Цитата(projects @ 6.4.2023, 9:05)
Добрый день!
В СП10 в пункте 6.2.2 сказано, что в зданиях с коридорами более 10 м, при расченком количестве ПК два и более, допускается устанавливать на одном стояке или опуске спаренные ПК, и из этих получившихся двух ПК на одном опуске можно получать две струи.
Не могу понять при чем здесь коридоры?
что если у меня коридоры в здании менее 10 м, а сами помещения более 10? Промка... спаренные я не делаю, но сложно обосновать почему.
Так делайте, если не надо тянуть рукава по коридорам более 10 м.
Цитата
В данном случае каждая точка защищаемых помещений должна иметь
возможность орошаться каждым из этих двух ПК;