Перерасчёт дымоудаления |
|
|
|
25.8.2023, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664
|
Уважаемые админы, прошу не блокировать тему. Может наша история и поможет еще кому то. Таких зданий-море. Продолжение истории с СПДВ... 1. Сменилось руководство у заказчика. 2. Убедили сделать полноценное обследование шахты(фото и видеофиксация). Нашли альпинистов, кто смог и захотел спуститься почти на 50м, и нашли много интересного (фото во вложениях). 3. Теперь будем все шахты обследовать и восстанавливать. 4. Конкретно эта шахта не имела окончания после последнего клапана на 2-м этаже и идёт куда то дальше вниз. И по всей длине сообщалась с выделенной венткамерой для общеобменной вентиляции.Руки кривые выделяли шахту и "тех.надзор" соответствующего уровня видимо был....Такие же сдавали и принимали объект.
Сообщение отредактировал Svyt - 25.8.2023, 12:53
|
|
|
|
|
28.8.2023, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12256
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Svyt @ 25.8.2023, 12:52) 2. Убедили сделать полноценное обследование шахты(фото и видеофиксация). Нашли альпинистов, кто смог и захотел спуститься почти на 50м, и нашли много интересного (фото во вложениях).
4. Конкретно эта шахта не имела окончания после последнего клапана на 2-м этаже и идёт куда то дальше вниз. И по всей длине сообщалась с выделенной венткамерой для общеобменной вентиляции. Ну вот, а ранее писАли: Цитата(Svyt @ 15.6.2023, 17:12) Да, есть немного притока с клапанов ДУ на этажах. Подтягивает. Цитата(Svyt @ 15.6.2023, 16:56) У нас шахты в строительном исполнении (типа оштукатурено) Наладить такое было бы чудом, хоть на верный проект, тем более, на неверный - шансов 0 (ноль).
|
|
|
|
|
1.9.2023, 11:21
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.7.2011
Пользователь №: 114888
|
Цитата(Svyt @ 23.8.2023, 9:43) Добрый день, получил ответ из ВНИИПО. Может кому нибудь пригодится. Жаль нет номера письма и синих подписей. Некоторым это заходит как "не очень" аргумент.
|
|
|
|
|
1.9.2023, 11:40
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.7.2011
Пользователь №: 114888
|
Цитата(juzzi @ 23.8.2023, 17:51) P.S. поискав в сети, я не нашел преобразователей частоты сертифицированных на соответствие ТР ЕАЭС 043/2017. Вот тут есть на шкаф с сертификатом ЕАЭС 043/2017, в составе которого ЕСТЬ ПЧ (не реклама, не знаю, можно ли давать ссылки): https://www.sispb.ru/documentationЗаказчик настаивает на использовании. Получается, что эти устройства можно?
|
|
|
|
|
1.9.2023, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12256
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(123alexava @ 1.9.2023, 11:21) Жаль нет номера письма и синих подписей. Некоторым это заходит как "не очень" аргумент. Разочарую всех желающих использовать в Экспертизе в качестве аргумента чужое письмо - квалифицированный эксперт не посмотрит даже в его строну. Теоретически нужно делать офиц. запрос для своего проектируемого объекта. Строго юридически письмо также не лигитимно - тут обсуждали.
|
|
|
|
|
1.9.2023, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1430
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Цитата(123alexava @ 1.9.2023, 11:40) Заказчик настаивает на использовании. Получается, что эти устройства можно? К сожалению, такова процветающая действительность. Некомпетентный деятель, пользуясь занимаемым постом, НАСТАИВАЕТ. ППУ или его компонент сертифицируется на невозможность отключиться при перегреве частотника или двигателя вентилятора.А вытяжной вентилятор ПДВ при работе через частотник сертифицируется на возможность работы при огневом воздействии в течении 2-х или 1-го часа. Пусть этот настаиватель попытается осознать разницу этих противопожарных требований.
