> Спаренные пожарные краны
projects
сообщение 6.4.2023, 9:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Добрый день!
В СП10 в пункте 6.2.2 сказано, что в зданиях с коридорами более 10 м, при расченком количестве ПК два и более, допускается устанавливать на одном стояке или опуске спаренные ПК, и из этих получившихся двух ПК на одном опуске можно получать две струи.
Не могу понять при чем здесь коридоры?
что если у меня коридоры в здании менее 10 м, а сами помещения более 10? Промка... спаренные я не делаю, но сложно обосновать почему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.4.2023, 9:40
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(projects @ 6.4.2023, 9:05) *
Добрый день!
В СП10 в пункте 6.2.2 сказано, что в зданиях с коридорами более 10 м, при расченком количестве ПК два и более, допускается устанавливать на одном стояке или опуске спаренные ПК, и из этих получившихся двух ПК на одном опуске можно получать две струи.
Не могу понять при чем здесь коридоры?
что если у меня коридоры в здании менее 10 м, а сами помещения более 10? Промка... спаренные я не делаю, но сложно обосновать почему.

Так делайте, если не надо тянуть рукава по коридорам более 10 м.
Цитата
В данном случае каждая точка защищаемых помещений должна иметь
возможность орошаться каждым из этих двух ПК;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 6.4.2023, 9:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(Serg Ivanov @ 6.4.2023, 9:40) *
Так делайте, если не надо тянуть рукава по коридорам более 10 м.

а если довольно большое здание, и в нем один коридор более 10м (к примеру), то только в этом коридоре нельзя спаренные использовать? или из-за этого коридора все здание нельзя теперь тушить от спаренных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.4.2023, 10:09
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(projects @ 6.4.2023, 9:44) *
а если довольно большое здание, и в нем один коридор более 10м (к примеру), то только в этом коридоре нельзя спаренные использовать? или из-за этого коридора все здание нельзя теперь тушить от спаренных?

Формально - так. Нельзя. Вы же не делаете спаренные - вот Вам и обоснование почему. smile.gif
В старых нормах это относилось только к жилым зданиям. Там как правило коридоры в подъезде одинаковые на всех этажах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 6.4.2023, 10:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(Serg Ivanov @ 6.4.2023, 10:09) *
Формально - так. Нельзя. Вы же не делаете спаренные - вот Вам и обоснование почему. smile.gif
В старых нормах это относилось только к жилым зданиям. Там как правило коридоры в подъезде одинаковые на всех этажах.

вот я всегда этим и крою)
в общем резюме:
если коридоры менее 10 м делаем спаренные,
если есть хоть один коридор более 10 м в здании, то во всем здании спаренные НЕ ставим (если менее 3х струй)
верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.4.2023, 9:26
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(projects @ 6.4.2023, 10:44) *
вот я всегда этим и крою)
в общем резюме:
если коридоры менее 10 м делаем спаренные,
если есть хоть один коридор более 10 м в здании, то во всем здании спаренные НЕ ставим (если менее 3х струй)
верно?

Верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 20:57