Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Датчики уровня на КНС, Кто какие использует, достоинства и недостатки
LUCHNICK
сообщение 29.10.2014, 20:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Уважаемые форумчане, мне впервые предстоит делать систему автоматического поддержания уровня и контроля аварийных пределов на канализационно-насосной станции. Требуется установить датчики уровня на контроль аварийных уровней и датчик уровня с токовым выходом 4-20мА в резервуаре сбора нечистот. Кто какие использует и какие лучше (надежней, долговечнее, не требующие частого обслуживания)? для данных целей. Желательно Российского производства. Глубина от места установки до дна около 5 м, рабочий уровень (ниже которого уровень не должен опускаться) около 2.5-3 м. Есть у меня, конечно и собственные мысли, но хочется узнать, кто с подобными задачами встречается часто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- LUCHNICK   Датчики уровня на КНС   29.10.2014, 20:24
- - kip_88   Ставили у/з датчики, только сименсовские.   29.10.2014, 20:38
- - LUCHNICK   И с дискретным и с токовым выходом?   29.10.2014, 22:17
- - serge197a   Обычно- поплавковый. Это кусок пенопласта и трос. ...   29.10.2014, 22:37
|- - spectrum48k   Цитата(serge197a @ 29.10.2014, 21:37) Обы...   30.10.2014, 2:28
- - serge197a   spectrum48k- если руки золотые, то конечно не важн...   30.10.2014, 8:14
- - LUCHNICK   А такие кто нибудь применял на КНС: http://skbr.ru...   30.10.2014, 8:23
- - kolyan_bk   У нас старая КНС без отстойника. Стоки - с цеха за...   30.10.2014, 18:34
|- - spectrum48k   Цитата(kolyan_bk @ 30.10.2014, 17:34) На ...   31.10.2014, 9:19
||- - kolyan_bk   Цитата(spectrum48k @ 31.10.2014, 9:19) эт...   31.10.2014, 10:23
|- - vladun   Цитата(kolyan_bk @ 30.10.2014, 19:34) У н...   26.4.2016, 16:15
- - LUCHNICK   Толи с подобным вопросом никто не заморачивался, т...   4.11.2014, 15:12
|- - spectrum48k   Ультразвуковые - судя по всему попалась не очень у...   5.11.2014, 1:33
||- - LUCHNICK   Цитата(spectrum48k @ 5.11.2014, 2:33) Уль...   5.11.2014, 9:32
||- - spectrum48k   Цитата(LUCHNICK @ 5.11.2014, 8:32) Ультро...   6.11.2014, 2:26
|- - По самые по...   Цитата(LUCHNICK @ 4.11.2014, 15:12) Толи ...   5.11.2014, 12:19
- - LordN   самоделка - груша со шлангом заполненная жидкостью...   4.11.2014, 15:48
- - LUCHNICK   Это дискретные датчики, к тому же как у них с точн...   5.11.2014, 13:30
|- - libra   Цитата(LUCHNICK @ 5.11.2014, 14:30) Сам п...   5.11.2014, 18:38
- - LUCHNICK   А что смешного, к полированной нержавейки (материа...   5.11.2014, 23:15
- - LUCHNICK   Программой предусмотрено работа системы управления...   6.11.2014, 9:46
- - LUCHNICK   С представителем фирмы "приборы и систему...   6.11.2014, 9:46
- - ttt   Ставим такие http://www.bdsensors.ru/products/prod...   6.11.2014, 11:29
|- - spectrum48k   Цитата(ttt @ 6.11.2014, 10:29) Ставим так...   6.11.2014, 20:05
- - sarrier   BD sensors LMK 858 и LMK 358. Самому старшему окол...   6.11.2014, 13:52
- - LUCHNICK   Про датчики БДсенсор понятно, достаточно надежные,...   6.11.2014, 14:51
|- - spectrum48k   Цитата(LUCHNICK @ 6.11.2014, 13:51) Про д...   6.11.2014, 18:57
|- - libra   Цитата(LUCHNICK @ 6.11.2014, 15:51) Про д...   7.11.2014, 8:34
|- - spectrum48k   Цитата(libra @ 7.11.2014, 7:34) Налипает,...   7.11.2014, 23:52
|- - libra   Цитата(spectrum48k @ 8.11.2014, 0:52) Сте...   9.11.2014, 13:37
- - LUCHNICK   У меня выбор остановлен на буйковом. Буек- это не ...   7.11.2014, 9:31
|- - libra   Цитата(LUCHNICK @ 7.11.2014, 10:31) У мен...   7.11.2014, 11:14
|- - LUCHNICK   Цитата(libra @ 7.11.2014, 11:14) Точно не...   7.11.2014, 11:51
|- - libra   Цитата(LUCHNICK @ 7.11.2014, 12:51) Точно...   7.11.2014, 17:29
- - ttt   Сила Архимеда зависит от объема. Не ?   7.11.2014, 16:24
- - LUCHNICK   Не думал, что дойдет до уроков физики, но уж ладно...   7.11.2014, 18:01
|- - libra   Цитата(LUCHNICK @ 7.11.2014, 12:51) Точно...   9.11.2014, 14:07
- - LUCHNICK   Буек не находится постоянно затопленным. Он висит,...   7.11.2014, 18:40
- - Dimon13   Понимаю, ответ слегка запоздал, но тема-то не теря...   22.4.2015, 2:46
|- - LUCHNICK   Цитата(Dimon13 @ 22.4.2015, 3:46) Понимаю...   22.4.2015, 14:36
- - AcsChel   Это сообщение завпоздалое, но тема очень актуальна...   24.9.2015, 7:57
- - Autohunter   В свое время занимался обслуживанием КНС как КИПов...   2.10.2015, 21:33
- - HasBolla   Вопрос - какая максимальная длина подключаемого ка...   17.3.2016, 10:58
|- - Nitc   Цитата(HasBolla @ 17.3.2016, 10:58) Вопро...   18.3.2016, 15:02
- - HasBolla   Тема здесь теперь http://forum.abok.ru/index.php?s...   18.3.2016, 15:58
- - dmitr_80   Берите Grundfos. Скупой платит дважды. На сайте: ...   25.4.2016, 21:24
- - DenKet   от себя могу посоветовать использовать оптические ...   21.5.2017, 20:45
- - Squtter   Рекомендуем ультразвуковые уровнемеры Sensus, прои...   26.5.2020, 14:13
- - MVATriton   Добрый день! Хоть тема и с 2014 года, но актуа...   10.2.2021, 9:27
- - FreeTramp   Здравствуйте, форумчане! Специально зарегистри...   15.7.2021, 21:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных