Гость_pinochet_79_*
сообщение 18.11.2007, 19:48
Сообщение #1





Guest Forum






Поделитесь друзья у кого есть опыт в наладке горелки Гбак-1,2. Можно ли поднять давление перед горелкой выше паспортного (2000Па) до 7000Па, чем это чревато. И если нет то как можно увеличить мощьность горелки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glan5
сообщение 19.11.2007, 8:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817



Вообще то это запрещено правилами безопасности. И по жизни лучше в эту сферу не влезать. Хлопот не оберешься. Практически надо испытывать горелку заново. Не забудь, ведь наверно и воздух на дутье где то брать придется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Anx_*
сообщение 19.11.2007, 9:02
Сообщение #3





Guest Forum






Скорее всего газовая часть Вашей горелки предназначена для работы на низком давлении. А 70000 Па - это уже среднее давление. Поэтому поднимать давление не рекомендую!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ing
сообщение 19.11.2007, 15:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36



В чем проблема?
2 Кпа=20мбар вполне нормальное давление. Просто надо регулировать.
Практически давление за клапанами будет около 8 мбар, а давление за вентилятором горелки около 3 мбар.
Быть мсожет у вас зажат дроссельный диск в голове горелки или высокое сопротивление котла.
ing
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a-x-e-l-1
сообщение 19.11.2007, 21:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.7.2007
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910



Возможно диаметр газовой арматуры маловат. У меня подобная проблема с РИЭЛКОЙ, хотел поднимать давление, но газовщики зарубили мою инициативу. Поставил рампу на больший диаметр и все наладилось, горелка вышла на положенную мощность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pinochet_79_*
сообщение 25.11.2007, 18:37
Сообщение #6





Guest Forum






Спасибо за коментарии друзья, но я не услышал ответа, что может быть конкретно если повысить давление. Кстати по воздуху запас есть. И с заводом я созванивался в принципе они не запрещают нагрузить горелку пока остается запас по воздуху. Еще у меня был вопрос к заводу по поводу увеличения отверстий на горелке, это они зарубили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glan5
сообщение 26.11.2007, 8:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817



Ежели с умом, то ничего страшного не случится. Грузи горелку потихоньку. Контролируй расход газа и состав продуктов сгорания и "ты все поймешь и все увидишь сам".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 26.11.2007, 15:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(glan5 @ 26.11.2007, 8:20) [snapback]194378[/snapback]
Ежели с умом, то ничего страшного не случится. Грузи горелку потихоньку. Контролируй расход газа и состав продуктов сгорания и "ты все поймешь и все увидишь сам".

Да.
Только перед этим надо проверить, что импульсы давлений газа и воздуха врезаны в соответствии с паспортом горелки. Даже небольшое отклонение (выступающий шов и др.) оказывает существенное влияние. Заоодно проверьте "0" прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 26.11.2007, 19:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Меня вообще то смущает то, что предварительное смешение воздуха с газом будет происходить в полости, рассчитанной на меньшую мощность котла. Скорости там вырастут, возможно появление шума и вибрации. Надеюсь до достижения сверхзвуковых скоростей дело не дойдет. Поэому если будете нагружать, то делайте это ОЧЕНЬ осторожно.
Второй момент- а котел у Вас эту мощность отведет? Если котел рассчитан на большую мощность, то есть опасность, что при увеличении мощности горелки факел будет бить в заднюю стенку. Как это проверить в условиях обычной котельной ума не приложу. На БиКЗе например для этого построили специальную модель котла ДКВР с окошечками.
В общем, если уверены в своих силах и знаниях - то дерзайте, но я бы не советовал. Ради чего эти эксперименты все? Чтобы директор тачку себе поменял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 26.11.2007, 23:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
Второй момент- а котел у Вас эту мощность отведет?

Вот он! Главный вопрос!!! И он же ответ на то "чем это чревато" sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 12:14