> реле протока и ротация чилеров
gercon
сообщение 14.11.2014, 15:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250890



Добрый день!

Помогите решить проблему:
Есть 4 чилера, работающие парами . Раз в сутки происходит ротация (1-2, 2-3, 3-4, 4-1 и т.д.). При ротации, когда один останавливается , а другой должен запустится, на нем появляться авария "Water flow alarm" (Авария протока). Как результат неудачная ротация, чилер уходит в аварию и пока ее не сбросишь ротации не происходит. Реле исправно, два года после пуска проблем не было.Реле протока - DBSF

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gercon   реле протока и ротация чилеров   14.11.2014, 15:02
- - v-david   насосы где стоят? схему выкладывайте, че гадать-то...   14.11.2014, 15:21
- - SSA   Неправильный алгоритм ротации. ИМХО, при ПРАВИЛЬНО...   14.11.2014, 18:51
- - v-david   это красиво, когда "один насос - один чилер...   14.11.2014, 23:02
|- - SSA   Цитата(v-david @ 15.11.2014, 2:02) э...   17.11.2014, 15:51
- - narkom   Подозреваю,задвижки не успевают отработать.   15.11.2014, 1:51
- - gercon   Вот схема, надеюсь поможет.   17.11.2014, 8:36
- - v-david   нда... ничего нового. По теме полагаю прав SSA: ...   17.11.2014, 17:59
- - gercon   Уважаемые V-David и SSA, а как возможно изменить а...   18.11.2014, 14:29
- - SSA   Чем проток то мерили?   18.11.2014, 17:26
- - gercon   Ув. SSA, проток пока не измеряли (расходомер у/зв ...   18.11.2014, 20:12
- - SSA   ИМХО, если до этого два года работало - для начала...   19.11.2014, 9:01
- - gercon   Мыли Чиллера меняются следующим образом: 1 пара: ...   19.11.2014, 12:22
- - v-david   ну ё тут можно вариантов напридумывать! без то...   19.11.2014, 15:25
- - press   В данном случае может быть проблема в том, что чил...   21.11.2014, 11:42
- - Хъюго   А когда промывали испарители? и промывали ли вообщ...   28.11.2014, 16:04
- - daddym   Собственно имею сейчас аналогичную проблему. Кстат...   2.12.2014, 11:45
- - narkom   Была подобная проблема, решилась установкой обратн...   2.12.2014, 21:25
- - Airflow   Проблема в том, что насосы дуют в один коллектор. ...   19.12.2014, 14:13
- - gercon   Добрый вечер! Насосы с частотниками есть и ре...   19.12.2014, 15:51
- - azamet   У вас на чертежах стоят доп насосы, так еще в чилл...   19.12.2014, 17:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 2:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных