Цитата(Angryautomatik @ 30.6.2021, 6:51)
Neutrino-GLT от компании Kieback&Peter. Kieback&Peter вам не предоставили тех документацию? Напишите им письмо о предоставлении тех документации и консультации о подключении к Neutrino-GLT. Ответ опубликуйте сообществу.
Вы пройдите обучение по Neutrino-GLT, Desigo CC если не знаете как. Если Kieback&Peter откажут в тех.документации, консультации и обучении, то это будет повод для смены scada на объекте.
То что вы просите, это платная работа специалиста, вы хотите чтобы за вас приняли решение.
Самый простой путь при вашей ситуации - ставьте OPC.
День добрый!
Пройти обучение по Кибаку это конечно выход, сразу все станет понятно, только это один объект и ради него платить деньги и обучаться нет смысла. Редко где его используют на объектах, да и никто не пустит меня в чужую систему, чтобы добавить мое оборудование.
Scada на центральной диспетчерской никто менять не будет, она там стоит уже лет 15, периодически обновляясь и все довольны, а на DCC смотрят как на что-то ужасное и непонятное, по этому и требуют интеграцию в ЦДП.
Я не прошу сделать какую либо работу, просто поделиться опытом тех специалистов, кто сталкивался с такой связкой оборудования и ПО. По моему ничего секретного в этом нет. Сам делюсь опытом по темам в которых компетентен.
Если никто не сталкивался, то извините что побеспокоил... Буду сам продолжать копать.
OPC не выход, местные говорят, что на других объектах все работает без него, проблема на стороне дезиги и письмо из кибака показывают что у них все хорошо. см вложение
изображение_2021_06_30_120252.png ( 111,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15Буду долбать тогда представительство кибака, коль у них все работает. =)))