Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Спаренные пожарные краны
projects
сообщение 6.4.2023, 9:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Добрый день!
В СП10 в пункте 6.2.2 сказано, что в зданиях с коридорами более 10 м, при расченком количестве ПК два и более, допускается устанавливать на одном стояке или опуске спаренные ПК, и из этих получившихся двух ПК на одном опуске можно получать две струи.
Не могу понять при чем здесь коридоры?
что если у меня коридоры в здании менее 10 м, а сами помещения более 10? Промка... спаренные я не делаю, но сложно обосновать почему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.4.2023, 9:40
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(projects @ 6.4.2023, 9:05) *
Добрый день!
В СП10 в пункте 6.2.2 сказано, что в зданиях с коридорами более 10 м, при расченком количестве ПК два и более, допускается устанавливать на одном стояке или опуске спаренные ПК, и из этих получившихся двух ПК на одном опуске можно получать две струи.
Не могу понять при чем здесь коридоры?
что если у меня коридоры в здании менее 10 м, а сами помещения более 10? Промка... спаренные я не делаю, но сложно обосновать почему.

Так делайте, если не надо тянуть рукава по коридорам более 10 м.
Цитата
В данном случае каждая точка защищаемых помещений должна иметь
возможность орошаться каждым из этих двух ПК;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 6.4.2023, 9:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(Serg Ivanov @ 6.4.2023, 9:40) *
Так делайте, если не надо тянуть рукава по коридорам более 10 м.

а если довольно большое здание, и в нем один коридор более 10м (к примеру), то только в этом коридоре нельзя спаренные использовать? или из-за этого коридора все здание нельзя теперь тушить от спаренных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.4.2023, 10:09
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(projects @ 6.4.2023, 9:44) *
а если довольно большое здание, и в нем один коридор более 10м (к примеру), то только в этом коридоре нельзя спаренные использовать? или из-за этого коридора все здание нельзя теперь тушить от спаренных?

Формально - так. Нельзя. Вы же не делаете спаренные - вот Вам и обоснование почему. smile.gif
В старых нормах это относилось только к жилым зданиям. Там как правило коридоры в подъезде одинаковые на всех этажах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 6.4.2023, 10:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(Serg Ivanov @ 6.4.2023, 10:09) *
Формально - так. Нельзя. Вы же не делаете спаренные - вот Вам и обоснование почему. smile.gif
В старых нормах это относилось только к жилым зданиям. Там как правило коридоры в подъезде одинаковые на всех этажах.

вот я всегда этим и крою)
в общем резюме:
если коридоры менее 10 м делаем спаренные,
если есть хоть один коридор более 10 м в здании, то во всем здании спаренные НЕ ставим (если менее 3х струй)
верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.4.2023, 9:26
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(projects @ 6.4.2023, 10:44) *
вот я всегда этим и крою)
в общем резюме:
если коридоры менее 10 м делаем спаренные,
если есть хоть один коридор более 10 м в здании, то во всем здании спаренные НЕ ставим (если менее 3х струй)
верно?

Верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 24.12.2024, 4:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Подниму тему, а что делать, например, с парковками, где вообще коридоров нет? Можно подключать 2 ПК к одному опуску?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.12.2024, 11:47
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(naivemite @ 24.12.2024, 5:49) *
Подниму тему, а что делать, например, с парковками, где вообще коридоров нет? Можно подключать 2 ПК к одному опуску?

Нет. Опуск по сути ничем от стояка не отличается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 25.12.2024, 1:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Serg Ivanov @ 24.12.2024, 18:47) *
Нет. Опуск по сути ничем от стояка не отличается.

Я понимаю, вопрос то в другом.

- в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5 с коридорами длиной до 10
м включительно при двух расчетных ПК допускается устанавливать их на одном пожарном стояке или
опуске. В данном случае каждая точка защищаемых помещений должна иметь возможность
орошаться каждым из этих двух ПК;
- в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5 с коридорами длиной
свыше 10 м при расчетном количестве ПК два и более каждая точка помещения должна орошаться из
двух ПК - по одному ПК, установленному на разных стояках или опусках;

Вот собственно парковка коридоров не имеет вообще. Значит ли это что требований к ней как таковых нет и можно подключать 2 ПК к одному стояку/опуску.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 25.12.2024, 5:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



в п. 6.2.2 новой неутвержденной редакции сп-10 действительно не хватает текста "ЗАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ", как бы это логично выглядело:

- в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5 с коридорами длиной до 10 м включительно, Ф2-Ф5 ЗАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ при одном расчетном ПК каждая точка защищаемых помещений на высоте до 6 м должна иметь возможность орошаться из одного ПК;
- в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5 с коридорами длиной до 10 м включительно; Ф2-Ф5 ЗАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ при расчетном количестве ПК более одного каждая точка на высоте до 6 м защищаемых помещений должна иметь возможность орошаться из двух ПК;
- в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5 с коридорами длиной свыше 10 м, Ф2-Ф5 ЗАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ при расчетном количестве два или более ПК, каждая точка помещения на высоте до 6 м должна орошаться из двух ПК – по одному ПК, установленному на разных стояках или опусках.
Проблема ведь не только для стоянок с манежной планировкой, но и для всяких там мелких офисов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных