Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Поглотительный колодец на большой объем
Kks
сообщение 19.7.2022, 15:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



Получили технические условия на ливневку с отпиской, что в связи с отсутствием существующей городской ливневой канализации необходимо выполнить водопоглощающие устройства. По расчету согласно рекомендациям НИИ ВОДГЕО получил объем дождевого стока 600 м3. Вопрос - реально на такой объем устройство поглощающего колодца (колодища) и где можно посмотреть методику расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.7.2022, 16:13
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646





картинок масса в поисковике
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 19.7.2022, 23:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Можно в грунт сливать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 20.7.2022, 7:56
Сообщение #4


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 909
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Угде посмотреть: уавнение Дюпуи наизнанку. В справочнике Киселева или любом учебнике по гидрогеологии.
Единственное: с радиусом влияния надо будет определяться. У вас же есть 3 суток по Водгео, чтобы проглотить сток. Поэтому R наверное придется считать через уровнепроводность и время работы (неустановившейся фильтрация) .
Короче по исходникам геологии надо смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 29.8.2022, 13:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



коэффициент фильтрации 10-20 м/сут. В СП 32 для фильтрующих колодцев есть ограничение 2 метра в диаметре и глубиной 2,5 м. То есть насколько я понимаю нельзя сделать бетонный бассейн без дня 5х6, глубиной метра 4. Смотрю сейчас в сторону подземного поля фильтрации, но смущает уже переход на пропускную способность труб - л/сут на погонный метр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2024, 17:53