> Защита витражей оросителями
ultimateedition
сообщение 19.6.2024, 4:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.6.2014
Из: Россия
Пользователь №: 238059



Подскажите, уважаемые знатоки, как рассчитать систему пожаротушения здания, где будут защищаться витражи спринклерными оросителями т.к. витражи не огнестойкие (данное требование прописано в СТУ).
Меня больше интересует какой расход принять, для одного витража или для двух или для трех.
Я думаю, что надо принять расход для двух витражей т.к. в угловых помещениях их как раз два.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План_с__оросителями.jpg ( 186,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 19.6.2024, 6:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(ultimateedition @ 19.6.2024, 11:02) *
Подскажите, уважаемые знатоки, как рассчитать систему пожаротушения здания, где будут защищаться витражи спринклерными оросителями т.к. витражи не огнестойкие (данное требование прописано в СТУ).
Меня больше интересует какой расход принять, для одного витража или для двух или для трех.
Я думаю, что надо принять расход для двух витражей т.к. в угловых помещениях их как раз два.

Имхо, у вас тушение локально по площади, в СТУ, вероятно, прописано максимальное расстояние между спринклерами и интенсивность, с учетом этого делаете гидравлический расчет как для обычной системы, вот какой получится при гидро-расчете такой и будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ultimateedition
сообщение 19.6.2024, 7:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.6.2014
Из: Россия
Пользователь №: 238059



Да, в СТУ прописано максимальное расстояние м/у оросителями и интенсивность.
Вы имеете ввиду, что у меня некорректная схема? Нужно просто протянуть трубу вдоль стен с витражами и счиатать расход для одного оросителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 20.6.2024, 2:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(ultimateedition @ 19.6.2024, 14:42) *
Да, в СТУ прописано максимальное расстояние м/у оросителями и интенсивность.
Вы имеете ввиду, что у меня некорректная схема? Нужно просто протянуть трубу вдоль стен с витражами и счиатать расход для одного оросителя?

Почему одного? У вас тушение локально по площади. По поводу что брать в расчет опять же вопрос (Все стеллажи или один стеллаж) опять же должно быть прописано в СТУ по хорошему. Соответственно берете в расчет это количество спринклеров и считаете расход по методике из СП485.

В вашем случае вопрос не "Какой расход принять?" А "какую площадь вы защищать разом?". Про площадь должно быть прописано в СТУ, как правило это одно оборудование (В вашем случае стеллаж). А уже по методике из СП485, когда определили сколько спринклеров попадает в эту площадь, считаете расход.

Сообщение отредактировал VKing - 20.6.2024, 2:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ultimateedition
сообщение 20.6.2024, 4:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.6.2014
Из: Россия
Пользователь №: 238059



в том то и проблема, что в СТУ не прописана защищаемая площадь. Я предполагал, что возможно есть методика рачсета для таких случаев (возможно неофициальная)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 20.6.2024, 6:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(ultimateedition @ 20.6.2024, 11:25) *
в том то и проблема, что в СТУ не прописана защищаемая площадь. Я предполагал, что возможно есть методика рачсета для таких случаев (возможно неофициальная)

я бы посчитал оба)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 20.6.2024, 10:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2468
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



ultimateedition
У вас есть интенсивность, нормативный расход (для 1-й группы), график зависимости давления от интенсивности. Вот по этому давлению определяете расход одного оросителя, после чего получаете расчётное количество оросителей, исходя из нормативного расхода. Вот это расчётное количество оросителей и закладываете в расчёт гидравлики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 21.6.2024, 1:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(Sindarkon @ 20.6.2024, 17:35) *
ultimateedition
У вас есть интенсивность, нормативный расход (для 1-й группы), график зависимости давления от интенсивности. Вот по этому давлению определяете расход одного оросителя, после чего получаете расчётное количество оросителей, исходя из нормативного расхода. Вот это расчётное количество оросителей и закладываете в расчёт гидравлики.


Так у него локальное тушение стеллажей а не помещения в целом, обычно в СТУ прописывают что-то типа "Предусмотреть локально по площади,расстановка спринклеров должна обеспечить площадь орошения, превышающую габариты горючей нагрузки на Х метров, но не менее У^2 метров" и это правильно. После расставляются ороситель чтобы выполнить это требования, а расход уже чисто расчетный.

Если сделать по методу как вы описываете, то может получится, что он защищает половину стеллажа, что странно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 21.6.2024, 16:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2468
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



VKing

Витражи.

Сообщение отредактировал Sindarkon - 21.6.2024, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 23.6.2024, 8:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(Sindarkon @ 21.6.2024, 23:45) *
VKing

Витражи.

Да, что-то не то я прочитал biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2024, 22:27