dima_dima   спасибо господа.буду пробовать.отпишусь потом   20.10.2014, 4:54
- - dima_dima   параметры atv 312 не смог вписать на 61.по моему ...   22.10.2014, 12:26
- - poludenny   Датчик 4-20 мА? По какой схеме подключили датчик...   22.10.2014, 17:29
- - dima_dima   датчик давления 4-20ма 0-10 бар на клеммах AI2 COM...   23.10.2014, 4:11
|- - spectrum48k   Цитата(dima_dima @ 23.10.2014, 4:11) датч...   23.10.2014, 8:42
|- - poludenny   Цитата(dima_dima @ 23.10.2014, 4:11) датч...   23.10.2014, 9:12
- - dima_dima   я смотрел схему в руководстве вроде все правильно ...   23.10.2014, 9:34
- - poludenny   Датчик у вас подключен неправильно. В руководстве...   23.10.2014, 10:09
- - dima_dima   по ходу вы правы.проверил датчик как советовали вы...   23.10.2014, 13:16
|- - spectrum48k   Цитата(dima_dima @ 23.10.2014, 13:16) по ...   23.10.2014, 21:05
- - dima_dima   спасибо.заработало.датчик сухого хода стоит наутил...   25.10.2014, 19:17
|- - spectrum48k   Цитата(dima_dima @ 25.10.2014, 19:17) спа...   25.10.2014, 23:04
- - dima_dima   объясните принцип работы работы пч-реле давления.я...   26.10.2014, 13:57
|- - spectrum48k   Цитата(dima_dima @ 26.10.2014, 12:57) объ...   26.10.2014, 23:07
- - Muta   Цитатаобъясните принцип работы работы пч-реле давл...   26.10.2014, 21:25
- - dima_dima   спасибо.буду пробовать.переключатель sw1 видел про...   27.10.2014, 10:49
- - dima_dima   пробовал на L6 24в снимал двигатель останавлива...   27.10.2014, 14:32
|- - Kotlovoy   Цитата(dima_dima @ 27.10.2014, 15:32) тол...   27.10.2014, 21:40
- - poludenny   я чето не пойму, это у вас реле давления или датчи...   27.10.2014, 15:05
- - dima_dima   извините я может не правильно изъясняюсь.походу эт...   27.10.2014, 15:24
|- - spectrum48k   Цитата(dima_dima @ 27.10.2014, 14:24) изв...   27.10.2014, 23:02
- - poludenny   Ставите на датчике давление, если контакт клацает ...   27.10.2014, 20:36
- - dima_dima   маркировку реле позже посмотрю,напишу.так самое ин...   28.10.2014, 5:08
|- - spectrum48k   Цитата(dima_dima @ 28.10.2014, 4:08) марк...   28.10.2014, 23:27
- - poludenny   меню МОНИТОРИНГ --> входы-выходы --> дискр...   28.10.2014, 9:33
- - dima_dima   это реле механическое.контакты замкнуты работает,Р...   29.10.2014, 4:30
- - poludenny   Значит контакт кратковременно размыкается. В мон...   29.10.2014, 10:22
- - dima_dima   взял другое реле для пробы.буду пробовать.   29.10.2014, 19:07
|- - spectrum48k   Цитата(dima_dima @ 29.10.2014, 18:07) взя...   30.10.2014, 2:35
- - dima_dima   посмотрел дискр. вход L6 при разгоне переключается...   30.10.2014, 14:12
|- - tiptop   Цитата(dima_dima @ 30.10.2014, 15:12) пос...   30.10.2014, 14:45
|- - spectrum48k   Цитата(dima_dima @ 30.10.2014, 13:12) пос...   30.10.2014, 22:10
- - dima_dima   увеличил разгон до 60 с. вроде пока работает.спаси...   31.10.2014, 14:15
- - spectrum48k   Цитата(dima_dima @ 31.10.2014, 13:15) уве...   1.11.2014, 0:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных