Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Прерыватель вакуума на деаэратор, Нужен или не нужен
Nidermayer
сообщение 11.2.2024, 15:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 4.3.2012
Из: Минск
Пользователь №: 142575



Добрый день.

Когда деаэратор в котельные идет в комплекте с арматурой - вопросов нет. В моем случае пришел деаэратор с патрубками, и арматурой только для пара и подвода воды. Деаэратор колонкового типа, атмосферный (ну с незначительным избыточным давлением в 0,2 бара), в голову приходит питательная вода, и на голове еще 2 патрубка:
- ду 50 дыхательный (ставить вентиль свой буду, чтобы прижать выпар);
- ду 50 заглушенный (вот его и хотел бы я для вакуума поставить).
Есть отдельный патрубок для предохранительного клапана (Ду 50, стоит 17с28нж на 0,5 бар)

ВОт я думаю: дыхательный я поставлю вентиль, и выведу трубу выше кровли, как положено.
А вот комплектного прерывателя вакуума не было.

Как быть - поставить может тупо обратный клапан вверх ногами (лепестковый) - только как его считать.
Или четко прерыватель ставить (так они идут Ду 15 - а патрубок на голове Ду 50).

Что посоветуете ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.2.2024, 17:59
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Nidermayer @ 11.2.2024, 15:05) *
А вот комплектного прерывателя вакуума не было.

А он мог быть?
Это для того, чтобы после выключения деаэратора заполнить его воздухом? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nidermayer
сообщение 11.2.2024, 18:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 4.3.2012
Из: Минск
Пользователь №: 142575



Обычно идут от производителя.
https://boiler.global/solutions/deaeracia/ad - вот например, люди предлагают его поставить, будто там стоит обратный клапан вверх ногами.
https://booster.by/katalog/deaerator-atmosferniy/ - а вот тут он стоит на самой линии пароснабжения после всей арматуры.\

ЧТо-то всегда идет комплектно с бочкой, тут ни фига не пришло.

Я говорю поставщикам: "А чего ничего нету ?" Мне в ответ - так он же типо атмосферный, вот из трубы дыхательной и прилетит воздух, если надо.

Зачем тогда остальные ставят эту защиту от вакуума, тоже на отмасферных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.2.2024, 18:39
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Nidermayer @ 11.2.2024, 18:23) *
из трубы дыхательной и прилетит воздух, если надо.

Действительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.2.2024, 17:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Какой производительности ДА и сколько будет выпара? При значительном количестве, его не прижимать надо, а утилизировать содержащееся в выпаре тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nidermayer
сообщение 26.2.2024, 10:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 4.3.2012
Из: Минск
Пользователь №: 142575



Цитата(Галиев @ 12.2.2024, 17:27) *
Какой производительности ДА и сколько будет выпара? При значительном количестве, его не прижимать надо, а утилизировать содержащееся в выпаре тепло.


На 2 котла суммарной производительностью 6,4 т/ч (по 3,,2 котел). Ду дыхательного патрубка 50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама