> Danfoss Fc-051 нужна помощь!!!, Ошибка сразу после включения в сеть Al8.
Merc
сообщение 24.11.2012, 11:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.8.2008
Пользователь №: 21658



Впервые встретился с таким аппаратом!!! Включаю в 220V (вроде как можно) сразу после включения загорается предупреждение, а потом и ошибка 8 вылазит. Напряжение нормальное около 240V. Помогите советом грамотным люди добрые!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Merc   Danfoss Fc-051 нужна помощь!!!   24.11.2012, 11:19
- - Сергей Валерьевич   Цитата(Merc @ 24.11.2012, 12:19) Впервые ...   24.11.2012, 12:18
|- - Merc   Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.11.2012, 14...   24.11.2012, 12:23
- - Гервин   А здесь пробовал: http://www.danfoss.com/Russia/Bu...   24.11.2012, 15:44
|- - Merc   Цитата(Гервин @ 24.11.2012, 17:44) А здес...   24.11.2012, 16:51
- - Гервин   VLT Micro Drive FC-051P2K2T4E20H3B - FC-051P...T4....   24.11.2012, 17:27
- - Merc   Вот так да!!! А почему тогда написано ...   24.11.2012, 17:32
|- - Гервин   Цитата(Merc @ 24.11.2012, 17:32) Вот так ...   24.11.2012, 17:43
- - Merc   Да просто такой стереотип о китайской технике...   24.11.2012, 17:50
- - равиль22   помогите уменя на частотнике danfoss microdrive fc...   25.11.2012, 10:10
|- - Гервин   Цитата(равиль22 @ 25.11.2012, 10:10) помо...   25.11.2012, 10:40
|- - BROMBA   Цитата(Гервин @ 25.11.2012, 11:40) Коротк...   25.11.2012, 14:20
- - Iroha   ЦитатаЦитата(равиль22 @ 25.11.2012, 12:10...   25.11.2012, 10:21
- - равиль22   Я отсоединил двигатель все также мигает alarm и пи...   25.11.2012, 21:55
|- - eklmneka   Цитата(равиль22 @ 25.11.2012, 21:55) Я от...   29.10.2023, 19:46
- - BROMBA   Подскажем. Для начала "сбросить". А пото...   25.11.2012, 22:22
- - равиль22   Пробовал сбросить, не получается что-то. А не може...   26.11.2012, 12:35
- - равиль22   Сброс сделал перестало (мигает alarm и пишет al-16...   26.11.2012, 18:01
- - Pawel   Ну народ, что нибудь да отчебучит, для инструменто...   26.11.2012, 18:20
- - равиль22   Мне объяснили что можно но для этого нужно перепро...   26.11.2012, 21:26
|- - BROMBA   Цитата(равиль22 @ 26.11.2012, 21:26) Мне ...   26.11.2012, 21:32
- - gansales   Да, звучит угрожающе, типа "мне сказали, что ...   27.11.2012, 11:08
|- - Merc   [quote name='gansales' date='27.11.201...   30.11.2012, 13:31
|- - BROMBA   Цитата(Merc @ 30.11.2012, 13:31) Дело в т...   1.12.2012, 15:17
|- - Merc   Цитата(BROMBA @ 1.12.2012, 17:17) Ну, дык...   2.12.2012, 10:07
- - LordN   ЦитатаСброс аварии осуществляется в останове кнопк...   29.10.2023, 20:20
|- - eklmneka   Цитата(LordN @ 29.10.2023, 20:20) https:/...   29.10.2023, 20:40
- - AI 155   Кабель двигателя отключен от пч ?   29.10.2023, 21:46
|- - eklmneka   Цитата(AI 155 @ 29.10.2023, 21:46) Кабель...   29.10.2023, 23:32
- - Pawel   Старый ПЧ отдавать в ремонт и спросить сроки ремон...   30.10.2023, 8:08