> Аммонийный азот, Как избавиться от аммония.
andrey R
сообщение 3.7.2007, 15:47
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Процесс биокаталитической очистки сточных вод на международном конкурсе технологий "Москва-94" вошел в число призеров
Вот когда войдёт в число реально используемых в системе ВКХ технологий, тогда и пообсуждаем. biggrin.gif Кстати, уже больше десяти лет прошло. Иде внедрение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 3.7.2007, 22:20
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(Опытныйкролик @ 3.7.2007, 10:51) *
Ну объясните, пожалуйста, что смущает? Буду очень благодарен, серьезно.
www.katrise.ru или com
Нет, правда, вы с этим сталкивались?

сталкивались, сталкивались biggrin.gif не работает... проверяли - в Мосводоканале... все, что декларируют товарищи - объясняется простыми незатейливыми причинами...

прачечная - оно. конечно, да... только с каких пор в прачечных стали стирать холодной водой? если при разбавлении вода имеет 8-10 град?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.7.2007, 22:32
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 3.7.2007, 23:20) *
прачечная - оно. конечно, да... только с каких пор в прачечных стали стирать холодной водой?

Дык не стирают, а полощут. Но зело много .... biggrin.gif
Надо с предприятием разбираться, как они хозбытовой сток до таких кондиций довели. Ну, если только не наврали с исходниками... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 5.7.2007, 7:11
Сообщение #34





Guest Forum






с температурой точно не наврал, сам мерял, азот проверял не зависимой экспертизой. БПК тоже скорей всего правда, если смотреть по прозрачности воды.

BUFF на счет катализ.ру можно подробней в чем они лопухнулись
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.7.2007, 7:41
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Саша @ 5.7.2007, 8:11) *
в чем они лопухнулись

Они не лопухнулись, они фальсифицировали. Просто объяснили вещи, не имеющие отношения к катализатору, его действием. Обман или самообман.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 5.7.2007, 12:33
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 5.7.2007, 8:41) *
Они не лопухнулись, они фальсифицировали. Просто объяснили вещи, не имеющие отношения к катализатору, его действием. Обман или самообман.

именно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 7.7.2007, 20:43
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3658
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



При примерно равной производительности сооружений (100) и почти идентичном их составе (перед фильтром с пенополистирольной загрузкой у меня добавлен биореактор с биоблоками, и нет песколовки) и у меня до повышения температуры до 11 градусов ил не рос. О дозе и говорить не приходилось: даже хлопОк не формировался. Стоки греть иль атмосферу – не стали, «мы пошли другим путём». Установили в домиках турбазы ёмкостные водоподогреватели. Всего-то с полтора десятка, а температура сразу скакнула, на недостающие 3 градуса вверх. Когда последние уличные туалеты с выгребами позакрывали, БПК приподнялась раза в 2-3. И «процесс пошёл». Заодно, отчитались в повышении уровня благоустройства. Доза ила за неделю поднялась с 0.7 до 3 г/литр. На этом уровне её и поддерживаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 26.10.2007, 8:49
Сообщение #38





Guest Forum






Мне поступило предложение разработать ОС для другой ГЭС. Хоть плач, опять по составу такая же фигня, Аммоний 15 мг/л, Взвеш вещества 20-50 мг/л, БПК не знаю, запросил но скорее тоже до 50 мг/л. ОТКУДА ТАМ СТОЛЬКО АЗОТА понять не могу. Писать там по особому, или в прачечной особые реагенты применяют. Может быть у кого нибудь появился при таком составе опыт удаления азота. Основными объектами водоотведения хозбытовых стоков ГЭС являются санузлы, душевые, столовая и прачечная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 28.10.2007, 14:20
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Я бы по возможности стоки разделил на хозбыт и производственные (душевые, прачечная). И надо искать "источники" тепла, низкотемпературное, "сбросное" и т.д., или на прямую греть воду от генераторов ГЭС ( smile.gif ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 29.10.2007, 9:07
Сообщение #40





Guest Forum






есть такой цеолит - клиноптилолит для ионнообмена с аммонием. Кто работал, может знает. Тема очень редкая или хоть производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.10.2007, 9:12
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Замучаетесь Вы с этим цеолитом, не надо... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 29.10.2007, 10:54
Сообщение #42





Guest Forum






Если есть опыт использования (можно и чужой) в чем трудности расскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.10.2007, 10:57
Сообщение #43


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Большое количество отходов, которые непонятно, куда деть. Сложно извлекать из аппаратов (сооружений). Кое-где используют для доочистки, но не в основном процессе. Емкость низкая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 29.10.2007, 10:59
Сообщение #44





Guest Forum






да и в основном используют... в той же Якутии -он там дармовой, вместо песка...
сначала он забирает аммонийный из воды, а потом начинает отдавать назад biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 29.10.2007, 12:40
Сообщение #45





Guest Forum






Якутия это хорощо, мне правда еще дальше. Производителей не скажете. В инете сам поищу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 31.10.2007, 16:20
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



А чем регенерировать цеолит для извлечения аммония? Какие отходы и как утилизируются?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.10.2007, 16:25
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ничем. Большая куча цеолита фонящего азотом biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 31.10.2007, 16:38
Сообщение #48





Guest Forum






У кого нибудь есть варианты как очистить от азота. Анализ выше. Состав ОС усреднитель, смеситель с ОХА камера хлопьеобразования, тонкослойный отстойник. ФПЗ. И далее свободная тема на расход 100 м3/сут. Активированный уголь был по практике с ФПЗ снимал 50%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.10.2007, 17:30
Сообщение #49





Guest Forum






Цитата(Саша @ 31.10.2007, 16:38) [snapback]183681[/snapback]
У кого нибудь есть варианты как очистить от азота. Анализ выше. Состав ОС усреднитель, смеситель с ОХА камера хлопьеобразования, тонкослойный отстойник. ФПЗ.

выпаривать biggrin.gif или отдувать biggrin.gif
любые другие способы Вам дают промывную воду с концентратом азота, и деть Вам его уже некуда - уже приплыли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.10.2007, 18:44
Сообщение #50


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вот тут знаток цеолита пришёл, мож чего новенького расскажет? biggrin.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry183748
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 4.3.2009, 12:15
Сообщение #51





Guest Forum






На суд общества. Пришло техзадание на очистку вод 50 куб в сутки КОЛБАСНОГО ЦЕХА. К техзаданию приложен анализ. Это надо очистить до рыбхоза, я тут думал и ниче не придумал helpsmilie.gif . Биология с денитри не справится. Коагулянты тоже. Выпаривание чтоли сделать. У кого есть варианты на обсуждение.


п/п Загрязняющие вещества Концентрация, мг/л
1. БПКполн 80
2. Взвешенные вещества 353
3. Аммоний ион 99
4. Нитрат ион <0.1
5. Нитрит ион <0.02
6. Фосфат ион 18.17
7. Хлорид ион 432
8. ХПК бихроматная 154
9. Сульфат ион 19.3
10. Нефтепродукты 0.27
11. СПАВ 0.34
12. Жиры 0.36
13. Железо 0.37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 5.3.2009, 19:19
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(Саша @ 4.3.2009, 12:15) [snapback]359772[/snapback]
На суд общества. У кого есть варианты на обсуждение.

Судить тут нечего, и обсуждать тоже. Есть такое слово - подпитка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEXXXXX
сообщение 14.6.2010, 15:29
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.6.2010
Пользователь №: 61107



Скажите , ктонибудь использовал фосфат титана для удаления аммонийного азота? Его вроде разработал Белорусский Государственный Университет, если знаете про него подскажите кто его выпускает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sorochi_*
сообщение 13.9.2010, 9:15
Сообщение #54





Guest Forum






Я из Минска, у меня то ж проблема с азотом, только с азотом аммиака, хотел бы узнать, не одно ли и то же это с другими соединениями азота и как с ним бороться???? Подскажите у кого есть опыт!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FinitaLaComedia
сообщение 19.10.2010, 14:44
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.3.2010
Из: Украина
Пользователь №: 49479



Уважаемые дамы и господа) Прошу вашего совета по поводу очистки сточных вод торгового центра от солевого аммония до норм приема в ЦГК. Есть данные по анализам стоков на протяжении года. Превышения по таким показателям:
- концентрация аммония колеблется от 10 до 115 мг/л (норма сброса - 9,4 мг/л)
- БПК5 от 15 до 230 мг/л (норма сброса - 174 мг/л)
Все остальные загрязнения не превышают пределов сброса в ЦГК.
Буду очень благодарна, если что-нибудь подскажете по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashapvt
сообщение 22.10.2010, 15:04
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15207



Очистные не пройдут. Варианты:
1. Разбавлять стоки водопроводной водой.
2. Платить штрафы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FinitaLaComedia
сообщение 27.10.2010, 16:12
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.3.2010
Из: Украина
Пользователь №: 49479



Цитата(sashapvt @ 22.10.2010, 15:04) *
Очистные не пройдут. Варианты:
1. Разбавлять стоки водопроводной водой.
2. Платить штрафы.


...А мы предложили биологическую очистку rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 27.10.2010, 20:09
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(FinitaLaComedia @ 19.10.2010, 15:44) *
...очистки сточных вод торгового центра...


Цитата(FinitaLaComedia @ 27.10.2010, 17:12) *
...А мы предложили биологическую очистку rolleyes.gif


clap.gif clap.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Krusty_*
сообщение 28.10.2010, 21:39
Сообщение #59





Guest Forum






Подкину еще вопросик в этой же тематике. rolleyes.gif
Есть сточные воды от гальваники (горячее оксидирование сталей) с большим содержанием нитритов (порядка 50-100 мг/л). Нормативы на слив нитритов совсем бесчеловечные - 0,08 мг/л. Стою перед выбором: ионный обмен, осмос или как-нить локально собирать нитритный сток и обрабатывать окислителем (например перекисью). Все три метода со своими "букетами" проблем. Общение со спецами по гальваникам безрезультатна, ибо такие стоки традиционно не обрабатываются на гальванических очистных.
Есть мнения или опыт обращения с такими стоками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 29.10.2010, 10:19
Сообщение #60





Guest Forum






Цитата(Krusty @ 28.10.2010, 22:39) *
Стою перед выбором: ионный обмен, осмос или как-нить локально собирать нитритный сток и обрабатывать окислителем (например перекисью).

Продажников осмоса начитались? smile.gif
На первый взгляд, интересней локально собирать, и на прямое окисление. Я бы думал про озон в первую очередь, а уж потом про окисление с коррекцией рН... Считать экономику надо. Озон vs перекись/марганцовка + кислота для корректировки рН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2024, 16:58