Цитата(LENKA00 @ 29.7.2021, 8:48)

к сожалению не понимается мой вопрос. в СН 2.02.02-2019 есть пункт: для зданий III-V степени огнестойкости, класс Ф5.2, при хранении негорючих материалов (песка, металла, ж.б. изделий и т.д.), не зависимо от строительного объема - внутреннее пожаротушение не требуется. Так вот вопрос - если металические изделия хранятся на деревянных поддонах, попадает ли такая ситуация под данный пункт, или все таки нужно делать пожаротушение?
Ваш вопрос понят.
Если бы на складе хранили деревянные поддоны, то это был бы горючий материал.
Сделайте скрин страницу СН или пришлите в личку СН. Казахстанские нормы найти в инете сложно. Хотелось бы самой прочесть страницу, а не выкопировку.
Опять же, когда рассчитывается пожарная нагрузка на здание в целом, как Вы считаете в расчете учтены деревянные поддоны для хранения? Этот вопрос можно задать архам или технологам.