> колодец подключения, Есть две нитки водопровода d225, как правильно установить колодец
indigo15
сообщение 19.6.2023, 13:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36974



Есть две нитки водопровода d225, лежат параллельно на расстоянии 1м друг от друга . Нам нужно установить колодец подключения с задвижкой для поливочных нужд.
Вариант 1 : колодец ставим d1,5м только на 1 нитку, стараемся не задеть вторую нитку.
Вариант 2: колодец ставим d2,0м на обе нитки. подключаемся к любой из них.

Вопрос: какой вариант верный?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  траншея.jpg ( 198,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 19.6.2023, 13:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20231
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(indigo15 @ 19.6.2023, 15:45) *
Вопрос: какой вариант верный?

Для начала вопрос-эти самые линии (два диаметра по 225 мм мм) в вашей собственности или нет?
Если нет то вопрос частично разрешится когда запросите у собственника сетей точку подключения.
Во вторых-вы не указали ни диаметра ни длины задвижки которую врезаете в трубы.
А в-третьих-зная диаметр и размеры применямой фасонины попробуйте все это скомпоновать сами и увидите какой вариант верный.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.6.2023, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
indigo15
сообщение 19.6.2023, 15:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36974



Сети не в нашей собственности. нам дали разрешение на врезку. Будет установлена только задвижка Ду100.
Значит мне достаточно колодец 1,5м. Но вот можно ли так, не повредят ли вторую линию колодцем?

Сообщение отредактировал indigo15 - 19.6.2023, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.6.2023, 16:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(indigo15 @ 19.6.2023, 15:48) *
Сети не в нашей собственности. нам дали разрешение на врезку. Будет установлена только задвижка Ду100.
Значит мне достаточно колодец 1,5м. Но вот можно ли так, не повредят ли вторую линию колодцем?

Разрешение на врезку дается в период окончания работ обозначенных в ТУ на подключение и в Условиях на подключение по которым выполняется проект сетей подключаемых в т.ч. решения по учету ресурса(воды) и предстоящего балансового и эксплуатационного разделения и основной массы СМР по проекту.
Вы вероятно просто озвучили некие устные обозначения позиции зака, владельца сети и монтажников по возможности такого подключения, но как то не звучит у вас о прочих документально подтверждаемых действиях по врезке. Ну, вот хорошо, все не против, но это не освобождает вас от соблюдения нормативов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
indigo15
сообщение 19.6.2023, 16:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36974



Нужно запроектировать колодец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 19.6.2023, 20:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20231
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(indigo15 @ 19.6.2023, 18:47) *
Нужно запроектировать колодец.

О чем я Вам и говорил
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.6.2023, 15:55) *
А в-третьих-зная диаметр и размеры применямой фасонины попробуйте все это скомпоновать сами и увидите какой вариант верный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 20.6.2023, 9:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(indigo15 @ 19.6.2023, 13:45) *
Есть две нитки водопровода d225, лежат параллельно на расстоянии 1м друг от друга . Нам нужно установить колодец подключения с задвижкой для поливочных нужд.
Вариант 1 : колодец ставим d1,5м только на 1 нитку, стараемся не задеть вторую нитку.
Вариант 2: колодец ставим d2,0м на обе нитки. подключаемся к любой из них.

Вопрос: какой вариант верный?


Я бы поставил 1 колодец на 1.5м, со смещением от оси колодца. По набору элементов посмотрите, что влезет с соблюдение требований СП 31, глава 11, в самом конце главы есть требования по расстояниям внутри колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.6.2023, 18:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Aerl @ 20.6.2023, 9:32) *
Я бы поставил 1 колодец на 1.5м, со смещением от оси колодца. По набору элементов посмотрите, что влезет с соблюдение требований СП 31, глава 11, в самом конце главы есть требования по расстояниям внутри колодца.

а если вы владелец этих двух ниток водопровода, то ... как ответите? biggrin.gif или увидев нарисованное в проекте скажете мол идите отсюда с такой врезкой и шиш вам теперь , а не врезка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 20.6.2023, 19:29
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3361
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Есть вариант врезаться тройником (или седёлочной накладкой) и поставить колодец с отключающей арматурой и прочим уже непосредственно на ответвлении через два метра от магистрали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shooma4
сообщение 21.6.2023, 12:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126878



Я бы предложил колодец на две трубы делать исходя из условий ремонтопригодности и колодца и труб.

Представим, что вы сделали колодец только на одну трубу, тогда при аварии на соседней трубе и необходимости проведения земляных работ колодец будет мешать выкопать нормальную траншею на этом участке. Будет достаточно сложно раскопать трубу не задев колодец и наоборот. А так оба варианты имеют право на существование. Решать вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения