> пожаротушение склада.
LENKA00
сообщение 28.7.2021, 9:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221814



Прошу разъяснить пункт 6.1.3. СН 2.02.02-2019 допускается не предусматривать внутреннее пожаротушение в зданиях категории Д III - V степени огнестойкости класса Ф5.2 при хранении негорючих материалов (песка, металлических и железобетонных изделий). В моем случае хранение маталлических изделий выполняется на деревянных поддонах. Будет ли это считаться негорючими материалами, или из за деревянных поддонов нужно будет делать пожаротушение склада?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 28.7.2021, 9:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1410
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(LENKA00 @ 28.7.2021, 9:03) *
Прошу разъяснить пункт 6.1.3. СН 2.02.02-2019 допускается не предусматривать внутреннее пожаротушение в зданиях категории Д III - V степени огнестойкости класса Ф5.2 при хранении негорючих материалов (песка, металлических и железобетонных изделий). В моем случае хранение маталлических изделий выполняется на деревянных поддонах. Будет ли это считаться негорючими материалами, или из за деревянных поддонов нужно будет делать пожаротушение склада?

Да, и разъяснять -то, собственно, нечего. Вам технологи дали категорию Д склада, при расчете категории учитывались деревянные поддоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LENKA00
сообщение 28.7.2021, 11:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221814



ну и что в итоге? нужно ли делать внутренне пожаротушение склада если хранение металлических изделий (не горючих) выполнено на деревянных поддонах (горючих). Здание класса Ф5.2, степень огнестойкости IV.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 28.7.2021, 11:47
Сообщение #4


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(LENKA00 @ 28.7.2021, 11:42) *
ну и что в итоге? нужно ли делать внутренне пожаротушение склада если хранение металлических изделий (не горючих) выполнено на деревянных поддонах (горючих). Здание класса Ф5.2, степень огнестойкости IV.

Цитата(aminopower @ 28.7.2021, 9:11) *
Вам технологи дали категорию Д склада, при расчете категории учитывались деревянные поддоны.


Поясню, при определении категорийности здания, учитывается пожарная нагрузка. То есть, ведется расчет пожарной нагрузки от того, из чего здание состоит и что в здании лежит, стоит, хранится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LENKA00
сообщение 29.7.2021, 8:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221814



к сожалению не понимается мой вопрос. в СН 2.02.02-2019 есть пункт: для зданий III-V степени огнестойкости, класс Ф5.2, при хранении негорючих материалов (песка, металла, ж.б. изделий и т.д.), не зависимо от строительного объема - внутреннее пожаротушение не требуется. Так вот вопрос - если металические изделия хранятся на деревянных поддонах, попадает ли такая ситуация под данный пункт, или все таки нужно делать пожаротушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 29.7.2021, 9:06
Сообщение #6


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(LENKA00 @ 29.7.2021, 8:48) *
к сожалению не понимается мой вопрос. в СН 2.02.02-2019 есть пункт: для зданий III-V степени огнестойкости, класс Ф5.2, при хранении негорючих материалов (песка, металла, ж.б. изделий и т.д.), не зависимо от строительного объема - внутреннее пожаротушение не требуется. Так вот вопрос - если металические изделия хранятся на деревянных поддонах, попадает ли такая ситуация под данный пункт, или все таки нужно делать пожаротушение?

Ваш вопрос понят.
Если бы на складе хранили деревянные поддоны, то это был бы горючий материал.

Сделайте скрин страницу СН или пришлите в личку СН. Казахстанские нормы найти в инете сложно. Хотелось бы самой прочесть страницу, а не выкопировку.

Опять же, когда рассчитывается пожарная нагрузка на здание в целом, как Вы считаете в расчете учтены деревянные поддоны для хранения? Этот вопрос можно задать архам или технологам.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LENKA00
сообщение 29.7.2021, 11:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221814





Прикрепленный файл  2021_07_29_11_21_35.png ( 521,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35




Сообщение отредактировал LENKA00 - 29.7.2021, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 29.7.2021, 15:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1410
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(LENKA00 @ 29.7.2021, 8:48) *
к сожалению не понимается мой вопрос. в СН 2.02.02-2019 есть пункт: для зданий III-V степени огнестойкости, класс Ф5.2, при хранении негорючих материалов (песка, металла, ж.б. изделий и т.д.), не зависимо от строительного объема - внутреннее пожаротушение не требуется. Так вот вопрос - если металические изделия хранятся на деревянных поддонах, попадает ли такая ситуация под данный пункт, или все таки нужно делать пожаротушение?

Так у здания категория Д все-таки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 3.8.2021, 11:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



я конечно не знаю как по правильному, но деревянные бруски всегда видел между ЖБИ при складировании и перевозке. то есть хранение жби всегда предполагалось с помощью горючих материалов. может конечно это и самоуправство какое, по правилам иначе надо, но я такого не встречал.

и вообще архитектор сказал хранение негорючих материалов? вот и исходите из того, что материалы не горючие.
собственно для чего у нас противопожарные системы? для защиты людей и имущества. сможет ли поддон под бетоном и щембнем разгореться так, что бы нанести вред человеку или имуществу? будет ли вред складируемому материалу? думаю нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.8.2021, 8:34
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9244
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(LENKA00 @ 29.7.2021, 8:48) *
к сожалению не понимается мой вопрос. в СН 2.02.02-2019 есть пункт: для зданий III-V степени огнестойкости, класс Ф5.2, при хранении негорючих материалов (песка, металла, ж.б. изделий и т.д.), не зависимо от строительного объема - внутреннее пожаротушение не требуется. Так вот вопрос - если металические изделия хранятся на деревянных поддонах, попадает ли такая ситуация под данный пункт, или все таки нужно делать пожаротушение?

Если хранение негорючих материалов в сгораемой упаковке - нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2024, 4:11