> Противодымная защита коридоров.
Daymonic
сообщение 14.8.2006, 9:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Господа специалисты систем дымоудаления, вопрос такой, как же считается длина темного коридора в случае его поворота на 90 гр. Может также как и прямого, нет? Поправьте меня если ошибаюсь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ennataly_*
сообщение 26.8.2006, 19:05
Сообщение #2





Guest Forum






bestbook.gif Суммарно.. !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PH_*
сообщение 5.9.2006, 16:45
Сообщение #3





Guest Forum






Добрый вечер, господа!

Хотелось бы услышать Ваше мнение по следующему вопросу.
Офисное здание. Есть коридор (длина 35м), дымоудаление по стандартной схеме, все казалось бы отлично. Но архитекторы добавляют в этом коридоре две двери. Таким образом, получается три: исходный коридор (который стал короче) коридор в коридоре (длиной 15м), к которуму примыкает с боку еще один коридор (20м длиной). Соответственно пожарный инспектор требует установить клапан дымоудаления в каждом из коридоров и я его понимаю. Но система дымоудаления здания расчитана на дымоудаление из одного коридора. В общем беда...
Как Вы считаете, каким должен быть расход удаляемого дыма при дымоудалении из коридора длиной 15 м?
Для тех кому интересно, прилагаю эскиз описанного выше.

Заранее, огромное спасибо!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Smoke.dwg ( 76,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 5.9.2006, 17:26
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата
Соответственно пожарный инспектор требует установить клапан дымоудаления в каждом из коридоров и я его понимаю. Но система дымоудаления здания расчитана на дымоудаление из одного коридора.

А где написано требование, что для каждого коридора нужна индивидуальная система дымоудаления?
Если бы оно существовало, то, например, для 20-ти этажного жилого здания потребовалось бы 20 систем дымоудаления с 20-ю вентиляторами.
Однако нигде такого не наблюдается. cool.gif
А требование пожарного инспектора вполне обоснованное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir Frolov
сообщение 11.9.2006, 14:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1667



Расход удаляемого дыма зависит от площади дверного проема.
Так что если размер дверей не меняется, то .... сами понимаете.
Только не забудьте установить огнезадерживающие клапана!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 22.9.2006, 14:17
Сообщение #6


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Цитата(PH @ Sep 5 2006, 17:45 )
Соответственно пожарный инспектор требует установить клапан дымоудаления в каждом из коридоров и я его понимаю.

ВИДИМО НЕ КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ (ОН ОДИН НА ЭТАЖ), А ДЫМОПРИЕМНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2024, 21:55