> АВР + учет для частного дома, Ищу исполнителя для щита АВР+ЩУ
rand69
сообщение 18.10.2014, 21:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.9.2014
Из: Москва
Пользователь №: 245814



Приветствую. Продублирую в эту тему, не ругайтесь сильно. Строю дом (вернее достраиваю за других, что гораздо хуже). Дошло до электрики. Часть уже была сделана раньше в виде заготовок и проложенных кабелей.
Сейчас мне нужно ТЗ на электрику осознать, что бы проект и работы выполнить. Очень прошу знающих оказать посильную помощь и проконсультировать в самом начале пути. Кроме того, я ищу конкретного исполнителя для разработки и монтажа щита АВР+ЩУ.
Я сам инженер-математик, разрабатывал электронные и микропроцессорные системы, работаю в области промышленной автоматизации. Вот мои базовые знания электротехники и не дают мне отнестись к теме электрификации собственного дома с "закрытыми глазами". Мучаю сомнения smile.gif

На моем участке стоит вводной распределительный шкаф. В него приходит два независимых фидера 4х16 от разных ТП. Далее в этом шкафу стоят автоматы с которых основные и резервные кабели уходят в мой дом и в дом соседа. По два кабеля в каждый дом. Этот щит имеет собственный контур заземления соединенный с корпусом, нулями входных фидеров и нулями выходных кабелей.

Далее оба мои кабеля проходят неразрывно через колодец и выходят в электрощитовой дома. Колодец примерно в 10 метрах от щита. В этом же колодце выведена стальная лента еще одного контура заземления (он линейный, 4-ре штыря, в трех метрах от колодца) и к стальной ленте прикручены ДВА! кабеля ПВ 25, которые так же выходят в электрощитовую. Один кабель заземления проходит напрямую до газового котла и крепиться к его заземляющей клеме. Второй кабель заземления входит в распределительный щит в электрощитовой. В этот же щит входит оба вводных кабеля.

Я не могу понять зачем сделан отдельный кабель для заземления котла? Так положено? Думаю это не правильно.
Как объединять N и PE? И нужно ли их объединять? Возможно первоначально вся схема задумывалась как TT?

А как выполнить правильно?

Прикладываю схему того, что есть сейчас. Буду еще ставить ДГУ с АВР - выделены пунктиром. ДГУ как и где заземлять в этом случае?

Разные форумы курил, но окончательного понимания для моего случая не получил.
Заранее благодарю за помощь.
Если есть конкретные предложения по разработке АВР и ЩУ то прошу в личку.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 302,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rand69   АВР + учет для частного дома   18.10.2014, 21:22
- - rand69   Вот еще один вариант подключения. Нули коммутируют...   19.10.2014, 9:14
- - poludenny   У вас как в первом, так и во втором случае получил...   19.10.2014, 11:42
- - rand69   Контур щита и контур дома не соединены. Про УЗО мн...   19.10.2014, 12:12
- - poludenny   Вот:   19.10.2014, 14:52
- - rand69   Очень интересно... Но в этой схеме PE приходит со ...   19.10.2014, 18:25
- - rand69   Смотрю разные схемы АВР - везде нули соединены и к...   19.10.2014, 18:51
- - poludenny   В промышленных установках объединять PEN - 3п авто...   19.10.2014, 20:42
- - rand69   Цитата(poludenny @ 19.10.2014, 21:42) В п...   20.10.2014, 8:20
- - poludenny   Вариант 1 3_полюсный автомат, PEN объединены Вари...   20.10.2014, 8:49
|- - rand69   Цитата(poludenny @ 20.10.2014, 9:49) Вари...   20.10.2014, 11:17
|- - poludenny   Цитата(rand69 @ 20.10.2014, 11:17) Но в о...   20.10.2014, 12:08
- - manjey73   У нас в стране 4-х проводка, и если поставщик вам ...   20.10.2014, 9:49
- - manjey73   Если у вас не протянут кабель PE от уличного щита ...   20.10.2014, 11:26
- - rand69   Цитата(manjey73 @ 20.10.2014, 12:26) При ...   20.10.2014, 13:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 11:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных