Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Огнестойкость гермодверей
babbda
сообщение 18.1.2023, 7:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.3.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724



Коллеги, добрый день.

На -1 этаже имеется венткамера с установками подпора в тамбур-шлюзы подземной автостоянки. К воздухозаборной шахте подключено несколько установок подпора, каждая с нормально-закрытым противопожарным клапаном.

Правильно ли я понимаю, что огнестойкость воздухозаборной шахты в пределах венткамеры EI60 (согласно СП 7.13130.2013 п.7.17 б)?
И, в этом случае, для доступа в шахту недопустима установка обычной гермодвери и требуется огнестойкая гермодверь?

Огнестойких гермодверей не нашел. Можно ли заменить гермодверь на дымогазонепроницаемую противопожарную дверь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.1.2023, 9:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12270
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Предлагаю читать весь СП 7, а не отдельные пункты выборочно.
В частности, по Вашему вопросу - последний абзац п. 6.18.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2024, 14:48