Цитата(Serg Ivanov @ 24.12.2024, 18:47)

Нет. Опуск по сути ничем от стояка не отличается.
Я понимаю, вопрос то в другом.
- в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5 с коридорами длиной до 10
м включительно при двух расчетных ПК допускается устанавливать их на одном пожарном стояке или
опуске. В данном случае каждая точка защищаемых помещений должна иметь возможность
орошаться каждым из этих двух ПК;
- в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5 с коридорами длиной
свыше 10 м при расчетном количестве ПК два и более каждая точка помещения должна орошаться из
двух ПК - по одному ПК, установленному на разных стояках или опусках;
Вот собственно парковка коридоров не имеет вообще. Значит ли это что требований к ней как таковых нет и можно подключать 2 ПК к одному стояку/опуску.