> ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЫСОТНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА, здание включает паркинг, техэтаж, офисные этажи, жилые этажиЮ, пентхау
Igor Konstantino...
сообщение 7.3.2006, 13:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 2300



В жилом 14 этажном комплексе есть на -2 этаже паркинг для легковых автомобилей. На -1 этаже находится техэтаж с ЦТП, насосной, электрощитовой и помещениями под названием техническое подполье...По Сни можно совмещать систему вытяжки в подземном гараже с системой аварийного дымоудаления.Эта шахта дымоудаления проходит по всей высоте здания. Выбрасывать воздух с технического (-1) этажа просто некуда.
Вопрос-нельзя ли в шахту дымоудаления (которая совмещена с вытяжкой из гаража) врезаться с технического этажа с удаляемым оттуда воздухом? Не противоречит ли это СНиП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 8.3.2006, 19:59
Сообщение #2





Guest Forum






14 этажей это высотный комплекс? Вот 10 марта будет семинар по высотным комплексам - АВОК не сможет опубликовать какую-либо выжимку из сообщенных новшеств?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 9.3.2006, 18:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Для принудительной системы дымоудаления я не встречал запрета на совмещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 11.3.2006, 18:12
Сообщение #4


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Не шутите с пожарными banned2.gif

Добавлено - 18:16
А вентиляторы для системы вентиляции Вы тоже в термостойком исполнении будете использовать? А расход воздуха при вентиляции и дыма при пожаре разве равен? А сечения шахт одинаковое? А огнестойкость воздуховодов? А противопожарные клапана? А клапана дымоудаления? А автоматика? Не проще ли спроектировать шахту???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pesok_*
сообщение 13.3.2006, 12:08
Сообщение #5





Guest Forum






ohmy.gif Если техэтаж находится на 1-м этаже, а гараж на 2-м, то ограничений нет.... Перетекать не будет.... Все будет уходить вверх...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения