Сокращение 1 пояса ЗСО скважины до 0 метров, Очень надо сократить 1 зону ЗСО скважины до 0 метров |
|
|
|
27.7.2023, 12:46
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.7.2023
Пользователь №: 419945
|
Добрый день, уважаемые специалисты) Очень надо сократить 1 зону ЗСО скважины до 0 метров! Были ли в практике у кого-то подобные примеры? Если да, то как они это обосновывали?
|
|
|
|
|
27.7.2023, 13:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Юлия В @ 27.7.2023, 12:46) Добрый день, уважаемые специалисты) Очень надо сократить 1 зону ЗСО скважины до 0 метров! Были ли в практике у кого-то подобные примеры? Если да, то как они это обосновывали? Никак законно невозможно сократить до нуля. Даже если скважина технической воды, то защищаться должен водоносный горизонт от загрязнения с поверхности земли. Недействующие скважины должны тампонироваться.
|
|
|
|
|
27.7.2023, 13:50
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.7.2023
Пользователь №: 419945
|
скважина в здании, пол забетонирован по кругу метров 15 точно, гидрогеолог пишет 15 м минимум можем сократить, но нам нужен 0, основание - отсутствие возможности загрязнения. В теории все смотрится так, что можно написать 0 метров. А вот практика... была ли у кого-то?
|
|
|
|
|
27.7.2023, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 743
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979
|
Вам уже ответили правильно. До 0 сократить то, что обязательно должно быть предусмотрено нельзя. 0 - это значит отсутствие ЗСО. Нет в законах и нормах возможности не организовывать ЗСО.
Пределы сокращения - обосновываются размером благодарности местному органу рпн.
И скважина в здании уже автоматически нарушает требования к отсутствию в 1 поясе ЗСО зданий и сооружений, не относящихся к обеспечению работы водозабора.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 27.7.2023, 14:08
|
|
|
|
|
27.7.2023, 14:57
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.7.2023
Пользователь №: 419945
|
все понятно, спасибо)
|
|
|
|
|
27.7.2023, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32846
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Юлия В @ 27.7.2023, 13:50) скважина в здании, пол забетонирован по кругу метров 15 точно, гидрогеолог пишет 15 м минимум можем сократить, но нам нужен 0, основание - отсутствие возможности загрязнения. В теории все смотрится так, что можно написать 0 метров. А вот практика... была ли у кого-то? Типа коттеджа какого нибудь физика, для юр. лица совсем никак такое?
|
|
|
|
|
28.7.2023, 9:28
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.7.2023
Пользователь №: 419945
|
в здании, где скважина есть установки водоподготовки и в целом санитария прекрасная Исключено проникновение загрязнений.
|
|
|
|
|
28.7.2023, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Юлия В @ 28.7.2023, 11:28) в здании, где скважина есть установки водоподготовки и в целом санитария прекрасная Исключено проникновение загрязнений. И система канализации (к примеру) этого здания тоже дать течь не может (с попаданием загрязнений из канализации в скважину)? Ну-ну...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.7.2023, 9:41
|
|
|
|
|
28.7.2023, 10:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Юлия В @ 28.7.2023, 9:28) в здании, где скважина есть установки водоподготовки и в целом санитария прекрасная Исключено проникновение загрязнений. Ну тогда согласуйте это отступление от строительных норм в установленном в Вашей стране порядке. Компетентные организации и будут решать, что там исключено или не исключено. Иначе можно попасть на приличный штраф. Тогда в левом нижнем углу первого листа чертежей проекта скважины должно быть что-то подобное, но естественно по Вашей теме:
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.7.2023, 11:20
|
|
|
|
|
28.7.2023, 11:25
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.7.2023
Пользователь №: 419945
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.7.2023, 11:40) И система канализации (к примеру) этого здания тоже дать течь не может (с попаданием загрязнений из канализации в скважину)? Ну-ну... есть такой риск, соглашусь... Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2023, 12:45) Ну тогда согласуйте это отступление от строительных норм в установленном в Вашей стране порядке. Компетентные организации и будут решать, что там исключено или не исключено. Иначе можно попасть на приличный штраф. Тогда в левом нижнем углу первого листа чертежей проекта скважины должно быть что-то подобное, но естественно по Вашей теме: Имеете ввиду проекта ЗСО скважины? Да, понятно, что компетентные органы и будут решать, тут вопросов нет. Про штрафы читала, не маленькие.
|
|
|
|
|
28.7.2023, 11:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(инж323 @ 27.7.2023, 19:33) Типа коттеджа какого нибудь физика, для юр. лица совсем никак такое? Совсем никак. Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса зоны допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 15 и 25 м соответственно. Т.е. до 0 надо согласовывать уже как отступление от строительных норм. В организации которая ввела в действие эти нормы. Практически это нереально. Цитата(Юлия В @ 28.7.2023, 11:25) есть такой риск, соглашусь... Имеете ввиду проекта ЗСО скважины? Да, понятно, что компетентные органы и будут решать, тут вопросов нет. Про штрафы читала, не маленькие. Скорее всего потребуют тампонировать (т.е. ликвидировать с соответствующими мероприятиями) эту скважину. Или снести дом и построить его вне зоны санитарной охраны..
|
|
|
|
|
28.7.2023, 12:16
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.7.2023
Пользователь №: 419945
|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2023, 13:40) Совсем никак. Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса зоны допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 15 и 25 м соответственно. Т.е. до 0 надо согласовывать уже как отступление от строительных норм. В организации которая ввела в действие эти нормы. Практически это нереально. Скорее всего потребуют тампонировать (т.е. ликвидировать с соответствующими мероприятиями) эту скважину. Или снести дом и построить его вне зоны санитарной охраны.. Просто я читаю этот САНПИН: п. 2.2.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. — но у нас там пока более нет скважин Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. -В ГГЗ у нас написано, что у нас защищенные подземные воды, приводим обоснование.
|
|
|
|
|
28.7.2023, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1625
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(Юлия В @ 28.7.2023, 12:16) Просто я читаю этот САНПИН: п. 2.2.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. — но у нас там пока более нет скважин Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. -В ГГЗ у нас написано, что у нас защищенные подземные воды, приводим обоснование. Ну в Вашем случае, границы устанавливаются от одной единственной скважины. Она же и крайняя скважина, коль уж так читать) А в связи с чем вообще вопрос возник уменьшения ЗСО?
Сообщение отредактировал Aerl - 28.7.2023, 13:28
|
|
|
|
|
28.7.2023, 13:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Юлия В @ 28.7.2023, 12:16) Просто я читаю этот САНПИН: п. 2.2.1.1. допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.[/b] -В ГГЗ у нас написано, что у нас защищенные подземные воды, приводим обоснование. п.2.2.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. (Докипедия: СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.) В ГГЗ у Вас написано 15 м, т.е. сократили вдвое для защищённых. И это сокращение Вы (или проектировщик, по договорённости) должны согласовать с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Без согласования - 30м. Ноль в ГГЗ в здравом уме никто не напишет. Но есть лазейка. Почитайте ещё СанПиН 2.1.4.1175-02 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. САНИТАРНАЯ ОХРАНА ИСТОЧНИКОВ Цитата 1.3. Нецентрализованным водоснабжением является использование для питьевых и хозяйственных нужд населения воды подземных источников, забираемой с помощью различных сооружений и устройств, открытых для общего пользования или находящихся в индивидуальном пользовании, без подачи ее к месту расходования. 1.4. Источниками нецентрализованного водоснабжения являются подземные воды, захват которых осуществляется путем устройства и специального оборудования водозаборных сооружений (шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников) общего и индивидуального пользования. Цитата 3.4.1. Трубчатые колодцы предназначены для получения подземных вод из водоносных горизонтов, залегающих на различной глубине, и бывают мелкими (до 8 м) и глубокими (до 100 м и более). Трубчатые колодцы состоят из обсадной трубы (труб) различного диаметра, насоса и фильтра. Цитата 3.4.4. Оголовок трубчатого колодца должен быть выше поверхности земли на 0,8-1,0 м, герметично закрыт, иметь кожух и сливную трубу, снабженную крючком для подвешивания ведра. Вокруг оголовка колодца устраиваются отмостки (см. п. 3.3.4) и скамья для ведер. 3.4.5. Подъем воды из трубчатого колодца производится с помощью ручных или электрических насосов. Тогда зона санитарной охраны не требуется. Но воду носить ведром. Цитата в индивидуальном пользовании, без подачи ее к месту расходования.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.7.2023, 14:11
|
|
|
|
|
28.7.2023, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32846
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
а потом подумать о том, как положить в папку сдачи объекта справку о водоснабжении, без которой объект никто в эксплуатацию не введет. Нет тут лазейки , увы. Это только если физик с своим домом, то прокатит, а объект юрика(даже дом личный, но пока строящийся как объект недвижимости юриком в лице того же физика) никак не прокатит. Есть уже решения по сокращению зоны, так что их исполнять надо в полной мере и вариантов нет, увы. Или по полной соблюдать требования по ЗСО. Административные и финансовые возможности зака в этом плане значения не имеют, бесполезно чего то предпринимать. Это на уровне- "если я вам сейчас подпишу, то вы с этой бумагой из кабинета выйти не успеете, нас возьмут обоих сразу дяди в масках и с автоматами" , хотя подобное происходит только при обнародавании подписания такой бумажки. Происходит прям сразу. Это как к 11 туз для подписавшего и принесшего документ на подписание.
|
|
|
|
|
28.7.2023, 16:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(инж323 @ 28.7.2023, 15:51) Это только если физик с своим домом, то прокатит, Естественно речь только об этом. Переоформить скважину в трубчатый колодец нецентрализованного водоснабжения индивидуального пользования. Если получится. Тогда зона санитарной охраны не нужна.
