прошу помощи и совета с 2 контурами и гидрострелкой, плохо греет после гидрострелки |
|
|
|
5.12.2023, 15:11
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.12.2023
Пользователь №: 424679
|
Добрый день второй год воюю, сейчас опять холода и опять этот вопрос. имеется котел двухконтурный но переделан в одноконтурный. с него идет подача на гидрострелку и за ней 2 контура 1 на бойлер косвенного нагрева (он выше) 2 отопление (он ниже) стоят 2 насоса так вот беда в том что если работает верхний насос(он же на БКН), то температура в контуре отопление разница с падачей в 15 градусов, то есть на котле 70 в контуре отопления 55. как только вода в баке нагревается, термостат отключает насос(или руками проверял) и вот уже сразу всё норм становится. Подача на котле 60 в отоплении 55. как будто контур бойлера все себе забирает и так как контур маленький(короткий) то обратка в гидрострелке очень быстро становистя тоже горячей и соответственно котел выключается. Я уже и насосами играть пробовал. Я не знаю что уже делать и куда идти, приходят тупые слесари говорят ой ну мы не знаем, давайте систему помомем итд. Системе 2 года, ребята кто делал уже и след простыл. уже мысли убрать к черту эту гидрострелку да сделать все через 1 контур... приходится в -30 самому бегать включать отключать насос этот. картинку прилагаю буду рад советам, спасибо
|
|
|
|
|
5.12.2023, 15:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(trez74 @ 5.12.2023, 15:11) уже мысли убрать к черту эту гидрострелку Сделайте короткозамкнутый котловой контур (без гидрострелки) и предвключенный контур емкостного водоподогревателя (ВПЕ):
котёл_ВПЕ_с_насосом_СО4.png ( 5,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20
|
|
|
|
|
5.12.2023, 15:48
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.12.2023
Пользователь №: 424679
|
Цитата(tiptop @ 5.12.2023, 15:36) Сделайте короткозамкнутый котловой контур (без гидрострелки) и предвключенный контур емкостного водоподогревателя (ВПЕ):
котёл_ВПЕ_с_насосом_СО4.png ( 5,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20я так понимаю что гидрострелка нужна что бы выравнивать давление в контурах, а при такой схеме это не критично? что ее не будет? я честно скажу почти не разбираюсь вот прошу советов, потом просто позову уже матеров и скажу вот схема вот так делайте, без всяких уже советов от них. Мне еще самому кажется что стрелка как то не так сделана что ли. Подача обычно чуть ниже первого контура идет а у меня наоборот
|
|
|
|
|
5.12.2023, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(tiptop @ 5.12.2023, 14:36) Сделайте короткозамкнутый котловой контур (без гидрострелки) и предвключенный контур емкостного водоподогревателя (ВПЕ): Не слушайте этого совета и не убирайте гидрострелку - это мой совет. Температура после стрелки падает если расход на отопление и нагрев бойлера (после стрелки) в сумме превышает расход через котёл (до стрелки) - надо уменьшить расход на нагрев бойлера. Это можно сделать или уменьшив скорость насоса (если в насосе есть переключатель скорости), или врезать самый дешёвый балансовый вентиль в обратку от бойлера и, закручивая его, добиться повышения температуры на систему отопления. Бойлер от этого будет нагреваться дольше, но зато в отоплении будет стабильная температура.
|
|
|
|
|
5.12.2023, 16:30
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.12.2023
Пользователь №: 424679
|
Цитата(jota @ 5.12.2023, 16:10) Не слушайте этого совета и не убирайте гидрострелку - это мой совет. Температура после стрелки падает если расход на отопление и нагрев бойлера (после стрелки) в сумме превышает расход через котёл (до стрелки) - надо уменьшить расход на нагрев бойлера. Это можно сделать или уменьшив скорость насоса (если в насосе есть переключатель скорости), или врезать самый дешёвый балансовый вентиль в обратку от бойлера и, закручивая его, добиться повышения температуры на систему отопления. Бойлер от этого будет нагреваться дольше, но зато в отоплении будет стабильная температура. так я могу просто поджать подачу на бойлер вентилем, тем самым заузив сечение трубы. А насос и так стоит на 1., я так понимаю скорость вобще не влияет когда система прогрета, контур возьмет столько сколько нужно. мне в одной конторе говорят что дело в том что котел двухконтурный используется как одноконутрный, типа одноконтурный понимает когда он греет бойлер а когда батареи. а двухконтурный нет.
|
|
|
|
|
5.12.2023, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(trez74 @ 5.12.2023, 15:30) так я могу просто поджать подачу на бойлер вентилем, тем самым заузив сечение трубы. А насос и так стоит на 1., я так понимаю скорость вобще не влияет когда система прогрета, контур возьмет столько сколько нужно. мне в одной конторе говорят что дело в том что котел двухконтурный используется как одноконутрный, типа одноконтурный понимает когда он греет бойлер а когда батареи. а двухконтурный нет. Шаровым вентилем поджать проблематично, к тому же шаровой должен быть или полностью открыт или закрыт, иначе он может потом не закрыться. (разве что попробовать) Контур возьмёт столько сколько ему дадут, т.е. вода пойдёт туда, где гидравлическое сопротивление ниже. Увеличив сопротивление, уменьшите производительность насоса бойлера. При этом потребляемая насосом электроэнергия тоже уменьшится. Проблема в том, что насос выбирали по мощности бойлера без учёта мощности котла и отопления. Двухконтурный котёл при подготовке гор.воды вообще останавливает отопление.
Сообщение отредактировал jota - 5.12.2023, 16:53
|
|
|
|
|
5.12.2023, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
|
У вас насосы трехскоростные. Попробуйте уменьшить скорость насоса на ГВС. Стрелку убирать не нужно, согласен с jota.
|
|
|
|
|
5.12.2023, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Можно решить и электрическим способом - промежуточным реле - при включении насоса бойлера, отключить насос отопления. Тогда увеличить скорость насоса бойлера и он нагреется быстрее. 20-30 мин отопление постоит, ничего страшного. Т.е. логика как у 2х контурного котла.
|
|
|
|
|
5.12.2023, 18:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(trez74 @ 5.12.2023, 15:11) обратка в гидрострелке очень быстро становистя тоже горячей и соответственно котел выключается. trez74, я предлагаю Вам устранить это безобразие. Отопление будет работать непрерывно.
|
|
|
|
|
3.9.2024, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.8.2024
Пользователь №: 433814
|
Почти не вникал. Гидрострелка - это неграмотное детище неграмотных изобретателей. Сначала убираем ее, а потом продолжим разговор.
|
|
|
|
|
4.9.2024, 10:19
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(Мимошёл @ 4.9.2024, 1:06) Почти не вникал. Гидрострелка - это неграмотное детище неграмотных изобретателей. Сначала убираем ее, а потом продолжим разговор. шли мимо, так и идите мимо рассуждать о правильностях гидрострелок - это явно не ваше
|
|
|
|
|
15.9.2024, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.8.2024
Пользователь №: 433814
|
Приверженцам "современного" теплоснабжения (гидрострелки, 6 насосов вместо одного, сетевые теплообменники после котла и прочие трехходовые клапаны и пр. и пр) очень трудно помочь...
|
|
|
|
|
15.9.2024, 10:00
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Между прочим, дебилизм типа рециркуляционного насоса - это из классики. При теплогенерации достаточно двух насосов: один обеспечивает расход воды через котёл, второй - в сети. Можно, конечно же, и одним насосом обойтись, но возникают сложности в регулировании. Я уже писал об этом: kotelna.tk
|
|
|
|
|
16.9.2024, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2139
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(trez74 @ 5.12.2023, 15:11) Добрый день второй год воюю, сейчас опять холода и опять этот вопрос. имеется котел двухконтурный но переделан в одноконтурный. с него идет подача на гидрострелку и за ней 2 контура 1 на бойлер косвенного нагрева (он выше) 2 отопление (он ниже) стоят 2 насоса так вот беда в том что если работает верхний насос(он же на БКН), то температура в контуре отопление разница с падачей в 15 градусов, то есть на котле 70 в контуре отопления 55. как только вода в баке нагревается, термостат отключает насос(или руками проверял) и вот уже сразу всё норм становится. Подача на котле 60 в отоплении 55. Досюда все понятно и логично. Цитата(trez74 @ 5.12.2023, 15:11) как будто контур бойлера все себе забирает и так как контур маленький(короткий) то обратка в гидрострелке очень быстро становится тоже горячей и соответственно котел выключается. Я так понимаю, проблемы 2: 1- отопление плохо работает, пока греется бойлер, и 2- котел часто отключается, когда бойлер не греется. С 1 проблемой, как выше правильно сказали, можно растянуть процесс по времени, увеличив тем самым подачу в систему отопления - снизить скорость бойлерного насоса или "прижать" бойлерный контур, повысить скорость насоса отопления. По проблеме 2 ситуация следующая. Навесные двухконтурные котлы имеют мощность как правило 24 кВт, чего явно много для Вашей системы отопления (там, думаю, 6-8 кВт). Проблему частого включения/выключения котла можно решить настройками котла - посмотрите паспорт, там как правило есть возможность программно снизить мощность котла примерно до 15-16 кВт, возможно, еще меньше. Тактование в этом случае снизится, но прогрев бойлера при этом по времени, разумеется, станет еще дольше. Цитата(trez74 @ 5.12.2023, 15:11) уже мысли убрать к черту эту гидрострелку да сделать все через 1 контур... приходится в -30 самому бегать включать отключать насос этот. Имеется в виду насос бойлера? А как у Вас реализована его работа? Через автоматику котла или отдельно реле с датчиком температуры котла?
|
|
|
|
|
16.9.2024, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2139
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
С датчиком температуры бойлера имел в виду...
|
|
|
|
|
|