Добрый день!
В СП10 в пункте 6.2.2 сказано, что в зданиях с коридорами более 10 м, при расченком количестве ПК два и более, допускается устанавливать на одном стояке или опуске спаренные ПК, и из этих получившихся двух ПК на одном опуске можно получать две струи.
Не могу понять при чем здесь коридоры?
что если у меня коридоры в здании менее 10 м, а сами помещения более 10? Промка... спаренные я не делаю, но сложно обосновать почему.
Serg Ivanov
Цитата(projects @ 6.4.2023, 9:05) *
Добрый день!
В СП10 в пункте 6.2.2 сказано, что в зданиях с коридорами более 10 м, при расченком количестве ПК два и более, допускается устанавливать на одном стояке или опуске спаренные ПК, и из этих получившихся двух ПК на одном опуске можно получать две струи.
Не могу понять при чем здесь коридоры?
что если у меня коридоры в здании менее 10 м, а сами помещения более 10? Промка... спаренные я не делаю, но сложно обосновать почему.

Так делайте, если не надо тянуть рукава по коридорам более 10 м.
Цитата
В данном случае каждая точка защищаемых помещений должна иметь
возможность орошаться каждым из этих двух ПК;
projects
Цитата(Serg Ivanov @ 6.4.2023, 9:40) *
Так делайте, если не надо тянуть рукава по коридорам более 10 м.

а если довольно большое здание, и в нем один коридор более 10м (к примеру), то только в этом коридоре нельзя спаренные использовать? или из-за этого коридора все здание нельзя теперь тушить от спаренных?
Serg Ivanov
Цитата(projects @ 6.4.2023, 9:44) *
а если довольно большое здание, и в нем один коридор более 10м (к примеру), то только в этом коридоре нельзя спаренные использовать? или из-за этого коридора все здание нельзя теперь тушить от спаренных?

Формально - так. Нельзя. Вы же не делаете спаренные - вот Вам и обоснование почему. smile.gif
В старых нормах это относилось только к жилым зданиям. Там как правило коридоры в подъезде одинаковые на всех этажах.
projects
Цитата(Serg Ivanov @ 6.4.2023, 10:09) *
Формально - так. Нельзя. Вы же не делаете спаренные - вот Вам и обоснование почему. smile.gif
В старых нормах это относилось только к жилым зданиям. Там как правило коридоры в подъезде одинаковые на всех этажах.

вот я всегда этим и крою)
в общем резюме:
если коридоры менее 10 м делаем спаренные,
если есть хоть один коридор более 10 м в здании, то во всем здании спаренные НЕ ставим (если менее 3х струй)
верно?
Serg Ivanov
Цитата(projects @ 6.4.2023, 10:44) *
вот я всегда этим и крою)
в общем резюме:
если коридоры менее 10 м делаем спаренные,
если есть хоть один коридор более 10 м в здании, то во всем здании спаренные НЕ ставим (если менее 3х струй)
верно?

Верно.
naivemite
Подниму тему, а что делать, например, с парковками, где вообще коридоров нет? Можно подключать 2 ПК к одному опуску?
Serg Ivanov
Цитата(naivemite @ 24.12.2024, 5:49) *
Подниму тему, а что делать, например, с парковками, где вообще коридоров нет? Можно подключать 2 ПК к одному опуску?

Нет. Опуск по сути ничем от стояка не отличается.
naivemite
Цитата(Serg Ivanov @ 24.12.2024, 18:47) *
Нет. Опуск по сути ничем от стояка не отличается.

Я понимаю, вопрос то в другом.

- в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5 с коридорами длиной до 10
м включительно при двух расчетных ПК допускается устанавливать их на одном пожарном стояке или
опуске. В данном случае каждая точка защищаемых помещений должна иметь возможность
орошаться каждым из этих двух ПК;
- в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5 с коридорами длиной
свыше 10 м при расчетном количестве ПК два и более каждая точка помещения должна орошаться из
двух ПК - по одному ПК, установленному на разных стояках или опусках;

Вот собственно парковка коридоров не имеет вообще. Значит ли это что требований к ней как таковых нет и можно подключать 2 ПК к одному стояку/опуску.
трое пожарников
в п. 6.2.2 новой неутвержденной редакции сп-10 действительно не хватает текста "ЗАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ", как бы это логично выглядело:

- в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5 с коридорами длиной до 10 м включительно, Ф2-Ф5 ЗАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ при одном расчетном ПК каждая точка защищаемых помещений на высоте до 6 м должна иметь возможность орошаться из одного ПК;
- в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5 с коридорами длиной до 10 м включительно; Ф2-Ф5 ЗАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ при расчетном количестве ПК более одного каждая точка на высоте до 6 м защищаемых помещений должна иметь возможность орошаться из двух ПК;
- в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5 с коридорами длиной свыше 10 м, Ф2-Ф5 ЗАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ при расчетном количестве два или более ПК, каждая точка помещения на высоте до 6 м должна орошаться из двух ПК – по одному ПК, установленному на разных стояках или опусках.
Проблема ведь не только для стоянок с манежной планировкой, но и для всяких там мелких офисов.