LENKA00
Прошу разъяснить пункт 6.1.3. СН 2.02.02-2019 допускается не предусматривать внутреннее пожаротушение в зданиях категории Д III - V степени огнестойкости класса Ф5.2 при хранении негорючих материалов (песка, металлических и железобетонных изделий). В моем случае хранение маталлических изделий выполняется на деревянных поддонах. Будет ли это считаться негорючими материалами, или из за деревянных поддонов нужно будет делать пожаротушение склада?
aminopower
Цитата(LENKA00 @ 28.7.2021, 9:03) *
Прошу разъяснить пункт 6.1.3. СН 2.02.02-2019 допускается не предусматривать внутреннее пожаротушение в зданиях категории Д III - V степени огнестойкости класса Ф5.2 при хранении негорючих материалов (песка, металлических и железобетонных изделий). В моем случае хранение маталлических изделий выполняется на деревянных поддонах. Будет ли это считаться негорючими материалами, или из за деревянных поддонов нужно будет делать пожаротушение склада?

Да, и разъяснять -то, собственно, нечего. Вам технологи дали категорию Д склада, при расчете категории учитывались деревянные поддоны.
LENKA00
ну и что в итоге? нужно ли делать внутренне пожаротушение склада если хранение металлических изделий (не горючих) выполнено на деревянных поддонах (горючих). Здание класса Ф5.2, степень огнестойкости IV.
ViC
Цитата(LENKA00 @ 28.7.2021, 11:42) *
ну и что в итоге? нужно ли делать внутренне пожаротушение склада если хранение металлических изделий (не горючих) выполнено на деревянных поддонах (горючих). Здание класса Ф5.2, степень огнестойкости IV.

Цитата(aminopower @ 28.7.2021, 9:11) *
Вам технологи дали категорию Д склада, при расчете категории учитывались деревянные поддоны.


Поясню, при определении категорийности здания, учитывается пожарная нагрузка. То есть, ведется расчет пожарной нагрузки от того, из чего здание состоит и что в здании лежит, стоит, хранится.
LENKA00
к сожалению не понимается мой вопрос. в СН 2.02.02-2019 есть пункт: для зданий III-V степени огнестойкости, класс Ф5.2, при хранении негорючих материалов (песка, металла, ж.б. изделий и т.д.), не зависимо от строительного объема - внутреннее пожаротушение не требуется. Так вот вопрос - если металические изделия хранятся на деревянных поддонах, попадает ли такая ситуация под данный пункт, или все таки нужно делать пожаротушение?
ViC
Цитата(LENKA00 @ 29.7.2021, 8:48) *
к сожалению не понимается мой вопрос. в СН 2.02.02-2019 есть пункт: для зданий III-V степени огнестойкости, класс Ф5.2, при хранении негорючих материалов (песка, металла, ж.б. изделий и т.д.), не зависимо от строительного объема - внутреннее пожаротушение не требуется. Так вот вопрос - если металические изделия хранятся на деревянных поддонах, попадает ли такая ситуация под данный пункт, или все таки нужно делать пожаротушение?

Ваш вопрос понят.
Если бы на складе хранили деревянные поддоны, то это был бы горючий материал.

Сделайте скрин страницу СН или пришлите в личку СН. Казахстанские нормы найти в инете сложно. Хотелось бы самой прочесть страницу, а не выкопировку.

Опять же, когда рассчитывается пожарная нагрузка на здание в целом, как Вы считаете в расчете учтены деревянные поддоны для хранения? Этот вопрос можно задать архам или технологам.

aminopower
Цитата(LENKA00 @ 29.7.2021, 8:48) *
к сожалению не понимается мой вопрос. в СН 2.02.02-2019 есть пункт: для зданий III-V степени огнестойкости, класс Ф5.2, при хранении негорючих материалов (песка, металла, ж.б. изделий и т.д.), не зависимо от строительного объема - внутреннее пожаротушение не требуется. Так вот вопрос - если металические изделия хранятся на деревянных поддонах, попадает ли такая ситуация под данный пункт, или все таки нужно делать пожаротушение?

Так у здания категория Д все-таки?
jiexawcr
я конечно не знаю как по правильному, но деревянные бруски всегда видел между ЖБИ при складировании и перевозке. то есть хранение жби всегда предполагалось с помощью горючих материалов. может конечно это и самоуправство какое, по правилам иначе надо, но я такого не встречал.

и вообще архитектор сказал хранение негорючих материалов? вот и исходите из того, что материалы не горючие.
собственно для чего у нас противопожарные системы? для защиты людей и имущества. сможет ли поддон под бетоном и щембнем разгореться так, что бы нанести вред человеку или имуществу? будет ли вред складируемому материалу? думаю нет.
Serg Ivanov
Цитата(LENKA00 @ 29.7.2021, 8:48) *
к сожалению не понимается мой вопрос. в СН 2.02.02-2019 есть пункт: для зданий III-V степени огнестойкости, класс Ф5.2, при хранении негорючих материалов (песка, металла, ж.б. изделий и т.д.), не зависимо от строительного объема - внутреннее пожаротушение не требуется. Так вот вопрос - если металические изделия хранятся на деревянных поддонах, попадает ли такая ситуация под данный пункт, или все таки нужно делать пожаротушение?

Если хранение негорючих материалов в сгораемой упаковке - нужно.