Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Excel for HVAC _ Теплопоступления

Автор: Lipton 10.3.2005, 10:47

Программ считает теплопоступления от людей, освещения, солнечной радиации и электрооборудования

 ______.rar ( 12,79 килобайт ) : 3061
 

Автор: Lipton 22.4.2005, 9:53

В первой версии было несколько недоработок, поэтому выкладываю доработанную прогу...если у вас есть что-то подобное, например расчёт вент. систем или расчет воздушных завес (как холодных так и теплых) прошу выложите , очень интересует. Спасибо заранее.

 ______.xls ( 621,5 килобайт ) : 3980
 

Автор: Guest 22.7.2005, 9:20

А есть такая же, только с теплопоступлением через ограждающие конструкции?

Автор: Lipton 1.8.2005, 13:23

Нет пока такой не написал, хотя я пользуюсь проггой выложенной на форуме под названием teplotech, на мой взгляд она не плоха, правда она считает только коэфициент теплопередачи, массивность, паропроницаемость, но ведь это основные данные для быстрого расчёта далее...(у меня имеется программа в basiq...она громоздка и выкладывать её нет смысла...неразберетесь)))
Буду рад услышать замечания по Тепло+....может есть у кого свои наработки

Автор: Макс 1.8.2005, 14:28

Что-то попробовал посчитать на калькуляторе тепловыделения от электрооборудованию по формуле и по ссылке в программе - не получилась такая же цифра, как в программе. И разве могут быть тепловыделения от компьютера 70 Вт? (по программе). Может глюк (или в программе или в калькуляторах)? smile.gif . А грамотней было бы писать формулы, по которым делаеться расчет и писать ссылку, откуда взята, что б потом не было притензий к разработчику. А вообще прога удобная.

Автор: Lipton 1.8.2005, 14:36

Уважаемый Макс...в программе есть коэффициент загрузки для каждого оборудования (к сожалению я не знаю его точных значених, в книге с которой писалась эта прога такого не было), достаточно близко его можно принимать для современных компьютеров в раионе 0,45-0,7

Автор: Макс 1.8.2005, 18:08

Это я понял. А вот последовательность моих действий. Выставил оборудование: компьютер, количество: 1. Нажимаю ячейку Н42 - высвечивается формула: 0,7*F42*E42*'от другого'!D38*(1-'от другого'!C90). Беру калькулятор нажимаю 0,7(не понятно, что за коэффициент), умножаю на 0,65 (коэф. загрузки), далее по ссылкам 300 (мощность компьютера), 0,75 (при работе приточно-вытяжной вентиляции). Получил 102,375. А программа выдает 34,125. Что-то какое-то несоответствие.
Просто сейчас делаю проект по вентиляции центра видеонаблюдения, а там аж 45 компов и 22 оператора на площади 150 кв.м.
Начал вспоминать умные книжки: тепловыделения от людей, освещения, солнца, через перекрытия или ограждающую конструкция очень хорошо изложены у В. П. Титова (я еще застал его (кажется мы были последним потоком, которому он читал лекции)) "Курсовое и дипломное проектирование", а вот с компьтерами пошел по пути расчета 30% от мощности оборудования и ввел коэф. загрузки 0,65.
Написал програмку в XL (но она сыровата). Я стараюсь, сразу делать программы с формулами и пояснениями, что б потом расчет сразу можно было в пояснительную записку вставить.
И еще, добавьте пожалуйста в расчет теплопоступлений от солнечной радиации через остекления количество окон.
А по какой книге составлялся расчет?

Автор: zvyagaaa 2.8.2005, 5:36

2 Макс
Выложи свою сыроватую программку smile.gif, а коэффициент 0,7 я так понимаю, это тот же коэффициент что и у тебя 0,65.

Автор: Guest 2.8.2005, 9:10

Я взял теплопоступления от солнечной радиации усредненно.

 _____________________.xls ( 26,5 килобайт ) : 1192
 

Автор: Lipton 2.8.2005, 10:53

Моя программка была написана по методике изложенной в Справочном пособие под ред. Стомохиной Г.И./ Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха/ Москва, 2003

Автор: Lipton 2.8.2005, 10:58

Что касается коэфициента 0,7 вот что пишется в книге.
0,7-коэффициент одновременности, обычно задается технологическим заданием на проетирование. я принял 0,7 на обум....вы можете его поменять и принять 1 если все оборудование работает одновременно.

Автор: Lipton 2.8.2005, 14:30

Выкладываю программку по расчёту теплопоступлений через непрозрачные ограждения. Сразу признаюсь основой програмки послужила программ teplotech, не моего производства, мне было необходимо только дописать лист теплопоступления и внести некоторые коррективы. Программка сыровата...и базы данных только для 40 и 56 с.ш., но ВЫ можете заполнить пустоты в ней САМИ.

 Teplotech_.XLS ( 557 килобайт ) : 2302
 

Автор: Макс 19.8.2005, 0:41

Привет Lipton. А если не затруднит, можешь выложить отсканенный расчет с книжки, что б можно было изложить медотику расчета и приложить к нему программу и вставить в пояснительную записку?
Кстати, нашел твой грамотно составленный расчет по акустике! У самого есть пример оформления акустического расчета на 20 листах (половину из которых составляют таблицы расчетных результатов, сделанные в программе нашим акустиком (уволившимся)). И как работает эта программа не известно, потому что пример только на бумаге. Вот я подумал, что если совместить теорию оформленной записки и твою программу по расчету. Может станет интересно брату-проектировщику-вентиляционщику, которого стали напрягать акустическим расчетом?
И еще вопрос, кто-нибудь знает, как запустить программу по подбору пластинчатых теплообменников Hoval (код, пароль)?
Если кому интересно, могу подсказать код активации программы Daikin i,d-диаграмма - грамотная вещь - помогает при расчете воздухообмена в бассейне (и не только).

Автор: Lipton 19.8.2005, 9:17

Приветствую ВАС МАКС. Сканированной версии нет. Возможно я и отсканирую её как нибудь, но сейчас много работы. Меня заинтересовала ваша программка ID диаграммы, я правильно понял что ВЫ можете ей поделится, буду весьма признателен.
Рад что мои труды оказались кому то полезны. clap.gif

Автор: Prasolov 19.8.2005, 10:14

Выдержка из описания I-D диаграммы Daichi:
"1.7 Пароль. Использование программы защищено паролем. Поэтому, при первом запуске программы Вы должны сообщить на фирму «ДАИЧИ» (Еременко Людмила Сергеевна, Литенкова Людмила Анатольевна тел.: 73-73-73-3)
1. Имя и фамилию владельца компьютера
2. Регистрационный номер (4-я строка на темном фоне)
3. Свой телефон, факс, адрес электронной почты

1.8 Полная регистрационная информация с регистрационным ключом Вам будет направлена в ответ на присланный запрос.
Ввод регистрационной информации может быть осуществлен при повторном
запуске программы.
ВНИМАНИЕ! Регистрационная информация должна быть введена абсолютно точно, без ошибок в том виде, в каком она была получена из «ДАИЧИ».
На каждом компьютере регистрационная информация будет различной."

Автор: Макс 19.8.2005, 10:21

Привет! Выкладываю программу по расчету I,d - диаграммы. Инструкция по использованию прилагается. Можно позвонить в Daichi и там бесплатно дадут официальный код регистрации.

Уважаемые коллеги!

вынуждена удалить программу и информацию о пароле. Пожалуйста, если программа бесплатная и находится на сайте Daichi дайте ее линк и описание как зарегистрироваться. Мне бы не хотелось обострения отношения с компанией.
Спасибо за понимание.

Автор: Макс 19.8.2005, 10:27

Прикольно получилось, я заливаю программу, а тут почти одновременно уже и выдержка из инструкции пришла. biggrin.gif А с активацией там на много всё проще. (см. выше)

Автор: Макс 19.8.2005, 10:30

Видимо в одном напрвлении дуем (вентилятором) laugh.gif

Автор: Maloi 30.4.2006, 18:46

Здравствуйте Lipton!

Цитата
Моя программка была написана по методике изложенной в Справочном пособие под ред. Стомохиной Г.И./ Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха/ Москва, 2003

А случайно нет этой методы в электронном виде?Поделитесь пожалуйста! Очень надо! bang.gif Пишу диплом, а хорошей описаловки не могу найти!Сроки давят! helpsmilie.gif Или ссылку дайте где нормально описано!
Заранее спасибо!

Автор: Makc 1.5.2006, 11:15

Такая же методика изложена и в книжке:
Белова Е.М.
Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами.

Автор: VladoS 1.5.2006, 12:02

Белова Е.М.
Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами.

http://ca.geocities.com/homelab@rogers.com/spec48.html

podelitsja please!!!!

Автор: Maloi 1.5.2006, 12:02

Цитата
Такая же методика изложена и в книжке:
Белова Е.М.
Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами.

Большое спасибо! Это хорошо что там есть!
А книгу где можно глазами пощупать??? ССылку!!! helpsmilie.gif

Добавлено - 13:04
VladoS спасибо! Бегу смотреть!

Автор: Morozoff 2.5.2006, 6:59

По ссылке не смог скачать данную книгу, когда пытался скачать выскочила ошибка!

Автор: VladoS 2.5.2006, 12:52

Цитата(Morozoff @ May 2 2006, 07:59 )
По ссылке не смог скачать данную книгу, когда пытался скачать выскочила ошибка!

http://ca.geocities.com/homelab@rogers.com/library.html

....2. Сервер библиотеки очень небольшой, поэтому пользование библиотекой ограничено. Для свободного распространения книг библиотека фактически закрыта, книги бывшие в свободном доступе переданы в обменник. Прежде всего это означает, что линки на файлы недоступны. Книги выдаются по системе запросов. Для доступа в библиотеку нужно записаться. Для регистрации необходимо и достаточно оставить в теме "Регистрация" форума "Книги" просьбу о регистрации.

Автор: Makc 2.5.2006, 19:08

Здесь всё попроще
http://lord-n.narod.ru/klimat.html

Автор: IBX1 23.9.2006, 20:42

Подскажите пожалуйста, ссылку где можно скачать I-D DAICHI, Наша I-D диаграмма луч процесс можно сказать не строит, в КАД вставлять с большим разрешением-тоже довольно коряво.
Пишут бесплатно дарят всем пользователям, а на сайт не пускают

Автор: ГОСТь 20.10.2006, 12:55

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6245&st=0&
Для тех кто не ищет легких путей.

Автор: Anna-K 18.2.2008, 17:16

Вот очень неплохая програмка.

 Con11.exe ( 813 килобайт ) : 1423
 

Автор: shprot 19.2.2008, 9:30

Цитата
Вот очень неплохая програмка.

При запуске файла получаю сообщение "file not found", т.е чего-то не хватает

Автор: Litvinov 19.2.2008, 10:00

Это вам надо к автору программы http://forum.abok.ru/index.php?showuser=1013 обратиться;)
если мне память не изменяет, то сам автор просил меня удалить сообщения с программой conn11...
(возможно это связанно с доработкой данной программы)
в любом случае - обращайтесь к http://forum.abok.ru/index.php?showuser=1013

Автор: zvyagaaa 19.2.2008, 12:20

там видимо файлика не хватает с электроприборами

Цитата
(возможно это связанно с доработкой данной программы)

да нет, не с доработкой программы, просто считает естественную инсоляцию через раз - стало стыдно, а на доработку нет ни энтузиазма, ни времени.

Автор: Litvinov 19.2.2008, 12:24

Цитата(zvyagaaa @ 19.2.2008, 13:20) [snapback]223376[/snapback]
там видимо файлика не хватает с электроприборами
...

этого?
(должен лежать в той же папке)

 baza.txt ( 384 байт ) : 792
 

Автор: zvyagaaa 19.2.2008, 13:58

да, этого

Автор: romion 20.2.2008, 18:39

Цитата(Anna-K @ 18.2.2008, 17:16) [snapback]223154[/snapback]
Вот очень неплохая програмка.


Очень даже хорошая программа плюс еще добавляю сверху 25-35% мощности (с учетом скрытой теплоты парообразования) для подбора кондиционеров.

Автор: Странная Белка 17.6.2008, 16:17

В Федеральной Экспертизе требуют подтвердить расчетом цифры теплопоступлений от солнечной радиации через покрытие, фонари дымоудаления и наружные стены (окон нет). Считала не я и концов, как эти цифры были получены, уже не найти. Это крупный завод, стадия П. Нужна какая-то программа, чтобы ее отчет удовлетворил Экспертизу. Через покрытие посчитала по Волкову. Расчет для горизонтального остекления не могу найти. Стены - Сэндвич 150 мм, в Пособии все для многослойных конструкций и формулы там такие, что у меня уже ум за разум зашел вручную считать. Посмотрела те проги, которые тут вылоржены, у всех проблемы с исходными данными и сумбурные они какие-то..Нет ли чего-нибудь проверенного и обкатанного? Заранее спасибо.

Автор: zvyagaaa 25.6.2008, 6:14

ничего проверенного и обкатанного нет. Ждем-с.

Автор: Prasolov 25.6.2008, 10:47

Цитата(Странная Белка @ 17.6.2008, 17:17) [snapback]263536[/snapback]
Нужна какая-то программа, чтобы ее отчет удовлетворил Экспертизу

Думаю, http://www.arktika.ru/calc.phtml удовлетворит

Автор: vetal27583614 18.11.2020, 13:15

добрые люди, подскажите а как посчитать теплопоступления для отдельных зон торгового зала. Заказчик хочет охлаждать зону с овощами и фруктами.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)