Коллеги, добрый день.
На -1 этаже имеется венткамера с установками подпора в тамбур-шлюзы подземной автостоянки. К воздухозаборной шахте подключено несколько установок подпора, каждая с нормально-закрытым противопожарным клапаном.
Правильно ли я понимаю, что огнестойкость воздухозаборной шахты в пределах венткамеры EI60 (согласно СП 7.13130.2013 п.7.17 б)? И, в этом случае, для доступа в шахту недопустима установка обычной гермодвери и требуется огнестойкая гермодверь?
Огнестойких гермодверей не нашел. Можно ли заменить гермодверь на дымогазонепроницаемую противопожарную дверь?
|