AktyMari
сообщение 3.7.2022, 9:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.4.2022
Пользователь №: 403595



Добрый день, уважаемые коллеги!

Я, как проектировщик вентиляции, предусмотрела в проекте воздуховоды ∅900, ∅1000 с толщиной стали 1,0 мм по ГОСТ 14918-2020.

Сейчас исполнители/монтажники присылают на согласование документацию, где применили воздуховоды спирально-навивные (плотные) с толщиной стали 0,9 мм.

Думаю допускается, что они применили более плотные воздуховоды.. Главное не ухудшают проектные решения.

А что делать с толщиной стали ? Не хотелось бы согласовывать уменьшение толщины. Как считают более опытные специалисты? Или можно согласовать 0,9, т.к. воздуховоды более плотные. По-моему это разные понятия толщина и класс герметичности. Или я не права?

Класс "П"(плотные), как мне известно, сейчас отменен. Условно класс герметичности "В" можно отнести к плотным. Класс "В" в моем проекте также присутствует. Но в данном случае воздуховоды были класса "А".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2024, 1:00