|
|
|
|
|
1.9.2023, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12256
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(123alexava @ 1.9.2023, 11:40) Заказчик настаивает на использовании. Убеждайте, показывайте обсуждения на Форуме со ссылками на нормы - напишите служебную записку с датой и подписью. Если продолжает настаивать, пусть даст Вам такое задание официально (дата, подпись). Тут хорошо, если такое решение завернут ещё в Экспертизе, но хоть переделывать проект будете за доп. оплату, имея подтверждение неверного решения изначально. А если завернут уже на приёмке или при очередном посещении пожинспектора, то этот настаивающий Заказчик должен будет тратиться на новое оборудование и автоматику, соответствующие действующим нормам, а не любому сертификату совсем для другого случая предназначенному. Кроилово ведёт к попадалову.
|
|
|
|
|
4.9.2023, 11:10
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(ИОВ @ 14.6.2023, 19:16) Паспорта заменять с помощью полуграмотных перерасчётов незаконно. Полагаю, надо официальным письмом поставить владельца здания в известность о невозможности наладки по ГОСТ Р 53300— 2009 существующего оборудования на паспортные показатели. С июня 2020 года по ГОСТ Р 53300-2009 ДУ проверяется по расчётным данным. Применение проектных данных не допускается. Так, в качестве ремарки. Цитата(ИОВ @ 28.8.2023, 17:01) Наладить такое было бы чудом, хоть на верный проект, тем более, на неверный - шансов 0 (ноль). После ведомости дефектов такое "Наладке не подлежит".
|
|
|
|
|
4.9.2023, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664
|
Цитата(ИОВ @ 1.9.2023, 19:42) Убеждайте, показывайте обсуждения на Форуме со ссылками на нормы - напишите служебную записку с датой и подписью. Если продолжает настаивать, пусть даст Вам такое задание официально (дата, подпись). Тут хорошо, если такое решение завернут ещё в Экспертизе, но хоть переделывать проект будете за доп. оплату, имея подтверждение неверного решения изначально. А если завернут уже на приёмке или при очередном посещении пожинспектора, то этот настаивающий Заказчик должен будет тратиться на новое оборудование и автоматику, соответствующие действующим нормам, а не любому сертификату совсем для другого случая предназначенному. Кроилово ведёт к попадалову. Я своих именно так и убедил...мучительно долго, с приведением всех нормативов и т.д. Пришлось писать запрос, приложить что предлагают "дельцы". На пальцах и здравом смысле.... P.S. А шахты будем восстанавливать, и дальше замерять.По итогам замеров будем принимать дальнейшие действия.
|
|
|
|
|
7.3.2024, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664
|
Коллеги, добрый день. По итогу (на одной шахте пока) выполнили ремонт/восстановление шахты в строительном исполнении. Провели замеры и увидели значительную прибавку к расходам +-10.000. Но все равно невязка остается, в 15% не "вписываемся". Но думаю это уже к больше к объемно планировочным решениям на этаже, и к вентиляторам (два вентилятора на одну шахту и через штаны).
|
|
|
|
|
7.3.2024, 9:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Геометрия вентиляторов в порядке? Многие "страдают" серьёзно увеличенным зазором в паре "рабочее колесо - конус". Встечал и пятикратно увеличенный зазор, на восьмом номере порядка 40 мм. В результате характеристике вентилятора можно сказать "прощай".
|
|
|
|
|
7.3.2024, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12256
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Svyt @ 7.3.2024, 9:46) По итогу (на одной шахте пока) выполнили ремонт/восстановление шахты в строительном исполнении. Провели замеры и увидели значительную прибавку к расходам +-10.000. Но все равно невязка остается, в 15% не "вписываемся". Но думаю это уже к больше к объемно планировочным решениям на этаже, и к вентиляторам (два вентилятора на одну шахту и через штаны). Во-первых, в начальном сообщении было: Цитата(Svyt @ 8.6.2023, 15:38) Есть дымоудаление (естественно приточной противодымной нет, дата постройки и т.д). Возможно, нЕоткуда придти приточному воздуху для обеспечения проектного расхода ДУ. Возможно, потери давления в фактических приточных проёмах велики. Эти потери увеличивают общее требуемое давление вентилятора, и можно утверждать, что вентилятор был подобран без учёта таких потерь. Во-вторых, не факт, что проектный аэродинамический расчёт соответствовал фактической конфигурации сети - Вы ведь писАли ранее, что в момент строительства планировочные решения были изменены.
|
|
|
|
|
7.3.2024, 12:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Открыть окна и посмотреть изменение расхода. Проверяется быстро. Но и вентиляторы проверить на геометрию.
Кстати, "Провели замеры", а статическое давление у вентилятора измеряли?
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.3.2024, 12:50
|
|
|
|
|
7.3.2024, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12256
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Skaramush @ 7.3.2024, 12:48) Открыть окна и посмотреть изменение расхода. Проверяется быстро. Ранее уже было: Цитата(Svyt @ 14.6.2023, 16:48) 5. Я замеры делал и с открытыми и закрытыми дверями (пробовал понять насколько влияет), сильно не влияет. 1000-1500 в + с открытыми дверями (открывающихся окон нет в здании). Тут, по факту, неизвестно какие расчёты были (если вообще были) - насколько правильные. Плюс в процессе строительства планировочные решения менялись, а противодымная вентиляция нет. Т.е. стог сена есть, а ищем иголку, хотя не факт, что она там вообще была когда-нибудь.
|
|
|
|
|
7.3.2024, 13:07
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Ну, то есть, как минимум для заключения "может дело в вентиляторах" нужны несколько параметров. Расход и статика у вентилятора, расход в дальней точке.
"Два вентилятора и "штаны"" не совсем понял зачем. Вряд ли это резервирование, значит - параллельная работа. А если так - геометрия для обоих, так как возможны интересные варианты. Если резервирование (зачем?) - наличие и состояние обратных клапанов.
|
|
|
|
|
7.3.2024, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12256
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Да, там параллельная работа, Выше было от ТС: Цитата(Svyt @ 15.6.2023, 16:56) ... Не совсем понял где вы увидели резервный...Нет, они оба в работе, основные. Но там тоже загадочно - на клапанах д.б. по схеме 39000 м3/ч, а на каждом вентиляторе по 19000 м3/ч. Т.е. проектировщики не были знакомы не только с аэродинамикой совместной работы вентиляторов, но даже с арифметикой...
|
|
|
|
|
11.3.2024, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664
|
Добрый день. Прилагаю маленькую таблицу, что было и что стало. Да, тут очень много всего и всех сошлось в этом здании: 1. Клапана ДУ ниже двери (даже монолит так лили изначально). Шахты не шахты... 2. Компенсации нет (в стадии П что-то через неплотности и т.д) 3. Крышные вентиляторы в паре/параллельно через штаны эти (а не один нормально рассчитанный и подобранный под все исходные значения). 4. Правильно уважаемый ИОВ подметил, планировки менялись и т.д. 5. ИД как таковой нет. 6. Кто то построил, а кто то принял и т.д и т.п. Но мы сейчас пытаемся решить проблему. Будем дальше "копать", пока заказчик дает деньги на исправление ситуации.
Прикрепленные файлы
9_9.1.xlsx ( 11,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
|
|
|
|
|
11.3.2024, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12256
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Svyt @ 11.3.2024, 17:06) Прилагаю маленькую таблицу, что было и что стало. На 4-ом эт. невязка существенно меньше чем на смежных 3-ем и 5-ом этажах. А по начальным замерам разницы невязок на этих этажах практически не было. Там разница в планировках (больше дверей смогли открыть) или клапаны бОльшего сечения и т.п.?
|
|
|
|
|
12.3.2024, 7:42
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Измерения у каждого вентилятора (на входе) и величины статического давления?
Чем и как измеряли вообще?
|
|
|
|
|
12.3.2024, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12256
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Skaramush @ 12.3.2024, 7:42) Измерения у каждого вентилятора (на входе) и величины статического давления? Странно, что ТС не реагирует на Ваши вопросы. Удивляют скачки невязок по этажам. Похоже, там и с разводками по этажам что-то не так.
|
|
|
|
|
12.3.2024, 14:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Если не ясна метода измерений, нет и возможности оценить результаты.
|
|
|
|
|
14.3.2024, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664
|
Извините, работы много было. Почему скачки...там на 4 нормальная планировка, а на 3 весьма не очень (когда нарезку делали этажа на офисы, на это не обратили внимание), и на 5 этаже точно такая же история. (клапана все одинаковые 800х900) Как замеряли? Запускали оба вентилятора, открыли клапан на этаже (больше ничего не запускали, только общеобменку выключили) и Testo 416 (поверенный) в руках. Взяли 6 точек, и потом по формуле посчитали. Давление у вентилятора не замеряли.
|
|
|
|
|
14.3.2024, 20:42
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Svyt @ 14.3.2024, 15:46) Взяли 6 точек То есть, "кандидатский минимум" по ГОСТу. Теперь, давайте немного углубимся. Во-первых Вы не получите при (опустим, условно, второй вентилятор) при 39000 м3/час у вентилятора 39000 м3/час на этажах, уж тем более на самом удалённом от вентилятора. Во-вторых, у Вас стоит дымовой клапан. Сечение 900*600, если я верно разглядел на схеме. Шесть точек... Мягко говоря, для такого по размерам и неравномерного сечения это мало. С учётом особенностей всасывающего проёма и с учётом существующих помех (лопасть, привод) в сечении, там скорости неравномерны. Результат можно взять под сомнение, но ладно. Смотрим последовательно замеры с 14 по 1 этаж. На вертикальном стояке с врезанными сбоку ответвлениями близкой к нормальной будет картина с максимальным расходом на 14 этаже и снижением расхода на каждом поэтажном клапане, по мере приближения к первому. У Вас результаты промежуточных этажей скачут и прилично. Предположить можно наличие "компенсации" на этажах, то есть открытых дверей, ведущих к проёму в наружной стене. Отсюда такой разбег и "чудеса". Взяв 14 и 1 этажи, исключив остальные - результат правдоподобный, за счёт подсосов и возникнет такая разница, это нормально.А сравнить с "проектными" значениями нет возможности, так как нет никаких данных, вышли ли вентиляторы на проектные расходы, работают ли вентиляторы в проектном диапазоне "расход-давление". У Вас в шахте скорость (при расходе 39000) более 21 м/с, это приличное разрежение. Тут играть роль будет сумма неплотностей и ОЧЕНЬ приличную роль сыграет геометрия самих вентиляторов (зазор в паре "колесо-входной патрубок"). К сожалению, превышение допустимого зазора в несколько (я встречал в 4) раз - не редкость.
|
|
|
|
|
15.3.2024, 8:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Выполните вот что - проведите измерения с отключением поочерёдно одного из вентиляторов и перекрытием соответствующего ответвления. То есть, при таком включении убедитесь, что обратный клапан сработал. Сделайте измерение на 14 этаже и измерение статического давления в шахте, выше 14 этажа. Для обоих вентиляторов.
|
|
|
|
|
15.3.2024, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12256
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Skaramush @ 15.3.2024, 8:19) То есть, при таком включении убедитесь, что обратный клапан сработал. Там нет обр. клапана. Ранее обсуждали - резервный вентилятор или оба рабочие. И было: Цитата(ИОВ @ 15.6.2023, 15:58) ... в спецификации указан обр. клапан КО-05. Цитата(Svyt @ 15.6.2023, 16:56) В реальности его и нет.
|
|
|
|
|
15.3.2024, 9:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(ИОВ @ 15.3.2024, 9:36) Там нет обр. клапана. Ранее обсуждали - резервный вентилятор или оба рабочие. И было: Значит заглушить нерабочий вентилятор. Укрыть несколькими пластиковыми мешками, будет достаточно. Вообще, ДО ЭТОГО проверить бы (на ощупь, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИВ ПИТАНИЕ и подклинив рабочее колесо) зазор между краем колеса и конусом. Номер существующего вентилятора не разглядеть, но по характеристике похож на восьмой, значит зазор не более 8 мм, "на палец" примерно можно определить.
|
|
|
|
|
15.3.2024, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664
|
Цитата(Skaramush @ 14.3.2024, 20:42) То есть, "кандидатский минимум" по ГОСТу.
Теперь, давайте немного углубимся. Во-первых Вы не получите при (опустим, условно, второй вентилятор) при 39000 м3/час у вентилятора 39000 м3/час на этажах, уж тем более на самом удалённом от вентилятора. Во-вторых, у Вас стоит дымовой клапан. Сечение 900*600, если я верно разглядел на схеме. Шесть точек... Мягко говоря, для такого по размерам и неравномерного сечения это мало. С учётом особенностей всасывающего проёма и с учётом существующих помех (лопасть, привод) в сечении, там скорости неравномерны. Результат можно взять под сомнение, но ладно. Смотрим последовательно замеры с 14 по 1 этаж. На вертикальном стояке с врезанными сбоку ответвлениями близкой к нормальной будет картина с максимальным расходом на 14 этаже и снижением расхода на каждом поэтажном клапане, по мере приближения к первому. У Вас результаты промежуточных этажей скачут и прилично. Предположить можно наличие "компенсации" на этажах, то есть открытых дверей, ведущих к проёму в наружной стене. Отсюда такой разбег и "чудеса". Взяв 14 и 1 этажи, исключив остальные - результат правдоподобный, за счёт подсосов и возникнет такая разница, это нормально.А сравнить с "проектными" значениями нет возможности, так как нет никаких данных, вышли ли вентиляторы на проектные расходы, работают ли вентиляторы в проектном диапазоне "расход-давление". У Вас в шахте скорость (при расходе 39000) более 21 м/с, это приличное разрежение. Тут играть роль будет сумма неплотностей и ОЧЕНЬ приличную роль сыграет геометрия самих вентиляторов (зазор в паре "колесо-входной патрубок"). К сожалению, превышение допустимого зазора в несколько (я встречал в 4) раз - не редкость. Добрый день. Реально клапана 900х800. На втором этаже 800х500. На 1-м этаже эта установка не обслуживает (на 1 этаже только от одной установки клапан есть, в выделенном блоке). мы когда комплексные испытания проводим- со всех щелей пытается тянуть. Разность возможно связана с разными планировками, и местоположением клапана. Как определить "правильную" геометрию, этот самый зазор? фото прилагаю, может навскидку что подскажете?
Сообщение отредактировал Svyt - 15.3.2024, 16:22
|
|
|
|
|
15.3.2024, 19:27
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Шестое по счёту фото. Всё печально. На глазок, зазор миллиметров в 20-25. Это МНОГО, вентилятор характеристику не выдаст.
Вообще, глядя потому, как "это" изготовлено... О характеристике говорить можно довольно условно. ...И кстати. Такую установку вентилятора дымоудаления выполнял явный поджигатель.
Сообщение отредактировал Skaramush - 15.3.2024, 19:43
|
|
|
|
|
18.3.2024, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664
|
Цитата(Skaramush @ 15.3.2024, 19:27) Шестое по счёту фото. Всё печально. На глазок, зазор миллиметров в 20-25. Это МНОГО, вентилятор характеристику не выдаст.
Вообще, глядя потому, как "это" изготовлено... О характеристике говорить можно довольно условно. ...И кстати. Такую установку вентилятора дымоудаления выполнял явный поджигатель. А в чем это выражается?
|
|
|
|
|
18.3.2024, 16:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Посмотрите, куда (на какое покрытие) попадает выхлоп вентиляторов ДУ. Прямое нарушение СП7 Цитата 7.11. г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия или без такой защиты при установке вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом.
|
|
|
|
|
|