Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Шлюз Modbus, Midea
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.2.2021, 9:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



https://lessar.com/catalog/aksessuari/akses...ler-lz-modbus2/

Шлюз стоит каких то не реальных денег (под 200К), дороже чем само оборудование, которым необходимо управлять (сплит-полупром). Существуют поделки-подделки, никто не сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.2.2021, 11:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



https://knx24.com/amp/catalog/goods/23228/?newParamName=1

Такой вот не подойдёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.2.2021, 14:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Вроде оно самое...

Прикрепленный файл  intesisbox_md_bac_mbs_14832_user_manual_en.pdf ( 1010,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 23.2.2021, 14:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



раскрою секрет, вся суть в адресе и бите, этим промышляют все производители, дерзайте кто ищет тот найдет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.2.2021, 16:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(vovganmgk @ 23.2.2021, 14:32) *
раскрою секрет, вся суть в адресе и бите, этим промышляют все производители, дерзайте кто ищет тот найдет

Вы имеете в виду, что можно напрямую без шлюза обращаться к оборудованию? Протоколы вряд ли есть в открытом доступе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.2.2021, 20:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Никто не знает где можно скачать мануал на фирменный шлюз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.trololo
сообщение 23.2.2021, 21:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168846



Добрый день,
год назад столкнулся с похожим шлюзом , Hisense. Перелопатил пол-инета, из того что помню , что все они похоже идут для разных производителей (Electrolux,midea,hisense) . во вложении таблица переменных и описание настройки (не смотрите, что на Electrolux, для Hisense она была идентична, просто там скан в 10 раз более увесистый).

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Инструкция_VRF_системы_кондиционирования_Electrolux__Шлюз_Modbus_HCPC_H2M1C.pdf ( 1,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 94
Прикрепленный файл  i_Modkit_Mapping_Table_20150925_EN_final.xlsx ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 24.2.2021, 10:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Добрый день. Спасибо. Буду изучать. А вы не знаете случайно можно ли считывать с блока текущую температуру в помещении? Я так понял (трудности перевода), что можно наоборот не считывать, а самому отправлять данные по температуре в помещении из ПЛК в АС indoor unit.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 24.2.2021, 16:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2034
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Его ценник такой из-за того, что он поддерживает до 64-х устройств, возможно есть на меньшее количество и стоить будет дешевле.

Похожая фигня есть на какой-то Самсунг там тоже ценник зависит от количества подключаемых устройств.

Intesis тоже нифига не дешевые, сталкивался под Mitsubishi и откровенное говно, показывают минимум и дают возможность включать/выключать и это все, на что они способны.

Сообщение отредактировал manjey73 - 24.2.2021, 16:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.trololo
сообщение 24.2.2021, 17:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168846



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 24.2.2021, 10:53) *
Добрый день. Спасибо. Буду изучать. А вы не знаете случайно можно ли считывать с блока текущую температуру в помещении? Я так понял (трудности перевода), что можно наоборот не считывать, а самому отправлять данные по температуре в помещении из ПЛК в АС indoor unit.

да, считывал:
Inlet temperature (TI)
Blow out temperature (TO)

одна - температура воздуха помещения, вторая - температура подаваемого воздуха, вроде так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 25.2.2021, 10:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Intesis на один unit можно купить за 20-25К.

Пол дня со словарём сидел, так и не смог понять(перевести) как работает регистр 23(22), то ли он считывает температуру, то ли записывает, то ли и то и другое, в общем твоя моя не понимать... Позвал жену на помощь (она работает репетитором в центре по обучению детей и взрослых английскому языку), в отдельности все слова понятны, а вот вместе не понятно ничего, от слова совсем. )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 25.2.2021, 23:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2034
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Так напишите предложение, которое непонятно тут, вдруг кто подскажет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 26.2.2021, 12:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