|
|
|
|
|
31.7.2023, 9:31
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.7.2023
Пользователь №: 419945
|
Цитата(Aerl @ 28.7.2023, 15:27) Ну в Вашем случае, границы устанавливаются от одной единственной скважины. Она же и крайняя скважина, коль уж так читать) А в связи с чем вообще вопрос возник уменьшения ЗСО? В связи с тем, что скважина в здании. Здание еще не стоит на кад учете. Если будем ставить, когда там будет ЗСО, то не сможем ввести здание в эксплуатацию. Цитата(инж323 @ 28.7.2023, 17:51) а потом подумать о том, как положить в папку сдачи объекта справку о водоснабжении, без которой объект никто в эксплуатацию не введет. Нет тут лазейки , увы. Это только если физик с своим домом, то прокатит, а объект юрика(даже дом личный, но пока строящийся как объект недвижимости юриком в лице того же физика) никак не прокатит. Есть уже решения по сокращению зоны, так что их исполнять надо в полной мере и вариантов нет, увы. Или по полной соблюдать требования по ЗСО. Административные и финансовые возможности зака в этом плане значения не имеют, бесполезно чего то предпринимать. Это на уровне- "если я вам сейчас подпишу, то вы с этой бумагой из кабинета выйти не успеете, нас возьмут обоих сразу дяди в масках и с автоматами" , хотя подобное происходит только при обнародавании подписания такой бумажки. Происходит прям сразу. Это как к 11 туз для подписавшего и принесшего документ на подписание. не радужная картина) Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2023, 15:31) п.2.2.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. (Докипедия: СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.)
В ГГЗ у Вас написано 15 м, т.е. сократили вдвое для защищённых. И это сокращение Вы (или проектировщик, по договорённости) должны согласовать с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Без согласования - 30м. Ноль в ГГЗ в здравом уме никто не напишет. Но есть лазейка. Почитайте ещё СанПиН 2.1.4.1175-02 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. САНИТАРНАЯ ОХРАНА ИСТОЧНИКОВ
Тогда зона санитарной охраны не требуется. Но воду носить ведром. почитаю, спасибо
|
|
|
|
|
31.7.2023, 10:52
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 909
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
В институте курортологии скважины с нарзаном прямо в здании стоят. По идее геофильтрационным моделированием обосновать защищённость глубокого артезианского горизонта можно.
|
|
|
|
|
31.7.2023, 11:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(speleos @ 31.7.2023, 10:52) В институте курортологии скважины с нарзаном прямо в здании стоят. Они не подают эту воду в водопровод централизованного водоснабжения.
|
|
|
|
|
31.7.2023, 14:46
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 909
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(Serg Ivanov @ 31.7.2023, 11:28) Они не подают эту воду в водопровод централизованного водоснабжения. так точно... это и есть лазейка для автора топика: назначение источника водоснабжения.
|
|
|
|
|
31.7.2023, 15:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(speleos @ 31.7.2023, 14:46) так точно... это и есть лазейка для автора топика: назначение источника водоснабжения. Да. Подвести под СанПиН 2.1.4.1175-02 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. САНИТАРНАЯ ОХРАНА ИСТОЧНИКОВ".
|
|
|
|
|
31.7.2023, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32846
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(speleos @ 31.7.2023, 14:46) так точно... это и есть лазейка для автора топика: назначение источника водоснабжения. не лазейка, увы. И минвода идет не с горизонтов централизованного водоснабжения даже, но всё одно не лазейка.
|
|
|
|
|
1.8.2023, 11:31
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.7.2023
Пользователь №: 419945
|
Цитата(Serg Ivanov @ 31.7.2023, 13:28) Они не подают эту воду в водопровод централизованного водоснабжения. у нас тоже не планируется подача в водопровод централизованного водоснабжения
|
|
|
|
|
1.8.2023, 11:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Юлия В @ 1.8.2023, 11:31) у нас тоже не планируется подача в водопровод централизованного водоснабжения Ну вот и надо попытаться подвести ваш случай под СанПиН 2.1.4.1175-02 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. САНИТАРНАЯ ОХРАНА ИСТОЧНИКОВ". Трубчатый колодец в доме - можно. Скважину - нельзя. Конструктивно они ни чем не отличаются. Только назначение разное.
|
|
|
|
|
1.8.2023, 11:56
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.7.2023
Пользователь №: 419945
|
Цитата(инж323 @ 31.7.2023, 22:49) не лазейка, увы. И минвода идет не с горизонтов централизованного водоснабжения даже, но всё одно не лазейка. Всем экспертам выражаю благодарность! Решение нашли)
|
|
|
|
|
1.8.2023, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(Юлия В @ 1.8.2023, 11:56) Решение нашли Которое?
|
|
|
|
|
2.8.2023, 0:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32846
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Юлия В @ 1.8.2023, 11:56) Всем экспертам выражаю благодарность! Решение нашли) с уже положительным заключением экспертизы?
|
|
|
|
|
2.8.2023, 13:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(nagger @ 1.8.2023, 13:26) Которое? Заныкаться и не отсвечивать на форумах.
|
|
|
|
|
|