Цитата(nagger @ 4.2.2024, 23:58)
Почему тройник, тройник+отвод? Где берете чугун таких диаметров?
Безнапорная канализация прокладывается прямолинейно от колодца до колодца. Кривые, имхо, можно, но надо обосновывать.
Про 5 диаметров - как местная эксплуатация смотрит на это.
Тройники и отводы для больших Ду беру по каталогам китацев. Недавно ездили на завод лично все посмотрели, все устравивает. Но у них отводы начинаются от 11.25 градусов. Что очень мешает трассировке. А насчет 5диаметров, это просто нереально предусмотреть. Густонаселенный город, трассу дали по узкому коридору, траншея везде будет по минимальной ширине и креплением шпунтами. И параллельно таких больших ниток будет 3.
Где то слышал что 5диаметров обходят перепадным поворотом, если есть такие источники можете поделиться?