Доброго времени суток! Достался мне ПЧ Danfoss VLT AQUA DRIVE 1.1 кВт , решил его прикрутить к насосу для поддержания давления в 4 бара. Датчик Danfoss 0-10 Проблема вот в чем, после прохождения аад через не долгое время пч выдает ошибку по перегрузу по току... В чем может быть дело? Перекопал форум , толком не ничего не нашел. Фото насоса прилагаю
Сообщение отредактировал ooo.kek - 28.7.2024, 11:40
|
|
|
|
|
28.7.2024, 13:50
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10768
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
сброс на заводские сделать и больше ничего не трогать запустить если опять перегруз - разбираться с режимом насоса, пробоями и т.д. и т.п.
|
|
|
|
|
29.7.2024, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1336
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
А что там у него в клеммнике звезда или треугольник, и какой режим работы векторный или скалярный? Параметры двигателя вводили?
Сообщение отредактировал Pawel - 29.7.2024, 7:37
|
|
|
|
|
29.7.2024, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3646
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(ooo.kek @ 28.7.2024, 11:39) Доброго времени суток! Достался мне ПЧ Danfoss VLT AQUA DRIVE 1.1 кВт , решил его прикрутить к насосу для поддержания давления в 4 бара. Датчик Danfoss 0-10 Проблема вот в чем, после прохождения аад через не долгое время пч выдает ошибку по перегрузу по току... В чем может быть дело? ААД надо делать упрощенную. Но сначала установить подключение обмоток в треугольник. Выставить в ПЧ режим работы U/f=const, выставить с шильдика параметры движка при соединении в треугольник, параметры скорости - в Гц.
|
|
|
|
|
9.8.2024, 10:06
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 432029
|
Цитата(По самые по... @ 29.7.2024, 9:42) ААД надо делать упрощенную. Но сначала установить подключение обмоток в треугольник. Выставить в ПЧ режим работы U/f=const, выставить с шильдика параметры движка при соединении в треугольник, параметры скорости - в Гц. Не очень понятно для чего треугольник? ПЧ на 400В , как это будет выглядеть? Цитата(Pawel @ 29.7.2024, 7:36) А что там у него в клеммнике звезда или треугольник, и какой режим работы векторный или скалярный? Параметры двигателя вводили? Треугольник
|
|
|
|
|
9.8.2024, 11:17
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 432029
|
Подключаю звездой. Предыдущий ответ не правильный, про подключение
|
|
|
|
|
9.8.2024, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3646
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(ooo.kek @ 9.8.2024, 10:06) Не очень понятно для чего треугольник? ПЧ на 400В , как это будет выглядеть? ... Ну так, надо было и рассказать вначале, какой у вас частотник и как включены обмотки.
|
|
|
|
|
10.8.2024, 11:28
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 432029
|
Все по порядку. 1 Подключение звездой 2 Сброс настроек при зажатии трех кнопок и подачи питания 3 Ввожу 0.83 кВт 400В 1.7А 4 Включаю адд упрощённое 5 адд пройдено 6 после не долгого времени работы выключат насос по перегрузу тока
Куда копать дальше?
|
|
|
|
|
10.8.2024, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
А ток насоса в реале какой?
|
|
|
|
|
11.8.2024, 7:36
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 432029
|
Цитата(kosmos440o @ 10.8.2024, 21:22) А ток насоса в реале какой? На шильдике написано
|
|
|
|
|
11.8.2024, 9:11
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 432029
|
Какой тогда смысл писать данные на шильдике? Да и клещей нет у меня
|
|
|
|
|
11.8.2024, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3646
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
1. Жмите АлармЛог и смотрите записи состояния привода в момент аварии. Смотрите частоту, ток. 2. Вполне может оказаться, что в насосе или в частотнике, при продолжительной работе, происходит кратковременный пробой изоляции. Тут надо попытаться, сразу после аварии, отсоединить обмотки и прозвонить тестером сопротивление между обмоткой и землей. А также между "+" или "-" шины постоянного тока и клеммой "Земля" частотника. Измерения делать на мегомах! Сопротивление изоляции должно быть НЕ МЕНЕЕ 5 МОм!!! 3. Продуть хорошим компрессором потроха частотника. А еще лучше разобрать и убедиться, что дохлой мышки внутри нет..
Сообщение отредактировал По самые по... - 11.8.2024, 11:09
|
|
|
|
|
7.9.2024, 8:15
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 432029
|
Цитата(По самые по... @ 11.8.2024, 11:09) 1. Жмите АлармЛог и смотрите записи состояния привода в момент аварии. Смотрите частоту, ток. 2. Вполне может оказаться, что в насосе или в частотнике, при продолжительной работе, происходит кратковременный пробой изоляции. Тут надо попытаться, сразу после аварии, отсоединить обмотки и прозвонить тестером сопротивление между обмоткой и землей. А также между "+" или "-" шины постоянного тока и клеммой "Земля" частотника. Измерения делать на мегомах! Сопротивление изоляции должно быть НЕ МЕНЕЕ 5 МОм!!! 3. Продуть хорошим компрессором потроха частотника. А еще лучше разобрать и убедиться, что дохлой мышки внутри нет.. Доброго времени. После зажатия трех кнопок при включении и дальнейшего сброса на заводские параметры , все танцы с бубном отпали! Скорее всего где были забиты параметры на двигатель другим монтером. Видимо параметр 14 22 не все сбрасывает. Что удивило , он был практически без пыли. Возник другой вопрос, как сделать обороты вентилятора меньше? Есть в нем такая функция?
|
|
|
|
|
7.9.2024, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3646
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(ooo.kek @ 7.9.2024, 8:15) ... Возник другой вопрос, как сделать обороты вентилятора меньше? Есть в нем такая функция? 4-19. Докучи, скачайте "Руководство по программированию"..
|
|
|
|
|
7.9.2024, 14:17
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 432029
|
Цитата(По самые по... @ 7.9.2024, 11:00) 4-19. Докучи, скачайте "Руководство по программированию".. 4-19 разве не Макс. выходная частота
|
|
|
|
|
7.9.2024, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3646
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(ooo.kek @ 7.9.2024, 14:17) 4-19 разве не Макс. выходная частота А свой первый вопрос и последний - помните? В ПИД-режиме, максимальная частота ограничивается в 4-19.
|
|
|
|
|
8.9.2024, 8:12
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 432029
|
Цитата(По самые по... @ 7.9.2024, 21:07) А свой первый вопрос и последний - помните? В ПИД-режиме, максимальная частота ограничивается в 4-19. Я имел ввиду внутренний вентилятор(куллер охлаждения чп) Он маслает постоянно. Я просто не уточнил...
|
|
|
|
|
|