1)в общих данных пишите что в процедурной внутривенных вливаний, взятия крови, прививочной надо ставть НЕРА-14 фильтры на притоке. На каком это основании интересно? что укол не дадут или капельницу не поставят без такой фильтрации. А на чертеже вобще шедевр - ставите эти НЕРА фильтры в общем коридоре (3 метра от с/у) типо для компенсации вытяжного воздуха с лабораторий.
ИМХО не нужны они вообще здесь;
2)Зачем в приточных венткамерах в подвале и приток и вятяжка? 2 крата приток и будет нормально.
3)По воздухообмену тоже надо уточнить.... например мы делаем лаборатории пр+1,выт.-3 ... у вас токо вытяжка с лабораторий. Кабинеты врачей делаем вытяжка -1... приток из корридора. Корридор считаеца чистой зоной вне стерильных отделений.
4)И объясните мне еще зачем вы резервируете все вытяжные установки? У Вас же здесь ни операционных,ни реанимации,ни интенсивной терапии нет......... та даже стационара полноценного с палатами нет. Зачем деньги переводить на оборудование если нормы этого не требуют. Например зачем резервировать вытяжной вентилятор на зал лечебной физкультуры и массажную. Что помрет кто-то без вентиляции? У вас же просто поликлиника.... даже не больница. Хорошо хоть приточки не резервируете