Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> растяжка сальникового компенсатора
wasilisk
сообщение 27.10.2014, 1:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.6.2010
Пользователь №: 59968



Добрый вечер, согласно ТУ на реконструкцию тепловых сетей были применены сальниковые компенсаторы по сер. 5.903-13, которые устанавливались под дорогой в камерах. Теперь при согласовании проекта, эксперт просит внести в общие данные величину растяжки компенсатора. Подскажите, пожалуйста, формулу для определии величичины растяжки или монтажной длины компенсатора? Для расчета использовала справочник Николаева по тепловым сетям, где есть формула для определения монтажной длины сальникового компенсатора. Но там есть условие по установочной длине компенсатора при использовании полной компенсирующей способности или неполной. Что брать в основу расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 21:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных