kaktuzz
сообщение 10.11.2014, 16:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306



Не знаю в данный ли раздел необходимо писать.
Помогите пожалуйста.
Необходимо охладить оборотную воду с 35 до 16 градусов. Объем воды 24 м3/ч. Соответственно имеем 530 кВт.
Охлаждать воду нужно круглогодично.
Помещения для размещения чиллера практически нет.
Как я понимаю решение такое. (см приложенную картинку)
Производители челлеров выполняют полностью эту схемы или только ту что с гликолем, и теплообменник на охлаждение воды + насосы подкачки я подбираю сама? Если сама подскажите как подобрать данный теплообменник. Я сама ВКшница и с таким сталкиваюсьь впервые

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kaktuzz   Охлаждение оборотной воды   10.11.2014, 16:22
- - Vik   Понятно, что тепло низкопотенциальное, но может ег...   11.11.2014, 8:14
- - kaktuzz   мне надо скинуть до 16 градусов. Как градирня буде...   11.11.2014, 9:02
- - RusBuka   Чиллер с фрикулингом сразу моноблок. От -5 и ниже ...   11.11.2014, 9:12
- - Vano   Цитата(kaktuzz @ 10.11.2014, 17:22) Не зн...   11.11.2014, 9:26
- - v-david   Цитата(RusBuka @ 11.11.2014, 9:12) Чиллер...   11.11.2014, 11:34
- - kaktuzz   Вода оборотная чистая, если это как то поможет дел...   11.11.2014, 11:41
- - v-david   2 схемы, попроще и посложнее. Вторую можно делать,...   11.11.2014, 23:17
- - bobir   Мое мнение, выгодней использовать чиллер со встрое...   13.11.2014, 14:37
|- - bobir   Цитата(bobir @ 13.11.2014, 14:37) Мое мне...   13.11.2014, 15:12
- - Vano   Никому нельзя доверять. Даже мне. Проверять за ним...   13.11.2014, 14:46
- - kaktuzz   И еще вопрос, на охлаждение примерно 60-70 кубов в...   18.11.2014, 16:22
|- - bobir   Цитата(kaktuzz @ 18.11.2014, 16:22) И еще...   19.11.2014, 16:41
- - azamet   Ну или на лето "мокрую градирню" ставить...   20.11.2014, 5:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных