антифриз в системе отопления частного дома |
|
|
|
7.2.2019, 2:48
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 4989
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Цитата(канавостроитель @ 14.5.2018, 18:02) Тут бы конечно nick-2 или Андрей Анатольевич могли бы что-нить внятное сказать. Но они вечно какой-то чепухой заняты. не чепухой. я тут в повара подался, готовить учусь из современных продуктов.ну, раз зовут, поумничаю тут. сейчас, только шляпу и очки найду. по дистилляту. вода - самый лучший растворитель. дистиллированная, осмотическая, любая деминерализованная вода, старается растворить в себе как можно больше солей. к солям относятся и соли железа, и соли меди (латунь) и т.д. поэтому, вращаясь в системе, где есть металлические детали, (трудно без металла в отоплении!) трубы, фитинги, стенки котла, она очень хорошо "кушает" их поверхность. соответственно,всё это переходит в воду, придавая ей цвет, запах, и мутность. умягченная вода с таким же успехом растворяет стенки металлических трубопроводов. оцинковку со стальных труб съедает за пару лет. потом добирается до железа и принимается за него, приобретая желтый цвет в ХВС, постояв в трубах ночь. в одном многоэтажном элитном доме на питьевой водопровод поставили медные трубы. это же круто! поставили систему умягчения воды на весь дом. это же круто! вот только "экономные" строители взяли , что подешевле, и не посмотрели на сертификат труб, в котором сказано, что данная медь - для систем отопления. а для питья она не годится. для питья - другая, цуть-цуть дороже. в итоге - по утрам люди из кранов водоснабжения получают голубенькую воду, с растворенном медью, которая перешла в воду из труб, пока был ночной "застой". днем, пока есть расход, вода нормальная. решить проблему можно. для этого надо в умягченную воду добавить немного солей жесткости, до 1-2 градусов Ж. при этом и накипи много нет, и вода перестает "кушать" всё подряд. только у ТСЖ денег нет. "элитные" жильцы по 5 тыр с квартиры скинуться не могут. вопрос - а как же системы отопления ТЭЦ и т.д., которые всегда умягчаются , да ещё дважды, и сделаны из стальных трубопроводов? тут как раз и наступают разные требования для питьевой воды и для воды подпиточной котлов и систем отопления.. разные у них требования. вода котлов и систем - щелочная рН=8,5-10, не годится для питья. кстати, рН дистиллированной воды (требования ГОСТ) действительно низкий, кислотный. обратный осмос снижает рН исходной воды примерно на 0,5 единиц. то етсь, если рН на входе меньше 6,5 , то на выходе можно получить воду рН меньше 6,0, уже не СанПиН. есть приблуды к питьевым системам с осмосом, которые увеличивают немного жесткость и рН . для заполнения можно использовать умягченную воду, но желательно проверить рН и довести его до 8-9. при высоком рН растворенные примеси обычно переходят в нерастворимую форму и хорошо задерживаются механическими фильтрами. а низкий рН - это кислота, которая прекрасно растворяет железо, соли и т.д. картриджный фильтр в отоплении. любой фильтр лучше ставить после цирк.насоса, на обратку, где тем-ра пониже, и с байпасом , чтобы при полном загрязнении фильтра поток всё-таки оставался. иначе насосу смэрть придет. фильтровать на 1 мкм фильтре нельзя растворенные примеси и коллоиды. вода может не иметь мутности (механические частицы) , но может иметь цветность (растворенные примеси). ну вот, можно очки снять и улыбнуться.
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
7.2.2019, 20:19
|
Guest Forum
|
Цитата(nick2 @ 7.2.2019, 2:48) не чепухой. я тут в повара подался, готовить учусь из современных продуктов. ну, раз зовут, поумничаю тут. сейчас, только шляпу и очки найду. А, так Вы делом заняты были? Понятно. Только один Андрей Анатольевич значит чепухой в инете занят. Понял. Учтём. Цитата(nick2 @ 7.2.2019, 2:48) по дистилляту. вода - самый лучший растворитель. дистиллированная, осмотическая, любая деминерализованная вода, старается растворить в себе как можно больше солей. к солям относятся и соли железа, и соли меди (латунь) и т.д. поэтому, вращаясь в системе, где есть металлические детали, (трудно без металла в отоплении!) трубы, фитинги, стенки котла, она очень хорошо "кушает" их поверхность. соответственно, всё это переходит в воду, придавая ей цвет, запах, и мутность.
умягченная вода с таким же успехом растворяет стенки металлических трубопроводов. оцинковку со стальных труб съедает за пару лет. потом добирается до железа и принимается за него, приобретая желтый цвет в ХВС, постояв в трубах ночь. в одном многоэтажном элитном доме на питьевой водопровод поставили медные трубы. это же круто! поставили систему умягчения воды на весь дом. это же круто! вот только "экономные" строители взяли , что подешевле, и не посмотрели на сертификат труб, в котором сказано, что данная медь - для систем отопления. а для питья она не годится. для питья - другая, цуть-цуть дороже. в итоге - по утрам люди из кранов водоснабжения получают голубенькую воду, с растворенном медью, которая перешла в воду из труб, пока был ночной "застой". днем, пока есть расход, вода нормальная. решить проблему можно. для этого надо в умягченную воду добавить немного солей жесткости, до 1-2 градусов Ж. при этом и накипи много нет, и вода перестает "кушать" всё подряд. только у ТСЖ денег нет. "элитные" жильцы по 5 тыр с квартиры скинуться не могут. Это мы учтём. Это вот спасибо. Это вот всегда подозревал что дистиллированная вода, как губка, вбирает в себя всё. Цитата(nick2 @ 7.2.2019, 2:48) для заполнения можно использовать умягченную воду, но желательно проверить рН и довести его до 8-9. при высоком рН растворенные примеси обычно переходят в нерастворимую форму и хорошо задерживаются механическими фильтрами. а низкий рН - это кислота, которая прекрасно растворяет железо, соли и т.д.
картриджный фильтр в отоплении. любой фильтр лучше ставить после цирк.насоса, на обратку, где тем-ра пониже, и с байпасом , чтобы при полном загрязнении фильтра поток всё-таки оставался. иначе насосу смэрть придет. фильтровать на 1 мкм фильтре нельзя растворенные примеси и коллоиды. вода может не иметь мутности (механические частицы) , но может иметь цветность (растворенные примеси). С pH теперь понятно. Не совсем правда понял насчёт температуры. Дело в том, что в бытовой системе температуру ещё поискать надо. И по поводу установки с байпасом тоже. Тонкий фильтр итак каждый раз устанавливается в байпас. И если даже произойдёт 100%-е засорение фильтра, то по умолчанию перекроется именно байпас. Но полагаю, что повторное упоминание не будет лишним. Цитата(nick2 @ 7.2.2019, 2:48) ну вот, можно очки снять и улыбнуться. Доброе отношение учителя всегда благотворно отражается на успеваемости внемлющей аудитории. Так по результатам Вашего обзора, прихожу к тому выводу, что надо прекратить искания в данной области? (Что ж тогда скажет мой народ... А что подумает?.. )
|
|
|
|
|
8.2.2019, 6:20
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 4989
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Я тоже, почитав тему, убедился, что это не у моих монтажников руки кривые, а антифриз такой. в двух системах отопления, куда по условиям был залит антифриз - заплакали резьбовые соединения. пришлось перематывать. на воде у парней такого уже давно нет. "герметично с первого раза"
колба фильтра в системе - вообще полезная штука: хочешь - дал хлорочки туда, получил обеззараживание, дал лимонки - отмыл от отложений, сыпанул соды - подщелочил, и т.д. а в остальное время - картриджем муть собирает.
не мудрите с фурацилином. лучше хлорки ничего не придумали. единственный альтернативный не химический вариант - периодически поднимать температуру до максимума, как минимум выше 70 гр., кипятить, так сказать.. Только вот не все котлы/системы на такое способны.
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
8.2.2019, 7:15
|
Guest Forum
|
Согласен. Большинство бытовых систем не приспособлено на подъём температуры во всех точках и (или) зонах выше 70гр. Стоит в системе появиться тёплым полам, и всё. А какова нынче доля таких систем?. А хоть и без тёплых полов. Если бытовые котлы дают максимум 75-80 (не все), как обратки до требуемой температуры доводить? Вот и остаётся тонкая фильтрация, для ликвидации последствий, и долгоиграющая неломающая систему химия для устранения или уменьшения причин. Жидкое стекло, к примеру. С бактериями не борется, но фильтровать помогает. И ведь влить его надо - чуть. И систему от него промывать не надо. Оно с мусором собранным обратно на картридж и придёт. И "резинки" в системе (которые EPDM ) с ним не контачат. Про хлорку не подумал. Про лимонку не вспомнил. Про "Санокс", которым теплообменники мою, тоже забыл. Посмотрим Вощщем, большое тут поле для шнобелевских премий.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 8.2.2019, 7:33
|
|
|
|
|
8.2.2019, 12:43
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 4989
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Силикатный клей - это флокулянт. его задача - образовывать флокулы, большие частицы слипшихся хлопьев мелких частиц. мелкие проскальзывают сквозь механику, большие - задерживаются. нужно его действительно чуток.
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
8.2.2019, 12:49
|
Guest Forum
|
То-есть могу это "флокулянт" использовать в качестве обоснования основания? Понял. Спасибо. А то чуть не вляпался. Думал что это коагулянт. Спасибо за уточнение
Сообщение отредактировал канавостроитель - 8.2.2019, 13:06
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
8.2.2019, 14:18
|
Guest Forum
|
По хлорке обязательно проверю. И сразу отчитаюсь по результатам лабораторной работы. Большое дело делаем!..
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
8.2.2019, 23:58
|
Guest Forum
|
М-да. Не всё так однозначно. В таблице химической стойкости, устойчивость EPDM к хлору указана как "приемлемая" или "средняя", но не как "хорошо подходит". При температуре 20 градусов. https://tehtab.ru/Guide/GuideMatherials/App...sabilityTable2/В таблице применимости в средах напротив хлора, во всяких разных видах, стоит индекс Н - неприменим https://tehtab.ru/Guide/GuideMatherials/App...sistanceTable1/ Осталось понять, что такое хлорка. Будем искать. Пока не найдётся хлорка, будем применять фталазол, ну то-есть фурацилин, я хотел сказать.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 9.2.2019, 0:02
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
9.2.2019, 1:05
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 4989
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
используйте гипохлорит натрия. EРDM к нему стойкий. из ЕРДМ сделаны уплотнения насосов-дозаторов. гипохлорит есть в Белизне, примерно 80 г/л. есть в канистрах по 20-30 л 190 г/л, не используйте хлорку в таблеках, есть такие мелкие для бытового прменения.
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
9.2.2019, 1:12
|
Guest Forum
|
Записано! Спасибо! А в каких количествах лить? Вот если предположим в системе 0,4 куба воды.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 9.2.2019, 1:23
|
|
|
|
|
9.2.2019, 2:04
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43832
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(nick2 @ 8.2.2019, 6:20) не мудрите с фурацилином. лучше хлорки ничего не придумали. единственный альтернативный не химический вариант - периодически поднимать температуру до максимума, как минимум выше 70 гр., кипятить, так сказать.. Только вот не все котлы/системы на такое способны. А перекись водорода плохо? Или нормально? Тоже применяется для дезинфекции.
|
|
|
|
|
9.2.2019, 5:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Тут на одном местном форуме видел рассказ о том как борются с слизью в бытовых увлажнителях воздуха. Люди просто положили в ёмкость серебро в результате чего рост слизи (бактерий) прекратился возможность обеззараживания воды металлами описана тут https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5464Так вот, а если в небольшой закрытой системе ИЖС использовать лом серебра и меди (цена около 40-50 рублей за грамм) надо то его не много, буквально после фильтра механической очистки поставить ещё один в сетку которого поместить серебро. На коррозию элементов системы серебро и медь не влияют, постоянной замены не требуют, главное изначально заливать в систему воду с микробиологическими показателями не ниже питьевой воды.
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
9.2.2019, 13:03
|
Guest Forum
|
Как пионер в деле защиты народных микро и нано систем отопления (да чего уж там, ТЕПЛОснабжения), пришел пока к такому выводу, что надо сейчас воздержаться от резких телодвижений. Ведь с одной стороны, нам из этих их отоплений не пить. Но с другой стороны, мы ведь в ответе за них… Тогда было решено проверить качество самих данных Вот маленький пример по приведённой мной ссылке на таблицу химической стойкости Посмотрел чотко известную мне строчку "Антифриз автомобильный". 60гр EPDM - хорошо подходит NBR - хорошо подходит Ладно NBR, он как раз устойчив. Но вот EPDM! Может быть и подходит этиленгликоль, как основа автомобильного антифриза. В конце концов есть и сантехнические антифризы на этиленгликоле. Но ведь в автомобильном антифризе есть свои присадки, с которыми EPDM явно не дружит. Об этих присадках в строчке ни слова не сказано. А строчка при этом не называется "этиленгликоль" . Зато есть отдельная строчка "этиленгликоль"100гр, с какой-то там подробной распечаткой этого этиленгликоля. И тоже, что EPDM что NBR -всё хорошо. Получается, что разницы в строчках нет. Нет для тех, которые не заправляли свою систему автомобильным антифризом, в лихие девяностые. А для других, которые умудрились тогда заправить, эта разница очень даже есть . А в строчках разница таки есть. Это температуры. То-есть не автомобильный антифриз убивает EPDM-уплотнения в системах, но ПРИСАДКИ автомобильного антифриза ПРИ температуре выше 60гр, начинают разрушать EPDM. Вот такой вот глыбинный анализ... ВЫВОДы: - в эту табличку неподготовленным людям лучше не заглядывать - в части борьбы с последствиями загрязнения бытовых микро и нано систем теплоснабжения, надо применять тонкую механическую попутную фильтрацию, желательно с применением неагрессивных к системе, этих... как их... щас… ФЛОКУЛЯНТОВ, в микроскопических дозах, руководствуясь при этом указаниями старших товарищей. Истинность даннога вывода в ближайшие недели мы проверим. - в части борьбы с причинами загрязнения бытовых микро и нано систем теплоснабжения, надо ни в коем случае не прибегать к самодеятельности, и в точности руководствоваться указаниями старших товарищей. Правда вот точно сформулированных указаний пока ещё нет. К примеру вот гипохлорит натрия есть(даже с указанием концентрации, за что отдельное спасибо ), а сколько его лить на условный куб рабочей воды - нет. Со всей пролетарской прямотой вбухивать в чужие системы "Шило", или ещё чего шилоподобное… Нет уж. Увольте. Так что "будем искать" © - по достижении полного и безоговорочного успеха сразу написать большую книгу в интернете. В противном случае, воздержаться от того и сразу написать в интернете разгромную публикацию о том, но уже в обратном смысле.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 9.2.2019, 13:22
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
9.2.2019, 13:34
|
Guest Forum
|
cpt Про серебро с медью почему-то берут сомнения. Дело в том, что нужна большая площадь контакта ИМХО. Можно конечно устроить её подобие, расположив лом меди, как Вами было сказано, в каком-либо проточном месте
А кстати да!
Но сразу появляются всякие "но"… Алюминиевые радиаторы, к примеру... Они сейчас частенько с непассивированными поверхностями идут. (это те, которые год -полтора после старта водород гонят). Если такие в системе будут, то ещё хуже получится.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 9.2.2019, 13:39
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
9.2.2019, 16:17
|
Guest Forum
|
Нет. Что-то медь с серебром совсем разонравились. "Мы пойдём другим путём" ©
|
|
|
|
|
9.2.2019, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(nick2 @ 9.2.2019, 1:05) используйте гипохлорит натрия. EРDM к нему стойкий. из ЕРДМ сделаны уплотнения насосов-дозаторов. гипохлорит есть в Белизне, примерно 80 г/л. есть в канистрах по 20-30 л 190 г/л, не используйте хлорку в таблеках, есть такие мелкие для бытового прменения. У гипохлорита натрия известно три кристаллогидрата: моногидрат NaOCl·H2O – крайне неустойчив, разлагается выше 60°C, при более высоких температурах со взрывом. кристаллогидрат NaOCl·2,5 H2O – более устойчив, чем моногидрат, плавится при 57,5°C. пентагидрат NaOCl·5 H2O – наиболее устойчивая форма, представляет собой белые или бледно-зелёные ромбические кристаллы. Негигроскопичен, хорошо растворим в воде. В воздухе расплывается, переходя в жидкое состояние, из-за быстрого разложения. Температура плавления:18 – 24,4°C. При нагревании до температуры 30 – 50 °C разлагается.Или это насчет самих кристаллов(разлагается) или и к раствору его воде тоже относится?
Сообщение отредактировал инж323 - 9.2.2019, 16:59
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
10.2.2019, 12:05
|
Guest Forum
|
Тоже спрошу, с позволения. А этот гипохлорит в канистрах, он до какой температуры работает?
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
10.2.2019, 14:03
|
Guest Forum
|
Вот такую штуку нашол. РАЗЛОЖЕНИЕ Разложение гипохлорита натрия увеличивается за счет: • повышения температуры (удваивается при подъеме температуры на каждые 5 °С); • воздействия света; • снижения рН ниже 11; • наличия тяжелых металлов (железо, марганец, никель, кобальт). При правильном складировании (внешняя температура +20 °С) и без растворения гипохлорита натрия концентрация активного хлора снижается: • при температуре +20°С: • 10 % раствор, примерно 0,5 % / неделя; • 15 % раствор, примерно 0,7 % / неделя; • при температуре +5… +10 °C: обе концентрации 0,3 % / неделя. Разложение разбавленных растворов гипохлорита натрия происходит медленнее, при наличии в растворах гидроксида натрия, с концентрацией не менее 5-10 г/л См. Отсюда, аки из искры, следует зарождение следующей технологии Зная примерный объём системы и концентрацию раствора, заливаем этот гипохлорит так, чтобы его концентрация в системе составила 0,1%. После чего крутим систему в холодном состоянии. pH 11, это довольно высоко, так что пока крутим систему, уже за счёт нахождения в среде с pH меньше 11 (а там точно меньше 11) этот гипохлорит уже практически ликвидируется. Ппотом добиваем его, решительно включив горелку котла. По моему, гениально получается
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.2.2019, 14:05
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
10.2.2019, 14:40
|
Guest Forum
|
Теперь по поводу борьбы с последствиями, по народным, прямо скажем либеральным ценам... Если в картридж фильтра системы 400литров забросить клей-карандаш (там не то силикат-натриевый, не то силикат-калийный, не то ПВА, я не понял, ну не важно) весом 8гр. , то получим концентрацию …. что-то в нулях запутался... м-дя... Ну в общем, довольно таки профилактическую концентрацию получим! И здесь опять себе напомним, что весь этот карандаш, будучи постепенно смытым из картриджа в систему, рано или ещё раньше в этот картридж и вернётся, прихватив по дороге некоторое количество загрязнений из системы. Прошу утвердить технологию борьбы с последствиями
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.2.2019, 14:56
|
|
|
|
|
10.2.2019, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
карандаши видел только.. в виде какой то "сгущенки" с всеми признаками бывшего ПВА клея. А вам что б фильтр им забить или что б теплоноситель очистить? Силикатный то клей- это совсем другое, вовсе не ПВАшное.
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
10.2.2019, 15:10
|
Guest Forum
|
Нет нет. Не чтобы фильтр забить. Карандаш располагаем в картридже. (только не плохо бы понять, какой там всё-таки клей )Тогда получается, что размываемый клей (который флокулянт (это слово такое теперь знаю)) уходит из картриджа в систему, так как карандаш хоть и в цилиндре картриджа, но всё-таки по ходу движения теплоносителя оказывается ЗА картриджем. В случае применения мешочного фильтра, карандаш располагаем в колбе снаружи мешка. Тогда карандаш опять оказывается ЗА мешком. И да. Он вернётся в картридж или в мешок, но вернётся пройдя круг по системе, слепив по дороге в крупные хлопья всякие разные слипаемые загрязнения и потеряв при этом свои клеящие свойства. Что нам собственно и требуется. Утверждаете? Надо просто понять. Ибо если не утверждаете, тогда надо продолжить искания.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.2.2019, 15:27
|
|
|
|
|
10.2.2019, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Перечтите ЧТО вам писал НИК2- он про силикатный писал, а вы про карандаш, который на базе ПВА клея. Это ж разные совсем в основе своей клеи и химвещества. С чего вы взяли что клей ПВА тоже флокулянт?
И это, про гипосульфит.. ведь уже ж переспросил, а как он себя при высоких Т в теплоснабжении ведет( в ХВС понятно и давно применяется на ОС). Но вот при Т "отопительных" разлагается- но сами кристаллы или таки расвтор их в воде, что собственно и есть тут камнем преткновения. Это ж как формалин, который похож названием на фурацилин, но совсем разные вещества. Мне фурацилином гланды, верней раны от их удаленных давали полоскать, но формалин тут не причем. В формалине я фотки отмачивал, когда в детстве на стекло "приклеивал" пока глянцевателя не было. И то, лишь отец мог принести из аптеки госпиталя его, а в обычной аптеке такое не продают, да и отец шибко выяснял куда мне его и зачем.
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
10.2.2019, 15:56
|
Guest Forum
|
На самом деле я ничего против формалина не имею. Почему бы и не он собственно. Про ПВА. А вдруг он тоже флокулянт? А может и нет. А может и да. Не знаю. А по поводу напоминаний... да мне самому интересно узнать. Что мне теперь, школьный курс химии перечитывать?.. Так заранее знаю, что ничего кроме H2O опять в башке не осядет. У меня другие интересы. И сейчас далёк от вникания в Таблицу Менделеева, хоть он и гений конечно. Про условия работы и срабатывания этого гипохлорита, как раз после Ваших замечаний поинтересовался. Так что всё в порядке очереди. Дорогу старшим! Насчёт авторитетных мнений. Мне тоже интересно что скажет Андр.. Ой! NICK 2 что скажет, интересно!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.2.2019, 16:10
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
10.2.2019, 16:16
|
Guest Forum
|
Сказал nick2, чтобы не использовал таблетки хлорки. Всё! Шлагбаум закрыт! Не надо нам никаких таких хлорок в таблетках. Не наше это!
|
|
|
|
|
10.2.2019, 18:36
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 4989
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
мойка питьевых трубопроводов. п.6 крутые концентрации Цитата(канавостроитель @ 9.2.2019, 4:12) А в каких количествах лить? Вот если предположим в системе 0,4 куба воды. рекомендую 1,5 стакана белизны на 0,4 м3 воды. мы так моем бойлеры, когда там зараза разводится . и горячая вода начинает нехорошо пахнуть Цитата(инж323 @ 9.2.2019, 19:57) У гипохлорита натрия известно три кристаллогидрата:
Или это насчет самих кристаллов(разлагается) или и к раствору его воде тоже относится? имеется в виду водный раствор гипохлорита натрия. товарный гостовский продукт, широко используеся в бассейнах. для Ёжика: смотрите в поиск : гост гипохлорит натрия для понимания его свойств.
Сообщение отредактировал nick2 - 10.2.2019, 18:46
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
10.2.2019, 19:34
|
Guest Forum
|
Инструкции понял! Действуем!
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
10.2.2019, 21:22
|
Guest Forum
|
nick2! Рапортую! Первая часть веления выполнена! Нашёл Белизну по 16 рублей за литр! (Осталось только ГОСТ прочитать)
_____________________________ По борьбе с последствиями... Поискал в поисковике сочетание "ПВА+флокулянт". Не нашлось. Значит это не флокулянт, хоть и клей.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.2.2019, 21:35
|
|
|
|
|
11.2.2019, 5:21
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 4989
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
я бы не стремился баловаться с флокулянтами. лучше поднять рН до10. при высоком рН, высокой температуре, процесс коагуляции походит естественным путём. контроль рН можно проводить обычной лакмус бумажкой. или разориться на 1000руб для электронного рН-метра Вопрос: чего хотим достичь?
естественные флокулянты: крахмал, мука (древесная, злаковая, ) испытания проводите в 5тилитровке, а не в рабочей системе дозировки мизерные
флокулянт коагулянты образуют липкие хлопья. хлопья липнут не только на картридж, быстро выводя его из строя, образуется слой липкой грязи на поверхности , картридж "встаёт", но и выпадают в осадок в местах снижения скорости потока (догадайтесь, где это происходит ?).
Сообщение отредактировал nick2 - 11.2.2019, 5:24
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
11.2.2019, 10:38
|
Guest Forum
|
Цитата(nick2 @ 11.2.2019, 5:21) я бы не стремился баловаться с флокулянтами. Вопрос: чего хотим достичь? Достичь хотим медленного, но верного очищения теплоносителя от механической грязи. Цель, защита теплообменника котла и циркуляционных насосов. В принципе, эта цель уже достигнута, на том минимальном качественном уровне, который требуется . От мелкой механической грязи защита теперь имеется и исправно работает. Теперь с причинами появления этой грязи надо аккуратно разобраться. Способы должны быть не травматичными для системы. Я ж уже говорил, что не все кристально прозрачные воды одинаково прозрачны. В этих микро и наносистемах есть такая особенность, что теплоноситель пачкается не хуже(а во многом и лучше), чем в объёмистых крупных системах. А денег на устранение явления нет. Ибо объёмы не те. В деле новаторства главное, это вовремя притормаживать. Что мы сейчас и сделаем. Ненадолго. Притормозим месяца на два-три, не больше. Если тему не взять нахрапаом, значит будем брать её тихой сапой. Мат.часть надо подтянуть. А системки итак фильтруются. Довольно тонко. Американскому читателю на зависть. Народ уже ликует. Ко всем с приветом, первопроходец тонкой попутной механической фильтрации.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 11.2.2019, 10:55
|
|
|
|
|
12.2.2019, 3:38
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 4989
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Цитата(канавостроитель @ 10.2.2019, 17:56) Про ПВА. А вдруг он тоже флокулянт? А может и нет. А может и да. Не знаю. полиаклиамид, который является основой ПВА, используется в качестве флокулянта в водоочистке и в очистке сточных вод.
|
|
|
|
|
|