Подскажите, уважаемые знатоки, как рассчитать систему пожаротушения здания, где будут защищаться витражи спринклерными оросителями т.к. витражи не огнестойкие (данное требование прописано в СТУ). Меня больше интересует какой расход принять, для одного витража или для двух или для трех. Я думаю, что надо принять расход для двух витражей т.к. в угловых помещениях их как раз два.
|
|
|
|
|
19.6.2024, 6:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832
|
Цитата(ultimateedition @ 19.6.2024, 11:02) Подскажите, уважаемые знатоки, как рассчитать систему пожаротушения здания, где будут защищаться витражи спринклерными оросителями т.к. витражи не огнестойкие (данное требование прописано в СТУ). Меня больше интересует какой расход принять, для одного витража или для двух или для трех. Я думаю, что надо принять расход для двух витражей т.к. в угловых помещениях их как раз два. Имхо, у вас тушение локально по площади, в СТУ, вероятно, прописано максимальное расстояние между спринклерами и интенсивность, с учетом этого делаете гидравлический расчет как для обычной системы, вот какой получится при гидро-расчете такой и будет
|
|
|
|
|
19.6.2024, 7:42
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.6.2014
Из: Россия
Пользователь №: 238059
|
Да, в СТУ прописано максимальное расстояние м/у оросителями и интенсивность. Вы имеете ввиду, что у меня некорректная схема? Нужно просто протянуть трубу вдоль стен с витражами и счиатать расход для одного оросителя?
|
|
|
|
|
20.6.2024, 2:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832
|
Цитата(ultimateedition @ 19.6.2024, 14:42) Да, в СТУ прописано максимальное расстояние м/у оросителями и интенсивность. Вы имеете ввиду, что у меня некорректная схема? Нужно просто протянуть трубу вдоль стен с витражами и счиатать расход для одного оросителя? Почему одного? У вас тушение локально по площади. По поводу что брать в расчет опять же вопрос (Все стеллажи или один стеллаж) опять же должно быть прописано в СТУ по хорошему. Соответственно берете в расчет это количество спринклеров и считаете расход по методике из СП485. В вашем случае вопрос не "Какой расход принять?" А "какую площадь вы защищать разом?". Про площадь должно быть прописано в СТУ, как правило это одно оборудование (В вашем случае стеллаж). А уже по методике из СП485, когда определили сколько спринклеров попадает в эту площадь, считаете расход.
Сообщение отредактировал VKing - 20.6.2024, 2:19
|
|
|
|
|
20.6.2024, 4:25
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.6.2014
Из: Россия
Пользователь №: 238059
|
в том то и проблема, что в СТУ не прописана защищаемая площадь. Я предполагал, что возможно есть методика рачсета для таких случаев (возможно неофициальная)
|
|
|
|
|
20.6.2024, 6:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832
|
Цитата(ultimateedition @ 20.6.2024, 11:25) в том то и проблема, что в СТУ не прописана защищаемая площадь. Я предполагал, что возможно есть методика рачсета для таких случаев (возможно неофициальная) я бы посчитал оба)
|
|
|
|
|
20.6.2024, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2468
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
ultimateedition У вас есть интенсивность, нормативный расход (для 1-й группы), график зависимости давления от интенсивности. Вот по этому давлению определяете расход одного оросителя, после чего получаете расчётное количество оросителей, исходя из нормативного расхода. Вот это расчётное количество оросителей и закладываете в расчёт гидравлики.
|
|
|
|
|
21.6.2024, 1:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832
|
Цитата(Sindarkon @ 20.6.2024, 17:35) ultimateedition У вас есть интенсивность, нормативный расход (для 1-й группы), график зависимости давления от интенсивности. Вот по этому давлению определяете расход одного оросителя, после чего получаете расчётное количество оросителей, исходя из нормативного расхода. Вот это расчётное количество оросителей и закладываете в расчёт гидравлики. Так у него локальное тушение стеллажей а не помещения в целом, обычно в СТУ прописывают что-то типа "Предусмотреть локально по площади,расстановка спринклеров должна обеспечить площадь орошения, превышающую габариты горючей нагрузки на Х метров, но не менее У^2 метров" и это правильно. После расставляются ороситель чтобы выполнить это требования, а расход уже чисто расчетный. Если сделать по методу как вы описываете, то может получится, что он защищает половину стеллажа, что странно.
|
|
|
|
|
21.6.2024, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2468
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
VKing
Витражи.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 21.6.2024, 16:46
|
|
|
|
|
23.6.2024, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832
|
Цитата(Sindarkon @ 21.6.2024, 23:45) VKing
Витражи. Да, что-то не то я прочитал
|
|
|
|
|
|