> Эксплуатация котла КВГМ 23,26-150 с горелкой РГМГ-20, Проблемы в эксплуатации горелки РГМГ-20
csvetkov0511
сообщение 28.2.2013, 14:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.1.2013
Пользователь №: 179432



Имеется котел КВГМ-23,26-150 с горелкой РГМГ-20, вид топлива - мазут М100; вентилятор первичного воздуха 19ЦС63, вентилятор вторичного воздуха ВДН12,5, дымосос Дн17. Смонтирован в 2011г. Прошел пуско-наладочные испытания в марте 2012г. С тех пор не эксплуатировался. В течение февраля 2013г. производили пуски неоднократно, в соответствии с режимной картой и инструкцией по эксплуатации. Во всех случаях, при работе на разных режимах наблюдается не полный отрыв пленки мазута с края стакана, в результате чего мазут попадает на внешнюю поверхность и вытекает через возушный короб. Эксперименты с заменой гайки питателя, изменением угла раскрытия факела, чисткой наружной (внутренней) поверхности стакана, увеличением давления первичного воздуха результатов не принесли. Можно было бы попробовать увеличить температуру мазута до 100-110 град С, сейчас 80-90 градС, или температуру первичного воздуха, сейчас 0 +5 градС, но это несет дополнительные финансовые затраты. У кого есть какие мысли, подскажите....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ventus_NB
сообщение 28.2.2013, 17:00
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183507



Для мазута М100 80-90 град - это мало. При этом у него высокая вязкость и плохой распыл. Рекомендуемая вязкость (не выше 3град ВУ или 20сСт) у М100 при нагреве до 110-120 градС. А при вашей температуре вязкость выше примерно в 10 раз.

Сообщение отредактировал Ventus_NB - 28.2.2013, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2024, 21:12