• AC unit external temperature reference (R/W)
(register 22 – in Protocol address / register 23 – in PLC address):
This register allows us to provide an external temperature’s sensor from the Modbus
side. Midea indoor unit does not allow on devices like MD-AC-MBS-1 to provide
directly temperature to be used as a reference of the control loop of the AC indoor
unit. In order to overcome this limitation and enable the usage of an external
temperature sensor (i.e. from Modbus side), MD-AC-MBS-1 applies the following
mechanism (only if “external temperature’s reference” is being used):
o After a couple of values have been entered in the “AC unit external
temperature’s reference” (register 22/23) and “AC unit temperature set point”
(register 4/5), MD-AC-MBS-1 is going to estimate the temperature chosen
implied (e.g. if a “temperature setpoint (register 4/5)” of 22ºC, and an
“external temperature reference (register 22/23)” of 20ºC are entered, MD-
AC-MBS-1 will assume that the user is demanding a +2ºC increase in
temperature).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 26.2.2021, 12:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2034
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Сергей А. Ефремов не совсем понял, так как пользовался онлайн переводчиком. Это что-то вроде элталонной температуры.
По типу как возможность установить резистор на клеммы кондея и зафиксировать температуру, чтобы нельзя было менять с пульта, только через Modbus записью в регистр.

Но тут как-то и с другими регистрами корелируется....
з.ы. тут больше тех перевод конечно требуется.

Подмена внешнего датчика температуры, смотрите схемы, есть ли там возможность установки внешнего датчика и для чего он нужен.

Сообщение отредактировал manjey73 - 26.2.2021, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 26.2.2021, 14:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 813
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Судя по всему позволяет использовать "внешний датчик", но только не в виде резистора , а установки регистра register 22 – in Protocol address / register 23 – in PLC address в нужную темпреатуру модбас командой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.trololo
сообщение 26.2.2021, 14:57
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168846



Судя по документации, у мидеа есть выбор , по какой температуре (точнее датчику) работать - по внутреннему либо по внешнему. Но при использовании шлюза есть ограничение на использование внешнего датчика по модбасу. Для обхода этого ограничения шлюз сам высчитывает, какое надо дать задание , чтобы кондер вышел на нужную уставку.
Получается, если вы используете внешний датчик температуры для контроля температуры в помещении, то реальная уставка , посылаемая в кондей, вычисляется по формуле:
SAC = Su – ( Tu – T AC )
SAC - setpoint value currently applied to the indoor unit
Su - setpoint value written at Modbus side (register 4/5)
Tu - external temperature reference written at Modbus side (register 22/23)
TAC - ambient temperature that the indoor unit is using as the reference of
its own control loop (register 5/6)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 26.2.2021, 16:24
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Прикрепленный файл  intesisbox_md_bac_mbs_14832_user_manual_en.pdf ( 1010,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29


Описание функции на 14 странице, несколько абзацев с примерами.

Как я понял, что с помощью данного регистра можно транслировать показания датчика подключенного к ПЛК по modbus в кондей, но это не точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.2.2021, 16:54
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10700
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



это что-то типа наружной температуры для каскадного/(по графику) управления уставкой внутренней температуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosh
сообщение 16.3.2021, 14:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 6.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79790



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.2.2021, 12:08) *
• AC unit external temperature reference (R/W)
(register 22 – in Protocol address / register 23 – in PLC address):
...

там сказано что после того как будет задана уставка температуры в register 4/5 он будет корректировать температуру следующим образом: показания с register 22/23 минус уставка.

если задана уставка 22 град и пришли показания с register 22/23 20 градусов то он поймет это как требование пользователя поднять температуру на 2 градуса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.6.2022, 23:54
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Нашел протокол шины XYE

https://codeberg.org/xye/xye

Кто-нибудь может объяснить как это работает, если делать на сегнетиксе/овене?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.6.2022, 8:30
Сообщение #21


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10700
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.6.2022, 3:54) *
Нашел протокол шины XYE

https://codeberg.org/xye/xye

Кто-нибудь может объяснить как это работает, если делать на сегнетиксе/овене?

нужно писать свой протокол.
сегнетикс - это только что-то типа си на с2010, смш4 матрикс и т.д.
как все это на овенах делается я не в курсе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 14.6.2022, 8:54
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2034
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Сергей А. Ефремов написать драйвер для RapidScada версии 6 (сейчас в Beta версии), там встроенный OPC UA сервер есть.

з.ы. с удовольствием бы взялся, но тут есть проблемы с работой, жить на что-то нужно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.6.2022, 9:40
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Я пока для общего развития интересуюсь, но ближайшее время будет потребность подключить кассетный блок к контроллеру, поэтому рассматриваю разные варианты. Готовый шлюз стоит 20К, так же есть варианты подключения к плате внутреннего блока посредством разъёма CN21.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 14.6.2022, 9:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2034
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Сергей А. Ефремов вопрос стоимости разработки и договоренности. Если делать на заказ то не дешево будет, если делать с прицелом в разряде платности решения и в свободное время то цена может быть копейки.
Я к сожалению сейчас под танком, так бы взялся в качестве хобби, но пока увы...
з.ы. если что, писал драйвера за копейки чисто для развития системы и платные делал по смешной цене в районе 1-3 тысяч.
Данная тема мне интересна в принципе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.6.2022, 10:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2897
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.6.2022, 0:54) *
Нашел протокол шины XYE

https://codeberg.org/xye/xye

Кто-нибудь может объяснить как это работает, если делать на сегнетиксе/овене?

На сегнетиксе-овне наврядли, только если есть свободный набор побайтно пакетов на передачу и побайтный разбор принятого пакета. В ПЛК обычно эти функции зашиты в ядро. Скорей всего можно (и легче всего) скрипт в ОРС-сервере написать. Я делал на С для Балу/Электролюкс, правда, по IR-каналу. Протокол после расколдовывания довольно простой, сложнее оказалось всё в IR канал засунуть, чтоб всё нормально работало. Делал для контроллера фанкойла, получился шлюз для передачи команд из Модбаса в приёмник пульта фанкойла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.6.2022, 13:21
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(kosmos440o @ 14.6.2022, 10:31) *
На сегнетиксе-овне наврядли, только если есть свободный набор побайтно пакетов на передачу и побайтный разбор принятого пакета. В ПЛК обычно эти функции зашиты в ядро. Скорей всего можно (и легче всего) скрипт в ОРС-сервере написать. Я делал на С для Балу/Электролюкс, правда, по IR-каналу. Протокол после расколдовывания довольно простой, сложнее оказалось всё в IR канал засунуть, чтоб всё нормально работало. Делал для контроллера фанкойла, получился шлюз для передачи команд из Модбаса в приёмник пульта фанкойла.

В сегнетиксовском лоджике точно есть блок побайтного пакета, в овене наверное тоже должен быть. Один раз уже сталкивались, нужно было китайским ПЧ управлять включением, требовалось записывать бит в нужный регистр.

Уже что-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 14.6.2022, 13:27
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2034
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Сергей А. Ефремов бит в нужный регистр это видимо про Modbus. У вас им не пахнет, независимо Овен или не Овен.... В вашем случае написание свободного протокола через интерфейс, а это полноценный ПЛК, а не программируемые реле или Сигнетикс с его FBD...

В вашем случае 20К дешевле, чем тратить деньги и время на ПЛК + написание кода....

Сообщение отредактировал manjey73 - 14.6.2022, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.6.2022, 21:20
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



А макрос на Си можно написать для ПР или Pixel?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.6.2022, 9:22
Сообщение #29


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10700
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.6.2022, 1:20) *
А макрос на Си можно написать для ПР или Pixel?

нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.6.2022, 10:45
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(LordN @ 15.6.2022, 9:22) *
нет.

А есть вообще хоть какой-нибудь вариант запихнуть протокол-XYE в Овен ПР. Новая среда кстати поддерживает язык ST. FBD может есть какие-нибудь возможности побитной передачи данных? Так бы красота была посадить XYE на второй порт ПР200.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 20:45