> Братцы помогите с настройкой AQUA DRIVE
ooo.kek
сообщение 28.7.2024, 11:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 432029



Доброго времени суток! Достался мне ПЧ Danfoss VLT AQUA DRIVE 1.1 кВт , решил его прикрутить к насосу для поддержания давления в 4 бара. Датчик Danfoss 0-10 Проблема вот в чем, после прохождения аад через не долгое время пч выдает ошибку по перегрузу по току... В чем может быть дело? Перекопал форум , толком не ничего не нашел. Фото насоса прилагаю

Сообщение отредактировал ooo.kek - 28.7.2024, 11:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P_20240709_103907.jpg ( 4,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.7.2024, 13:50
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10768
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



сброс на заводские сделать и больше ничего не трогать
запустить
если опять перегруз - разбираться с режимом насоса, пробоями и т.д. и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 29.7.2024, 7:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1336
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А что там у него в клеммнике звезда или треугольник, и какой режим работы векторный или скалярный? Параметры двигателя вводили?

Сообщение отредактировал Pawel - 29.7.2024, 7:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 29.7.2024, 9:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3646
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(ooo.kek @ 28.7.2024, 11:39) *
Доброго времени суток! Достался мне ПЧ Danfoss VLT AQUA DRIVE 1.1 кВт , решил его прикрутить к насосу для поддержания давления в 4 бара. Датчик Danfoss 0-10 Проблема вот в чем, после прохождения аад через не долгое время пч выдает ошибку по перегрузу по току... В чем может быть дело?

ААД надо делать упрощенную. Но сначала установить подключение обмоток в треугольник. Выставить в ПЧ режим работы U/f=const, выставить с шильдика параметры движка при соединении в треугольник, параметры скорости - в Гц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ooo.kek
сообщение 9.8.2024, 10:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 432029



Цитата(По самые по... @ 29.7.2024, 9:42) *
ААД надо делать упрощенную. Но сначала установить подключение обмоток в треугольник. Выставить в ПЧ режим работы U/f=const, выставить с шильдика параметры движка при соединении в треугольник, параметры скорости - в Гц.



Не очень понятно для чего треугольник? ПЧ на 400В , как это будет выглядеть?


Цитата(Pawel @ 29.7.2024, 7:36) *
А что там у него в клеммнике звезда или треугольник, и какой режим работы векторный или скалярный? Параметры двигателя вводили?



Треугольник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ooo.kek
сообщение 9.8.2024, 11:17
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 432029



Подключаю звездой. Предыдущий ответ не правильный, про подключение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 9.8.2024, 16:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3646
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(ooo.kek @ 9.8.2024, 10:06) *
Не очень понятно для чего треугольник? ПЧ на 400В , как это будет выглядеть?
...


Ну так, надо было и рассказать вначале, какой у вас частотник и как включены обмотки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ooo.kek
сообщение 10.8.2024, 11:28
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 432029



Все по порядку.
1 Подключение звездой
2 Сброс настроек при зажатии трех кнопок и подачи питания
3 Ввожу 0.83 кВт 400В 1.7А
4 Включаю адд упрощённое
5 адд пройдено
6 после не долгого времени работы выключат насос по перегрузу тока


Куда копать дальше?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 10.8.2024, 21:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



А ток насоса в реале какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ooo.kek
сообщение 11.8.2024, 7:36
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 432029



Цитата(kosmos440o @ 10.8.2024, 21:22) *
А ток насоса в реале какой?



На шильдике написано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ooo.kek
сообщение 11.8.2024, 9:11
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 432029



Какой тогда смысл писать данные на шильдике? Да и клещей нет у меня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 11.8.2024, 11:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3646
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



1. Жмите АлармЛог и смотрите записи состояния привода в момент аварии. Смотрите частоту, ток.
2. Вполне может оказаться, что в насосе или в частотнике, при продолжительной работе, происходит кратковременный пробой изоляции. Тут надо попытаться, сразу после аварии, отсоединить обмотки и прозвонить тестером сопротивление между обмоткой и землей. А также между "+" или "-" шины постоянного тока и клеммой "Земля" частотника.
Измерения делать на мегомах! Сопротивление изоляции должно быть НЕ МЕНЕЕ 5 МОм!!!
3. Продуть хорошим компрессором потроха частотника. А еще лучше разобрать и убедиться, что дохлой мышки внутри нет..

Сообщение отредактировал По самые по... - 11.8.2024, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ooo.kek
сообщение 7.9.2024, 8:15
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 432029



Цитата(По самые по... @ 11.8.2024, 11:09) *
1. Жмите АлармЛог и смотрите записи состояния привода в момент аварии. Смотрите частоту, ток.
2. Вполне может оказаться, что в насосе или в частотнике, при продолжительной работе, происходит кратковременный пробой изоляции. Тут надо попытаться, сразу после аварии, отсоединить обмотки и прозвонить тестером сопротивление между обмоткой и землей. А также между "+" или "-" шины постоянного тока и клеммой "Земля" частотника.
Измерения делать на мегомах! Сопротивление изоляции должно быть НЕ МЕНЕЕ 5 МОм!!!
3. Продуть хорошим компрессором потроха частотника. А еще лучше разобрать и убедиться, что дохлой мышки внутри нет..



Доброго времени.

После зажатия трех кнопок при включении и дальнейшего сброса на заводские параметры , все танцы с бубном отпали! Скорее всего где были забиты параметры на двигатель другим монтером. Видимо параметр 14 22 не все сбрасывает.
Что удивило , он был практически без пыли.

Возник другой вопрос, как сделать обороты вентилятора меньше? Есть в нем такая функция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 7.9.2024, 11:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3646
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(ooo.kek @ 7.9.2024, 8:15) *
...
Возник другой вопрос, как сделать обороты вентилятора меньше? Есть в нем такая функция?


4-19. Докучи, скачайте "Руководство по программированию"..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ooo.kek
сообщение 7.9.2024, 14:17
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 432029



Цитата(По самые по... @ 7.9.2024, 11:00) *
4-19. Докучи, скачайте "Руководство по программированию"..



4-19 разве не Макс. выходная частота
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 7.9.2024, 21:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3646
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(ooo.kek @ 7.9.2024, 14:17) *
4-19 разве не Макс. выходная частота


А свой первый вопрос и последний - помните? В ПИД-режиме, максимальная частота ограничивается в 4-19.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ooo.kek
сообщение 8.9.2024, 8:12
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 432029



Цитата(По самые по... @ 7.9.2024, 21:07) *
А свой первый вопрос и последний - помните? В ПИД-режиме, максимальная частота ограничивается в 4-19.



Я имел ввиду внутренний вентилятор(куллер охлаждения чп) Он маслает постоянно. Я просто не уточнил...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2024, 20:57