Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка насоса Grundfos SQE без блока CU300/CU301, Есть ли смысл ???
Alex_
сообщение 22.8.2006, 15:09
Сообщение #1


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Собственно, основной вопрос в названии. Хотелось бы еще врубиться, как управляется частотник, ведь он вроде как встроен в SQE. На сайте не нашел инструкций на CU300/CU301, а у иженеров grundfos'a разговор короткий, типа зачем Вам SQE без CU300?
Игорь Борисов, это скорее к Вам wink.gif wink.gif wink.gif Помнится, что-то писали по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.8.2006, 16:23
Сообщение #2





Guest Forum






Естесно - нет. SQE + CU301 (предпочтительнее чем CU300) является насосом с частотным регулированием... причем часть схемы находиться в насосе, а часть в блоке. Если эту электронную (силовую) часть частотника из SQE изьять - получится насос SQ... Так к чему тратить лишние деньги если не ставите CU?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.8.2006, 16:33
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ Aug 22 2006, 16:09 )
На сайте не нашел инструкций на CU300/CU301,

Мануал прикладываю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.8.2006, 16:37
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.8.2006, 16:45
Сообщение #5





Guest Forum






Да не за что. Имхо - Грюндфос таким разделением убил двух зайцев... обеспечил охлаждение силового блока и защитил себя от применения электроники других производителей... Да и зачем? CU301 оччень круто и симпатично выглядит... Все, у кого стоит, внешним видом довольны...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Валерий_*
сообщение 18.11.2006, 20:48
Сообщение #6





Guest Forum






Добрый вечер. Прошу прощения за дилетантский вопрос. Значит, ситуация следующая. Родное предприятие, где я занимаюсь Электрохимзащитой, построило дом. На водозаборе установлен насос Грюндфос (не помню точно тип) со станцией управления CU301. Так вот, год всё работало, как часы, недавно случился такой глюк: после отключения напряжения насос то не запускается, то включается и качает до 9 бар, при установленных 3, то качает до 0,5 бар и никакой логики и закономерностей. В чём может быть причина? Руководство наседает, сдали его мне в эксплуатацию, я же этим никогда не занимался. Короче - проблема. Специалистов по такому оборудованию в нашей тайге не найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 19.11.2006, 10:19
Сообщение #7





Guest Forum






CU301 работает только с SQE. Перепад напряжения нередко выводит его из строя... thumbdown.gif
Резюме - меняйте CU301. У вас он еще на гарантии - звоните в службу сервиса грюндфос - пущай едут и меняют.

Работая на дом - я так понял - многоквартирный - он быстро износится - рабочие камеры полиамидные - если диаметр скважины позволяет - меняйте насос на SP.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 19.11.2006, 11:46
Сообщение #8





Guest Forum






Спасибо за совет, дом двухэтажный двухквартирный, поэтому насоса хватает, а сколько там гарантия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 19.11.2006, 15:06
Сообщение #9





Guest Forum






2 года, но ОБЯЗАТЕЛЬНО должен пприсутствовать гарантийный талон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валерий Ник_*
сообщение 19.11.2006, 18:07
Сообщение #10





Guest Forum






Талон есть, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения