Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Защита витражей оросителями
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
ultimateedition
Подскажите, уважаемые знатоки, как рассчитать систему пожаротушения здания, где будут защищаться витражи спринклерными оросителями т.к. витражи не огнестойкие (данное требование прописано в СТУ).
Меня больше интересует какой расход принять, для одного витража или для двух или для трех.
Я думаю, что надо принять расход для двух витражей т.к. в угловых помещениях их как раз два.
VKing
Цитата(ultimateedition @ 19.6.2024, 11:02) *
Подскажите, уважаемые знатоки, как рассчитать систему пожаротушения здания, где будут защищаться витражи спринклерными оросителями т.к. витражи не огнестойкие (данное требование прописано в СТУ).
Меня больше интересует какой расход принять, для одного витража или для двух или для трех.
Я думаю, что надо принять расход для двух витражей т.к. в угловых помещениях их как раз два.

Имхо, у вас тушение локально по площади, в СТУ, вероятно, прописано максимальное расстояние между спринклерами и интенсивность, с учетом этого делаете гидравлический расчет как для обычной системы, вот какой получится при гидро-расчете такой и будет
ultimateedition
Да, в СТУ прописано максимальное расстояние м/у оросителями и интенсивность.
Вы имеете ввиду, что у меня некорректная схема? Нужно просто протянуть трубу вдоль стен с витражами и счиатать расход для одного оросителя?
VKing
Цитата(ultimateedition @ 19.6.2024, 14:42) *
Да, в СТУ прописано максимальное расстояние м/у оросителями и интенсивность.
Вы имеете ввиду, что у меня некорректная схема? Нужно просто протянуть трубу вдоль стен с витражами и счиатать расход для одного оросителя?

Почему одного? У вас тушение локально по площади. По поводу что брать в расчет опять же вопрос (Все стеллажи или один стеллаж) опять же должно быть прописано в СТУ по хорошему. Соответственно берете в расчет это количество спринклеров и считаете расход по методике из СП485.

В вашем случае вопрос не "Какой расход принять?" А "какую площадь вы защищать разом?". Про площадь должно быть прописано в СТУ, как правило это одно оборудование (В вашем случае стеллаж). А уже по методике из СП485, когда определили сколько спринклеров попадает в эту площадь, считаете расход.
ultimateedition
в том то и проблема, что в СТУ не прописана защищаемая площадь. Я предполагал, что возможно есть методика рачсета для таких случаев (возможно неофициальная)
VKing
Цитата(ultimateedition @ 20.6.2024, 11:25) *
в том то и проблема, что в СТУ не прописана защищаемая площадь. Я предполагал, что возможно есть методика рачсета для таких случаев (возможно неофициальная)

я бы посчитал оба)
Sindarkon
ultimateedition
У вас есть интенсивность, нормативный расход (для 1-й группы), график зависимости давления от интенсивности. Вот по этому давлению определяете расход одного оросителя, после чего получаете расчётное количество оросителей, исходя из нормативного расхода. Вот это расчётное количество оросителей и закладываете в расчёт гидравлики.
VKing
Цитата(Sindarkon @ 20.6.2024, 17:35) *
ultimateedition
У вас есть интенсивность, нормативный расход (для 1-й группы), график зависимости давления от интенсивности. Вот по этому давлению определяете расход одного оросителя, после чего получаете расчётное количество оросителей, исходя из нормативного расхода. Вот это расчётное количество оросителей и закладываете в расчёт гидравлики.


Так у него локальное тушение стеллажей а не помещения в целом, обычно в СТУ прописывают что-то типа "Предусмотреть локально по площади,расстановка спринклеров должна обеспечить площадь орошения, превышающую габариты горючей нагрузки на Х метров, но не менее У^2 метров" и это правильно. После расставляются ороситель чтобы выполнить это требования, а расход уже чисто расчетный.

Если сделать по методу как вы описываете, то может получится, что он защищает половину стеллажа, что странно.
Sindarkon
VKing

Витражи.
VKing
Цитата(Sindarkon @ 21.6.2024, 23:45) *
VKing

Витражи.

Да, что-то не то я прочитал biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.