> Установка огнезадерживающего клапана
Гость_Slon_*
сообщение 3.12.2006, 19:24
Сообщение #1





Guest Forum






Объясните пожалуйста принцип установки ОК.
В каталоге Вингс-М все примеры установки клапанов отображают ситуацию когда привод и люк для обслуживания ОК расположены за противопожарной преградой.
Возможна ли установка ОК приводом в помещение или нет? То есть "задом" к пожару? И вообще, имеет ли значение направление движения воздушного потока?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Slon   Установка огнезадерживающего клапана   3.12.2006, 19:24
- - AAANTOXA   Я не спец конечно но по моему имеет значение не на...   3.12.2006, 22:06
- - Slon   Защищая тем самым помещения этажа от шахты (по кра...   3.12.2006, 22:15
- - Litvinov   Я часто ставил огнезад. клапаны за стеной(противоп...   4.12.2006, 9:02
- - Vano   Цитата(Litvinov @ Dec 4 2006, 09:02 )Я часто ...   4.12.2006, 10:51
- - Slon   Это всё понятно и очевидно. Но только при такой ус...   4.12.2006, 19:33
- - Vano   Цитата(Slon @ Dec 4 2006, 19:33 )Это всё поня...   4.12.2006, 20:28
- - EJIEHA   Сейчас сдаем автостоянку, в которой ОК стоят приво...   4.12.2006, 22:55
- - Слободчиков Валентин   СНиП 41-01-2003 Примечания 1 Противопожарные клап...   26.12.2006, 19:30
- - Slon   Вопрос был не ГДЕ устанавливать, а КАК устанавлива...   27.12.2006, 19:03
- - Слободчиков Валентин   Вот что пишет "Арктика" про свои клапана...   27.12.2006, 19:16
- - Slon   Но опять же - нет ни одного слова с какой стороны ...   28.12.2006, 23:07
- - Слободчиков Валентин   А — обслуживаемое помещение; Б — помещение, смежн...   29.12.2006, 16:44
- - Slon   Во всех каталогах подобные картинки есть... И, есл...   5.1.2007, 18:27
- - EJIEHA   Век живи, век учись. Рабочая температура при экспл...   5.5.2011, 16:41
- - OlegG   В электроприводах для клапанов дымоудаления ( BE ,...   5.5.2011, 21:58
- - Kks   ничего не будет, в начальной стадии пожара пока ещ...   6.5.2011, 7:28
- - EJIEHA   Я про ДУ говорю. Размещение привода - внутри клапа...   6.5.2011, 9:55
- - Arkadij86   Есть аварийная вентиляция обслуживающая склад кате...   30.6.2012, 22:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 9:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных