> Дренаж паровой тепловой сети
kelendros
сообщение 11.11.2017, 12:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.6.2016
Пользователь №: 299520



Всем привет.
Проектирую паровую линию тепловой сети.
В СП 124.13330.2012 п.10.23 указано "Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему дождевой канализации. Температура отводимой воды должна быть снижена до 40 °С."
Про паровую тепловую сеть ничего не сказано.
Можно ли сделать пусковой и постоянный дренаж на землю? И будут ли вопросы от экспертизы?
Или нужно выводить в сбросной колодец?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zelenoff
сообщение 11.11.2017, 17:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 1.9.2013
Пользователь №: 204080



Пункт 10.27. Был у меня такой паропровод, в записке просто написал, что сброс наружу, экспертизу прошёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kelendros
сообщение 11.11.2017, 23:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.6.2016
Пользователь №: 299520



То есть в записке указать, что дренаж выводится наружу?
А как на счет пускового дренажа?
Какой-то канал для отвода воды должен быть? А то в этом месте просто земля с травой и все?
И еще вопрос, в стадии П в схеме сетей места размещения дренажей нужно указывать?
Ну и узел отвода дренажа разрисовывать в стадии П?
Или это лишнее и точки размещения и всю разрисовку в стадию Р только?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zelenoff
сообщение 12.11.2017, 12:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 1.9.2013
Пользователь №: 204080



Ну дело в том, что у меня был трубопровод перегретого пара, там постоянный дренаж делать необязательно. В записке я и писал, что "конденсат от точек пускового дренажа сбрасывается наружу". Просто в грунт. При пусковом дренаже просто ставятся спускники такие же, как на воде. При постоянном дренаже уже ставятся конденсатоотводчики. Соответственно я их ни на П, ни на Р не разрисовывал, но если бы у меня были оба дренажа, то разрисовал бы только на Р. Ну на схеме стоит показать, где дренажи на стадии П.

Сообщение отредактировал Zelenoff - 12.11.2017, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kelendros
сообщение 12.11.2017, 12:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.6.2016
Пользователь №: 299520



Ошибся, не на схеме. План сетей имел в виду. Арматуру и точки дренажей на плане сетей нужно показывать?
На схеме рзрисовал.
Да, у меня насыщенный пар. Потому постоянный дренаж по любому нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zelenoff
сообщение 12.11.2017, 16:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 1.9.2013
Пользователь №: 204080



Не, на плане я это не показываю, там и так дохера всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kelendros
сообщение 13.11.2017, 0:13
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.6.2016
Пользователь №: 299520



Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TIREXOID
сообщение 7.2.2024, 18:06
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.3.2012
Пользователь №: 143338



А вот вопрос по теме:
- для пускового дренажа ставим вентили на подъемах/опусках паропровода (184 градуса Ц и 1 МПа):
- для постоянного дренажа - кондесатоотводчики там же на опусках и подъемах паропровода
А вот для обратного конденсатопровода в котором будет 90 градусов и 0,9 МПа - нужно ставить конденсатоотводчики и вентили
на опусках и подъемах? или только спускники как на водяных сетях в нижних точках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 7.2.2024, 21:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
А вот вопрос по теме:
- для пускового дренажа ставим вентили на подъемах/опусках паропровода (184 градуса Ц и 1 МПа):
- для постоянного дренажа - конденсатоотводчики там же на опусках и подъемах паропровода
А вот для обратного конденсатопровода в котором будет 90 градусов и 0,9 МПа - нужно ставить конденсатоотводчики и вентили
на опусках и подъемах? или только спускники как на водяных сетях в нижних точках?


Здравый смысл говорит о том что, дренажи паропроводов и насыщенного и перегретого пара, целесообразнее сделать автоматическими. То есть при помощи конденсатоотводчиков. При этом правила никак не нарушаются. Хотя бы потому что, в обвязке конденсатоотводчика любого типа и любого назначения (имеется в виду разнообразие процессов, где применяются конденсатоотводчики), всегда должна присутствовать дренажная, она же продувочная запорная арматура. Хочется на пуске ходить по паропроводам и дренировать их, вручную открывая и порой забывая закрывать, или намеренно не закрывать полностью запорку, технически это возможно, даже, если есть конденсатоотводчик.

Нет проблемы использовать конденсатоотводчики и для пускового и для постоянного дренажа. Более того, это возможно сделать в том числе, когда конденсат отводится конденсатную линию, находящуюся под давлением. На крупных предприятиях это применяется повсеместно. Особенно это актуально для установок, физический доступ к которым ограничен или затруднен.

Есть известная доля заблуждения, что в паропроводах перегретого пара нет конденсата. Да - в перегретом паре его нет. С этим никто не спорит. Однако степень перегрева может быть разная. Протяженности паропроводов тоже отличаются. Теплопотери могут быть таковыми что на хвостах паропроводов, в тупиках, где долго нет разбора, конденсат может запросто присутствовать. Кроме того, неверно выполняемые процедуры прогрева, могут надолго блокировать такие участки конденсатом. И без конденсатоотводчиков, порой нельзя гарантировать что паропровод "работает".

Поскольку эти технологии и знания доступны во всех смыслах, я всегда рекомендую ими пользоваться.

Сообщение отредактировал gilepp - 7.2.2024, 21:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 8.2.2024, 7:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(TIREXOID @ 7.2.2024, 18:06) *
А вот для обратного конденсатопровода в котором будет 90 градусов и 0,9 МПа - нужно ставить конденсатоотводчики и вентили на опусках и подъемах? или только спускники как на водяных сетях в нижних точках?

Конденсатоотводчики не использую на конденсатопроводах. Только спускники, как экзотика воздухоотводчики.
Конденсатоотводчики это для паропроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TIREXOID
сообщение 9.2.2024, 14:44
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.3.2012
Пользователь №: 143338



Спасибо за сведения, коллеги! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения