helx
сообщение 20.9.2022, 15:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 4.10.2021
Из: Оренбург
Пользователь №: 396737



День добрый.
Подскажите как определить расход воздуха зная только размеры помещений , высоту, материал стен, и примерное назначание помещений.
Самое большое помещение - торговый зал, остальные не столь критичны, там нормативную величину воздухообмена можно принять.

Пытался по ГОСТ Р 59972-2021 как-то просчитать , найдя примерное кол-во людей ( табл.4)

Но получается слишком большой расход для зала.

Может сможете подсказать как выкрутиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.9.2022, 15:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



открываете сп 118 и ищите кратность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.9.2022, 16:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 20.9.2022, 15:41) *
открываете сп 118 и ищите кратность.

Ну найдёт, что не менее 1 крата - чем это поможет? ТС правильно по людям начал рассчитывать.


Цитата(helx @ 20.9.2022, 15:29) *
Подскажите как определить расход воздуха зная только размеры помещений , высоту, материал стен, и примерное назначание помещений.
Самое большое помещение - торговый зал,

Есть Стандарт АВОК 2.1-2017 «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена».
В свободном доступе есть более ранняя версия Стандарт АВОК-1-2004. Есть ли различия с последней версией, не знаю.
Ещё была тема - см. посты 4 и 15.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.9.2022, 16:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(ИОВ @ 20.9.2022, 16:25) *
Ну найдёт, что не менее 1 крата - чем это поможет? ТС правильно по людям начал рассчитывать.

ну я просто сколько делал магазины , расход по кратности был в 1,5-2 раза больше чем по людям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.9.2022, 17:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 20.9.2022, 16:44) *
ну я просто сколько делал магазины , расход по кратности был в 1,5-2 раза больше чем по людям

5 м2 на чел., надо 20 м3/ч/чел. Т.е. при высоте торгового зала 4,0 м будет 1 крат.
Если высота зала менее 4 м, то по людям больше воздухообмен будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.9.2022, 17:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(ИОВ @ 20.9.2022, 17:02) *
5 м2 на чел., надо 20 м3/ч/чел. Т.е. при высоте торгового зала 4,0 м будет 1 крат.
Если высота зала менее 4 м, то по людям больше воздухообмен будет.

не возможно не согласиться с Вами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
helx
сообщение 21.9.2022, 12:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 4.10.2021
Из: Оренбург
Пользователь №: 396737



Цитата(ИОВ @ 20.9.2022, 18:25) *
Ну найдёт, что не менее 1 крата - чем это поможет? ТС правильно по людям начал рассчитывать.



Есть Стандарт АВОК 2.1-2017 «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена».
В свободном доступе есть более ранняя версия Стандарт АВОК-1-2004. Есть ли различия с последней версией, не знаю.
Ещё была тема - см. посты 4 и 15.


Спасибо!
Не могли бы подсказать , из большего опыта , насколько действительна фактическая потребность в воздухообмена с расчетным?
У меня по расчету получается порядка 11к м3/ч . Для данного помещения , интуитивно, как-то многовато ....

Для более ясного понимания распишу что имею на данный момент.
Общественное здание. Торговое помещение, с/у, электрощитовая, подсобное пом., теплопоступления от оборудования - нет, кол-во персонала - нет,
По ГОСТ Р 59972-2021 табл.4 получается 4м2 на человека.
В этом же госте , определение рабочей зоны по п5.2 - получилось 270,22 м2 , (высота до подвесного потолка 3 м.)
Кол-во людей = 68 человек.
Исходя из того что это скорее всего магазин ( пятёрочка?) приходим к выводу что физическая активность как посетителей, так и работников - спокойная/легкая - усреднено принял 85 Вт/чел( явной теплоты) [ в этом же ГОСТе по таблице 13]
Освещение - 400 Лк
И теперь самое вкусное- таблица 19. Расход воздуха на одного человека. По данному госту( коль я решил его принять в связи отсутсвия ТЗ ) расход отталкивается от классификации воздуха ( его качества) и курение/некурение.
По качеству воздуха принял В3 - приемлемое. Курение Запрещено.
Соотвественно номинальный расход в 29 м3/ч*чел. Принимаю 30 кубов.

Теперь считаем .
Нормативный расход исходя из полученных данных - 30м3/ч*чел * 68 чел = 2040 м3
Количество выделяемой влаги - 68 чел * 65 гр/ч = 4420 гр/ч
По кратности - я к сожалению не нашёл нормативную кратность , но если судя по комментяриям принят 1 крат. то получим - 270,22м2*3м*1крат = 810,66 м3
Расход по теплоте - я бы с радостью посчитал, но за нехваткой данных боюсь методом подбора получится большое число...

В итоге 2040 + 25(с/у)+ 11(подсобное) + 11 (техническое)+ 12(эл.щитовая) = 2100 кубов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.9.2022, 16:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



на продавцов 60 кубов, на покупателей 20 кубов. берете либо кратность 1 либо по людям что больше. это у вас еще немного в магазинах типа бершки остин закладывают 3,5 крата
как вы собираетесь отрегулировать подачу 11 кубов? берите миниму 50 кубов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 14:48