Цитата(Sindarkon @ 20.6.2024, 17:35)

ultimateedition
У вас есть интенсивность, нормативный расход (для 1-й группы), график зависимости давления от интенсивности. Вот по этому давлению определяете расход одного оросителя, после чего получаете расчётное количество оросителей, исходя из нормативного расхода. Вот это расчётное количество оросителей и закладываете в расчёт гидравлики.
Так у него локальное тушение стеллажей а не помещения в целом, обычно в СТУ прописывают что-то типа "Предусмотреть локально по площади,расстановка спринклеров должна обеспечить площадь орошения, превышающую габариты горючей нагрузки на Х метров, но не менее У^2 метров" и это правильно. После расставляются ороситель чтобы выполнить это требования, а расход уже чисто расчетный.
Если сделать по методу как вы описываете, то может получится, что он защищает половину стеллажа, что странно.