Помогите как увеличить производительность вытяжки не меняя сечения?, Нужен совет профессионалов |
|
|
|
2.3.2024, 22:57
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.9.2015
Пользователь №: 278199
|
Нужен совет, вытяжка в кафе с трех зонтов размер трубы ф250, это многоэтажка помещение кафе на первом этаже, труба спускается в подвал идет по нему потом в шахту и на крышу. Короче куча поворотов и длина ее очень большая, стоит канальник ф250 в самом кафе. Как можно увеличить производительность? На крышу нечего ставить не дают!!!
Если поставить Радиальный вентилятор (улитку) который на 220 небольшая такая, типо ВРВ-21Т в место канальника. Сильно ли поможет? И не будет шуметь как реактивный самолет?
|
|
|
|
|
3.3.2024, 7:47
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
1. Правила для исполнения. Тема в "Мусорке". 2. При увеличении расхода, квадратично возрастает сопротивление. И так уже шахта на напорной стороне, в ней ещё и должно значительно возрасти давление? Чтобы выбивания надёжнее к жильцам пошли? 3. При увеличении расхода кубически возрастает потребная мощность на валу. Какой "на 220 улитку"? Посчитайте, какая мощность потребуется и что будет с шумом и скоростью воздуха.
|
|
|
|
|
3.3.2024, 10:30
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10758
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
добавлю: чтобы увеличить расход вдвое на существующем воздуховоде, требуется вентилятор в восемь раз мощнее, причём эта мощность должна находится в самом вентиляторе, а даже не на его валу, а "в колесе" учитывая, что в плохих условиях кпд вентиляторов быстро падает, предположу, что реальное полное кпд вента будет порядка 10-20% допустим, у вас сейчас работает вентилятор 300Вт, у него кпд порядка 50%, т.е. мощность самого вента порядка 150Вт отсюда 150*8=1200Вт, при кпд 20% эти 1200Вт превращаются в 6кВт, при кпд 10% - в 12кВт.
|
|
|
|
|
3.3.2024, 10:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(LordN @ 3.3.2024, 10:30) допустим, у вас сейчас работает вентилятор 300Вт, у него кпд порядка 50%, т.е. мощность самого вента порядка 150Вт отсюда 150*8=1200Вт, при кпд 20% эти 1200Вт превращаются в 6кВт, при кпд 10% - в 12кВт. Другими словами, мы допускаем, что сейчас у осевого вентилятора КПД - 50%, а у центробежного почему-то будет 10-20%?
|
|
|
|
|
3.3.2024, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Сначала чертежик со схемой, размерами и сечениями воздуховода. Затем измерить dP до и после вентилятора, чтобы по его характеристике выясненить что мы имеем. Все это выложить сюда.
Сообщение отредактировал AI 155 - 3.3.2024, 11:07
|
|
|
|
|
3.3.2024, 18:09
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.9.2015
Пользователь №: 278199
|
Ок хорошо, как будет информация выложу
|
|
|
|
|
3.3.2024, 18:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(tiptop @ 3.3.2024, 11:53) Другими словами, мы допускаем, что сейчас у осевого вентилятора КПД - 50%, а у центробежного почему-то будет 10-20%? Именно так. Не обратили внимания на то, что 50% это сейчас, а 10-20% будет при увеличении мощности. А это и произойдёт, так как будут паразитные потери.
|
|
|
|
|
3.3.2024, 22:47
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10758
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(tiptop @ 3.3.2024, 14:53) Другими словами, мы допускаем, что сейчас у осевого вентилятора КПД - 50%, а у центробежного почему-то будет 10-20%? В каком месте вы увидели осевой вент?
|
|
|
|
|
4.3.2024, 5:49
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(LordN @ 3.3.2024, 22:47) В каком месте вы увидели осевой вент? Вот: Цитата(rikashett1 @ 2.3.2024, 22:57) стоит канальник ф250 в самом кафе.
|
|
|
|
|
4.3.2024, 6:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Пардон, поторопился...
|
|
|
|
|
4.3.2024, 23:10
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.9.2015
Пользователь №: 278199
|
Вопрос по похожей теме На этой схеме стоит канальник 600х300 2,900м3/час. 1,21kw. 1230об.мин Если поставить 700х400 6000м3/час. 3,7kw. 1320 об.мин На сколько примерно процентов увеличится производительность и увеличится?
|
|
|
|
|
5.3.2024, 11:51
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10758
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
если сделано так как нарисовано, то даже гадать не буду, но если рисунок схематичный, а сделано таки геометрически корректно - повороты длинные и плавные, без острых углов, то тыщ пять ожидать можно или чуть меньше.
|
|
|
|
|
5.3.2024, 12:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(rikashett1 @ 4.3.2024, 23:10) Вопрос по похожей теме На этой схеме стоит канальник 600х300 2,900м3/час. 1,21kw. 1230об.мин Если поставить 700х400 6000м3/час. 3,7kw. 1320 об.мин На сколько примерно процентов увеличится производительность и увеличится? Наверное, раза в полтора...
|
|
|
|
|
5.3.2024, 22:21
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Четыре с половиной. Вряд ли больше. Условия входа, условия выхлопа, увеличение сопротивления (два перехода).
|
|
|
|
|
8.3.2024, 9:03
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3806
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(Skaramush @ 5.3.2024, 22:21) Четыре с половиной. Вряд ли больше. Условия входа, условия выхлопа, увеличение сопротивления (два перехода). Много раз наблюдал замену наобум на больший типоразмер, обычно 10-20%, очень редко больше, из-за случайного попадания. Надо снимать фактическую характеристику сети как минимум, и под неё подбирать. Или полностью пересчитывать сеть под новый вентилятор. Доводчики реально работают, замена обычно пустая трата времени, особенно с большими ожиданиями.
Сообщение отредактировал alem - 8.3.2024, 9:06
|
|
|
|
|
17.6.2024, 23:51
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.9.2015
Пользователь №: 278199
|
А что вы имеете в виду под (Доводчики реально работают)
|
|
|
|
|
|