Уважаемые специалисты! Нужен Ваш совет...
ПВС с рекуперацией тепла и тепловым насосом SunDue на 500кубов. Сама установка в котельной, разводка воздуховодов по холодному чердаку.
Утепление Пенофол 10мм. Расчётные температуры приточного и отработанного воздуха 19гр. Установка запускалась несколько раз в тестовом режиме при минусовых температурах на улице и очень высокой влажности в помещении, далее осталась стоять с неперекрытыми уличными клапанами . В итоге после недельного простоя с труб потекло на чердачное перекрытие и далее в дом! С точки зрения физических процесов образования конденсата всё понятно, вопрос как минимизировать вероятность возникновения такой ситуации в будущем. Может быть дополнительно утеплить, или сделать конденсатосборники или ставить клапана на все решётки в помещении. Ведь вероятность остановки вентиляции зимой вполне реальна (авария, отъезд жильцов и т.п.). Может быть вообще стараться избегать прокладывать воздуховоды в неотапливаемых помещениях в будущем? Или же наоборот при выходе на норму по влажности в помещении и закрытых клапанах никакого конденсата не будет уже образовываться и таять...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 2,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- megakrot   Конденсат в воздуховодах   27.11.2014, 17:55
- - Chris   А можно поподробнее по поводу неперекрытых уличных...   27.11.2014, 18:06
|- - megakrot   Цитата(Chris @ 27.11.2014, 18:06) А можно...   27.11.2014, 22:51
- - Skaramush   И главное, что за помещения обслуживает установка,...   27.11.2014, 18:18
- - Skaramush   Вы сами ответили на свой вопрос. Цитатакак минимиз...   28.11.2014, 5:23
- - DiJo   И установку не останавливать! Пускай все время...   28.11.2014, 9:35
- - megakrot   Спасибо, а по утеплению подскажите, достаточно ли ...   28.11.2014, 12:06
- - Skaramush   А что Вам потери от улицы и до установки? Вот прот...   28.11.2014, 12:18
|- - megakrot   Цитата(Skaramush @ 28.11.2014, 12:18) А ч...   28.11.2014, 12:24
- - Skaramush   50 мм Isover - за глаза. Никакого пенофола не надо...   28.11.2014, 12:30
|- - megakrot   Цитата(Skaramush @ 28.11.2014, 12:30) 50 ...   28.11.2014, 14:16
- - Skaramush   Фольгированный Изовер или Роквул с импрегнированно...   28.11.2014, 14:33
- - DiJo   Мне 13мм Энергофлекса хватает. Но установка (200 к...   28.11.2014, 16:26
- - LordN   проектировать надо так чтоб вытяжные в-ды не ходил...   28.11.2014, 18:23
- - mr.Pitkin   Цитата(megakrot @ 27.11.2014, 18:55) ... ...   10.12.2014, 0:22
- - kdu   Цитата(mr.Pitkin @ 10.12.2014, 4:22) Один...   10.12.2014, 6:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 4:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных