Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ИНН: 7714824045 |
|
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1573 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 12471 ![]() |
Расчет К.М.С. взят из программы господина Рыбакова А.С. (с его согласия), сам уже давно этой программой не пользуюсь, надеюсь будет полезна. Для определения К.М.С. жмите красную кнопку под названием "Выбор"
Сообщение отредактировал shprot - 31.3.2008, 14:30
Прикрепленные файлы
|
|
|
Гость_ельмира_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Guest Forum ![]() |
спасибо большое ) один участок просчитала - правильно , мне пригодится в сэс потребовали расчёт , а так считаю в магикаде ) нагрев тоже правильно электрический вобщем душевная прога )))
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1573 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 12471 ![]() |
Вот и отлично хоть кому-то пригодилось, а то люди качают, а реакции не какой, а я в свое время немало времени на это потратил.
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1573 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 12471 ![]() |
В программе обнаружена ошибка, не осуществлялся расчет потерь давление на трение в гибком воздуховоде ф315, исправленный вариант находится там же в первом посте.
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
инжинер-праиктировщег Группа: Участники форума Сообщений: 325 Регистрация: 6.10.2006 Из: теплые края Пользователь №: 4281 ![]() |
спасиб
скачал, попробую :о) |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 282 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
Программа, мне кажется, стала симпатичной как Vista, и за счет этого перегруженной излишней красотой. Что в общем-то затрудняет процесс расчета и оформления, да и для экспертизы это тоже не нужно.
Предлагаю другую версию этой же программы. Кстати, спасибо автору за хорошую прогу! Хотя КМС различных элементов (особенно тройников) у меня так и не хватает времени проверить, а то вдруг где-то что-то неправильно считается. Может кто-то проверял, скажите пожалуйста. Последний раз я использовал эту программу для расчета естественной вентиляции, так что там присутствует дополнительный столбец естественного давления, который кстати приходится с умом корректировать для расчета зданий другой этажности.
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Гл.спец. Группа: Участники форума Сообщений: 32 Регистрация: 24.9.2004 Пользователь №: 173 ![]() |
Проверяли. Рассчитали аэродинамику дымоудаления. Вроде бы все по расчету хорошо, получилось 400Па, по "Пособию к СНиП" и МДС "Противодымная защита при пожаре" давление еще меньше, а фактически вентилятор не тянет требуемой количество воздуха при испытании. Я всегда принимаю цифру "на глаз" повыше...... А тут обязали по чужому расчету принять расчетную. Ну, что будем менять вентилятор.
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 8.1.2009 Пользователь №: 27430 ![]() |
Извиняюсь если не в тему но тема спецификации была закрыта.
Эту я посчитал наиболее подходящей по теме. Выкладываю старый файл с помощью которого я в нашей конторе составлял заявки на производство воздуховодов. ![]() Сейчас у нас другая - более совершенная версия. К сожалению её я выложить не могу. Она - собственность нашей фирмы, и директор её показывать не разрешает. Хотя и ту и другую делал я, но по скольку деньги за работу я получал исправно, то новую выложить не имею права. Старая коммерческой тайны не представляет, по скольку морально устарела и содержит ошибки в некоторых рассчётах площади. Но приблизительные рассчёты делать можно. Сообщение отредактировал kammm - 8.1.2009, 21:29 |
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Инженер-проектировщик Группа: Участники форума Сообщений: 2086 Регистрация: 31.10.2005 Из: Москва Пользователь №: 1437 ![]() |
Скачал посмотрел. Расчет топикстартера. Труд потрачен колоссальный, оформленно все красиво. Но какой то странный способ задания размеров воздуховодов. особенно 2 значания, какая то формула вместо того что бы поставить мое значание мне предлагают чье то принять?!
Резюме. Слишком сложно. Автору то понятно что и где запрятано, но что бы разобраться постороннему человеку, надо затратить уйму времени или принять все как есть не задаваясь вопросом что и откуда береться. |
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Группа: New Сообщений: 13 Регистрация: 17.4.2008 Из: Siberia Пользователь №: 17863 ![]() |
Огромное человеческое спасибо!!
![]() ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Группа: New Сообщений: 7 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 17230 ![]() |
Спасибо большое авторам творений! Пользуемся!
|
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 10.5.2007 Пользователь №: 7917 ![]() |
Цитата(shprot @ 16.2.2008, 15:03) [snapback]222611[/snapback] Расчет К.М.С. взят из программы господина Рыбакова А.С. (с его согласия), сам уже давно этой программой не пользуюсь, надеюсь будет полезна. Для определения К.М.С. жмите красную кнопку под названием "Выбор" спасибо,программа мне подходит. |
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 22.12.2009 Пользователь №: 43054 ![]() |
Огромное спасибо!!! Потрясающая программка!!
![]() |
|
|
Гость_Imko_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Guest Forum ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Группа: New Сообщений: 14 Регистрация: 17.1.2008 Из: Кировск Лен. обл. Пользователь №: 14530 ![]() |
Спасибо пригодилась
|
|
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 12.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 29074 ![]() |
Отличная программа. Большое спасибо автору.
|
|
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 61 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 30247 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 61 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 30247 ![]() |
Расчет К.М.С. взят из программы господина Рыбакова А.С. (с его согласия), сам уже давно этой программой не пользуюсь, надеюсь будет полезна. Для определения К.М.С. жмите красную кнопку под названием "Выбор" Скажите пожалуйста, как добавлять строчки для расчёта аэродинамики???? |
|
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 22 Регистрация: 8.1.2012 Пользователь №: 135261 ![]() |
здравствуйте . При расчете какой эквивалентный диаметр воздуховода вбивать , если на ответвление предположим 125 диаметр а в стволе 160 .заранее спасибо.
|
|
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 279 Регистрация: 11.5.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 56199 ![]() |
Очень бы хотелось небольшое пояснение к програмке. Как учитываються ответвления например? Как решётки ветиляционные?
|
|
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 32 Регистрация: 25.9.2014 Пользователь №: 245786 ![]() |
Супер прога, когда разобрался. Спасибо!
![]() 1.Вопрос: где статическое давление, для подбора вентилятора. Динамическое есть, полное тоже, а остальное... Или подбирать по полным потерям. Я просто начинающий инженер и еще во всем много вопросов, а спецов нет рядом чтоб помогли разобраться ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 279 Регистрация: 11.5.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 56199 ![]() |
Что значит подсчитать вход или подсчитать проход?
|
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 282 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
здравствуйте . При расчете какой эквивалентный диаметр воздуховода вбивать , если на ответвление предположим 125 диаметр а в стволе 160 .заранее спасибо. какой участок считаете, тот и вбивать надо: если тройник на проход, то диаметр ствола, если тройник на ответвление, то диаметр ответвления Что значит подсчитать вход или подсчитать проход? если Вы считаете потери давления в магистральном воздуховоде, то Вам нужно принимать тройник на проход, т.е. будет учитываться сопротивление тройника проходу воздуха в прямом направлении. если Вы будете считать потери давления в ответвлении, то необходимо учитывать сопротивление тройника проходу воздуха в сторону ответвления. Супер прога, когда разобрался. Спасибо! ![]() 1.Вопрос: где статическое давление, для подбора вентилятора. Динамическое есть, полное тоже, а остальное... Или подбирать по полным потерям. Я просто начинающий инженер и еще во всем много вопросов, а спецов нет рядом чтоб помогли разобраться ![]() после аэродинамического расчёта вы получаете величину требуемого статического напора, а динамический напор зависит от конструкции вентилятора (должен быть указан в каталоге или запросите у поставщика) Сообщение отредактировал VolosatovPA - 10.2.2015, 10:05 |
|
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2012 Пользователь №: 147312 ![]() |
Спасибо большое !!!
|
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Группа: New Сообщений: 14 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 16415 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 81 Регистрация: 6.10.2011 Пользователь №: 124517 ![]() |
Расчет К.М.С. взят из программы господина Рыбакова А.С. (с его согласия), сам уже давно этой программой не пользуюсь, надеюсь будет полезна. Для определения К.М.С. жмите красную кнопку под названием "Выбор" Добрый день. А как добавить новые строки? При копировании просто дублирует вставляемую строку . А 11 строк мало. |
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 28 Регистрация: 12.4.2013 Из: г.Оренбург Пользователь №: 189162 ![]() |
Как добавить новые сторки? Сообщение отредактировал Вячеслав! - 23.12.2015, 9:40 |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 81 Регистрация: 6.10.2011 Пользователь №: 124517 ![]() |
Вот и отлично хоть кому-то пригодилось, а то люди качают, а реакции не какой, а я в свое время немало времени на это потратил. Большое Вам спасибо за отличную программу! Вы не зря тратили время! Очень нравится. Хорошо считает. Вот заметил только, что при выборе КМС отвода прямоугольного, при соотношении сторон 1200х220 (например) не считает. Коэффициент отношения сторон 5,54, т.е. не 6,3. А получается 0. И воздуховод невозможно ввести 1200х220 (н/д). Такой размер участка не по своей воли ставлю. |
|
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1573 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 12471 ![]() |
Создана альтернативная программа аэродинамического расчета: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1497211
Сообщение отредактировал shprot - 24.4.2020, 14:29
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 54 Регистрация: 12.10.2020 Из: Абакан Пользователь №: 382656 ![]() |
имеется такой сайт для рыхлого расчета http://luftkon.ru/productions/aerodinamica/#down , может кому полезно будет
|
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 4:12 |